Uticnica je Legrand 16A dupla http://www.altego.co.rs/images/prekidaci/31.jpg [6]
Hvala na savetu.
Imam jos jedno pitanje posto su mi prekidaci moudularni (Metalka Majur Combo) nisam uspre da pronadjem kod njih prekidac od 20A posto je pomenuta uticnica vezana za prekidac koji je 16A da li znas nekog proizvodjaca koji radi modularne prekidace sa indikatorima od 20A?
valjda imas ovu uticnicu kao na sliku sa linka
http://www.mojaradionica.com/Slike/Dupla_uticnica/02-dupla_uticnica.jpg [3]
ukoliko je kvalitetnog i poznatog proizvodjaca onda izdrzava do 16 A ali ukoliko je od jeftinih jedino samo pise da je do 16A a i na 10A ce se grejati, mada od iskustva ti govorim da ji puno pouzdanija obicna uticnica sa jednim prikljuckom..... ovo je bilo oko uticnica ali kako god tvoji potrosaci ukoliko bi bili oba ukljuceni istovremeno prevazilaze limitiranu jacinu od 16A... ukupna jacina tvojih potrosaca je 18.63A doduse nije velika razlika ali bi ti osigurac iskljucivao, a ukoliko ne iskljuci od bilo kojih razloga postoji opasnost da ti se prikljucci pregreje i eto ti belaja, da ne govorim sta.... jedino resenje je da ih ukljucujes pojedinacno a ukoliko ti stvarno moras da ih ukljucujes zajedno, onda uzmi novi kabal duzinom do druge najblize uticnice, istog preseka kao i originalni kabal i promeni ga, nikako nastavljati i eto resenja.... niposto nemoj ukljucivati na produznim kablovima, to su snazni potrosaci, posebno susara....