Da li je neko video kako izgleda ovaj stiropor?
Imaju ga u Baumit ponudi kao Baumit open FassadenPlatte (ima i siva varjanta).

Karakteristike:
Koeficijenat otpora vodene pare manji od 10
Koef prop. toplote: 0.032 W/mK
Gustina 15-18 kg/m3
Cvrstoca: 150 kPa

Ovo odgovara otprilike autrothermovom stiroporu EPS A100-A120, medjutim propustljivost pare je otprilike 4X bolja. Naravno, da bi sve ovo imalo smisla i ostale komponente moraju biti paroproustljive.

Posto sam vec kupio Austrothermov stiropor (AF: 14kg/m3, otp.vod.pare=32, debljina 14cm), razmisljam o ideji sa sam napravim ove rupe. Ili mozda da kupim jedan deo stirpora sa rupama, pa da ga kombinijem sa postojecim, a visak prebacim na izolaciju tavana. Medjutim, cena mu je vise od duplo veca od standardnog stiropora iste debljine.

Ne znam da li se otvori prostiru u celoj duzini i/ili da li u njima postoje neki parpropusni izolacioni materjal ili neka druga "caka"?
A malo se plasim i da nije neka "reklamna prevara" ili nedovoljno ispitana tehnologija. Cudi me da se niko nije setio ovoga ranije.

Osim sturih kataloga, nema informacija na internetu u vezi ove tehnologije.

Zna li neko nesto o ovome?

Hvala,
Dejan

pazovan
pazovan's picture
Offline
Registrovan dana: 18/06/2010
Poruke:

Daš pun naziv proizvoda a ne potražiš na netu!?
Evo na njihovom sajtu, putem gugla:
http://www.chemiereport.at/baumit-partnerschaft-feiert-20-jahr-jubilaeum

Sad pitanje je koliki je prečnik rupa i gustina raspoređenosti, možda ima ugao na gore, nznm, treba potražiti jedan gotov, ako ima kod nas na tržištu, prostudirati ga pa prionuti na \infty bušenje rupa...

vlado107
vlado107's picture
Offline
Registrovan dana: 06/11/2013
Poruke:

Ne verujem da su to obicne rupe. Verovatno su popunjene nekim izolatorom koji je mnogo bolje paropropusan u odnosu na stiropor.
Ako su rupe onda to predstavlja cist gubitak toplotne energije. Fasaderi gledaju da nemaju ni 1mm fuge zbog gubitaka energije a ovamo sada treba ostavljati cele rupe.

Imaju vrlo dobru izolaciju i otpornost na pritisak za tako malu gramazu sto je cudno.

Vidim da negde pise da se te rupe zavrsavaju neposredno pred kraj stiropora. Ne vidim nigde da imaju atest.
Ne mogu logicki da shvatim da je na dosta vecoj povrsina smanjena debljina izolacije da bi se povecala paropropusnost a da je pri tome ostao ili je jos bolji toplotni izolator.

pazovan
pazovan's picture
Offline
Registrovan dana: 18/06/2010
Poruke:

Eo na ovom videu ima presečenih komada i te paropropusne rupe deluju sasvim normalne i prazne.
Meni pak na videu nije jasno šta je tiplovano, mislio sam da se tipluje stiropor a ne da tiplovi idu ispod!?
Svakako zanimljiv video:
https://www.youtube.com/watch?v=jTeZlUv5CmM

izotop
izotop's picture
Offline
Registrovan dana: 01/03/2010
Poruke:

Ove ploče su na evropskom tržištu poslednjih 10-tak godina. Možda su novost kod nas jedino.Kao što je postavljač teme i napisao, otvori služe za bržu difuziju pare i samim tim ne mogu se table običnog stiropora ničim bušiti da bi se dobio isti efekat. U pitanju su deseti delovi milimetra i nema nikakvih drugih materjala u tim otvorima. Ti otvoti se i ne vide prilikom sečenja. Ako mislite da ste ih videli na snimku...varate se. To su tragovi posle obrade stiropora aparatom za sečenje.

Table su dosta tvrđe od uobičajenih fasadnih stiropora i za njihovu obradu se preporučuju profesionalni rezači stiropora .Zrna polistirola su znatno veća od granulacije standardnog stiropora i iz tog razloga je neophodno dodatno šlajfati stiropor po sečenoj strani ako se koristi testera, jer površina ostaje prilično neujednačena. Zato se i preporučuje sečenje aparatom sa vrelom žicom.

Na spoljnij strani table se nalazi emulzija za koju se bolje vezuje armirni sloj, potpuno ista emulzia je nanesena na table kamene vune,ako ste imali prilike da ih vidite.

U videu je pokazan postupak pri renoviranju fasade sa već postojećom starom izolacijom. Iz tog razloga su pričvšćeni tiplovi pre montiranja novog sloja izolacije.Koriste se kvalitetni lepkovi i u ovom slučaju nije potrebno dodatno tiplati novi sloj grafitnog polistirola.

Jedino je greška ova početna lajsna...ali objasnili smo to mnogo puta ranije

Za improvizacije...nema garancije !!!

dejan099
dejan099's picture
Offline
Registrovan dana: 21/06/2012
Poruke:

Izotope, hvala na info. Samo sto nejavi ranije da ovo postoji, ja vec kupio obican stiropor i zakazao sa majtorima izradu fasade.

Na http://www.baumit.ba/upload/rt/open.pdf, strana 5, pise da ima 2500 otvora po m2 (znaci razdanjina od 2cm, kvadrati) i da su otvori precnika 2-3mm.

Eksperiment:

Napravio dve kutije 0.5x0.5x0.25m, stiropor debljine 5cm. U jednoj napravljene rupe po verikalnim "zidovima" (veliki i debeli ekser, prilikom vadjenja rupe se samanje oko 2mm, na slici deluju veceg precnika jer je otkinut stiropor na "drugoj" strani prilikom ulaska eksera, sto je dobro jer pravi "levak" za upijanje vlage).
U obe sipana vrela voda iste kolicine i istih posuda (malo jedna, malo druga, dopunjena prva, dopunjena druga).
Zatvorene kutije (stiropor 5cm) i dodatno pritisnute ciglama da bolje dihtuje (nisam bas napravio precizno, ali u osnovi duhtuje i sluzi svrsi).

Posle par minuta otvorene kutije,
- bez rupa: veca vlaga, temp. 50 stepeni, slika 1
- sa rupama, manja vlaga, ali je i dalje ima puno, temp. 44 stepeni, slika 2
Ponovo zatvorene kutije, ostvljano oko 17 min. Otvoreno.
- bez rupa: veca vlaga, temp. preko 55 stepeni (ili 47 ne vidi se bas najbolje), slika 3
- sa rupama, manja vlaga, temp. 43 stepeni, slika 4
(Termometri su provereni na sobnoj temp i u frizidaru i pokazuju istu temperaturu.)
Ocigledno, rupe smanjuju vlagu ali i tempraturu.

Treba ovo ponoviti i uraditi realniji test, da se obe strane obloze paropropusnim lepkom. Ocekivano je da isti zaustvi direktan protok vazduha kroz otvore a zbog male povrsine otvora temperature ne bi trebala biti previse razlicita. Ocekivati je i da razika u vlazi bude manja.

Ne znam kada cu ovo probati. Nadam se da ce kutije ostati "zive" jer deca ocekuju da postanu kucice za macku i buduceg psa.

Jos uvek ne odustajem od ideje za postojeci stiropor izbusim. Problem je sto su ekseri debeli (pruzaju veliku silu) i moraju biti savrseno paralelni.

Pozdrav,
Dejan

  • slika1.jpg
  • slika2.jpg
  • slika3.jpg
  • slika4.jpg
pazovan
pazovan's picture
Offline
Registrovan dana: 18/06/2010
Poruke:

Svak ačast za ideju sa ekserima!!
Valjalo bi nekako zagrejati eksere da lakše prolaze kroz stiropor. Možda ih i dublje naoštriti.
Prvo što mi pade na pamet za zagrevanje je brener ali bi se brzo izgubila toplota sa njih; trebalo bi nekako pomoću struje, onim cekas žicama ali da pritom ostaneš živ Smile
Ima ona fora da se vodovodne, metalne cevi obmotavaju grejačima da ne bi smrzle zimi, mislim eto na taj neki princip.
Posle patent/ideju pro/daš komšiji Laughing out loud

vlado107
vlado107's picture
Offline
Registrovan dana: 06/11/2013
Poruke:

Svaka cast na ideju i na testu.
Po meni je to ogroman gubitak energije. I 1 stepen mi je puno za 3 sata a ne 6 stepeni za par minuta.
Citao sam da dobro izolovane kuce za 24 sata trebaju da izgube 1, 2 stepen za 24 sata od prestanka grejanja,

izotop
izotop's picture
Offline
Registrovan dana: 01/03/2010
Poruke:

To je moguće u laboratorijskim teoremama i ogledima ako se za paradigmu uzmu prostorije u kojima nema živih bića , i samim tim nema potrebe za provetravanjem odnosno regulacijom vlažnosti ....

Za improvizacije...nema garancije !!!