Od stuba do konzole na kući je kabl 4x16 Al, a od konzole do osigurača 5x6 Cu. Da li mi je potreban veći presek za elektrokotao 18 kw koji ću samo povremeno paliti (proleće, jesen)?
Kablovi
Nije to baš tako ... Prvo i osnovno pitanje je da li će taj kotao raditi sam i bez ičeg drugog uključenog u objektu . Verujem da neće i da će se koristiti i bojler i šporet, pegla ,usisivač ... Takve stvari se računaju a računom se dobijaju potrebne vrednosti preseka kabla i potrebnih osigurača . Kao i da li će ukupna angažovana snaga biti podržana "limitatorima " na GRO
Pitao je za kotao i kabal, nije pominjao ostale potrosace mada ima malo rezerve. Osigurace i ostalu instalaciju ce valjda odraditi neki elektricar. Mozda se postavljac teme javi jos neki put pa saznamo kakvo je resenje izabrano.
Nisi napisao koje duzine su kablovi, ali mislim da nisu neke prevelike duzine. Presek kabla je dovoljan za kotao 18kW. Nadam se da su spojevi na konzoli izvedeni klemema.