Ekspanziona posuda treba da preuzme širenje vode i trebala bi da zavisi od količine vode u sistemu.
Voda se širi (od leda do ključanja) 4% i najveća zapremina vode je na +4*C.
Kada se uzme dobra rezerva od 10% količine vode - stvar je sigurna.
Ovo 1.2 puta snaga kotla je važilo za tučane radijatore, a danas se uglavnom uzimaju panelni ili aluminiumski koji primaju daleko manje vode.
Jeste da veća posuda ne pravi problema ali smeta u kotlarnici jer zauzima mnogo više mesta,a to nije potrebno.
Elektro kotlovi koji imaju ugrađenu cirkulacionu pumpu (mini kotlarnica) imaju ekspanzionu posudu do 10 litara (npr. http://www.etazgrejanje.com/katalog/elektricni-kotao-u-setu-snage-6-18-k... [5] )
Zapremina ekspanzione posude, bolje i da je veca nego da je manja od propisane.Zapremina se racuna tako sto se koeficijent 1.2 pomnozi sa snagom kotla.
Najbitnije je da je nadpritisak posude propisan.