Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra

pola redijator hladan (Cini grijaci)

5 poruka / 0 new
Poslednja poruka
Zodijak
Zodijak's picture
Offline
Registrovan dana: 26/10/2011
Poruke:

Ugradio sam cini grijace u gusane radijatore. Sve sam uradio prema uputstvu (iscistio sam radijatore i napunio ih sa vodom do gorne stopne). Na radijatoru ima 21 rebro a ugradio sam grijac od 1,5kw. Drugi radijator ima 30 rebara sa 2kw grejaca. Radijator se grije samo do duzini grijaca a ostala rebara su hladna. Kako da zagrijem celog radijatora?

Zodijak

tihi2
tihi2's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2009
Poruke:

Jesi zatvorio gornji ventil?

Zodijak
Zodijak's picture
Offline
Registrovan dana: 26/10/2011
Poruke:

Jeste. Ventil je bio zatvoren ali danas sam od firme u Cacku dobio odgovor da ozracim radijatore i sada sam otvorio ventil.

Zodijak

Zodijak
Zodijak's picture
Offline
Registrovan dana: 26/10/2011
Poruke:

Hvala Tihi2 na odgovoru.
Problem je resen dopunom vode iznad nivoa gorne stopne.

Zodijak

tihi2
tihi2's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2009
Poruke:

Super. Nisam mogao da pretpostavim da nema vode, ali ako nema vode nema ni grejanja. Uzivaj.