Dosta se pričalo oko kvadrature kablova za koju snagu ali moram da pitam...
Sadašnje stanje je, obični grejač od bojlera od 2kw sam napravio da bude kao protočni bojler, stavio sam ga u malu plastičnu cev sa ulazom i izlazom, strugar napravio čepove za cevi i grejač i to lepo funkcioniše za namene koje meni trebaju. Ne za kupanje.
Upočetku mi je bio problem kabel do grejača,bio je 1.5mm2 dužine 2m grejao se i otvrdnuo na spojevima(možda nije bio dobar), stavio sam 2.5mm2 i sada je OK mada bi po pravilima trebalo da 1.5 radi posao.
Sada sam hteo da grejač zamenim jačim, da stavim grejač od 2x2kw.
Pa me interesuje da li treba da stavim deblje kablove od 2.5mm2, možda 5x2.5 po 2x2 na fazu i nulu ?? Takodje sam hteo,pošto mi nije problem jer mi je blizu trofazna utičnica sa žicama od 4mm2 jer ne znam koji je presek žice u zidu, izvući novi kabel samo za grejač iz te utičnice. Razdaljina je oko 10m.
Da li je bolji licnasti ili pun presek ?
Da li ima neki termostat kojem se sonda može staviti u vodu, oni za bojler ne mogu,kako mi reče prodavac ?
Molio bih vaše mišljenje ili neki treći predlog kako to izvesti, drugačije spojiti...
Grejač mora biti 2x2kw ili 3x2kw da bi po potrebi mogao paliti i gasiti grejače.
Pa nisam ja mislio na vas sa foruma kao "učene" kolege, jer uopšte ne znam da li ste električari ili neke druge struke, već na električare koji se reklamiraju na svakim ulaznim vratima.
Upravo iz primera koji si naveo čovek se nije informisao ili mu je bilo glupavo da pita da ne bi ispao smešan pa je uništio 2 termostata a mogao je napraviti i nešto gore jer nije znao da nema glupog pitanje već samo glupog odgovora.
Još jednom da ponovim da nisam nikoga hteo da uvredim.