povećaj dotok vazduha, tj. podigni broj obrtaja ventilatora, jer ti usled lošeg tj. nepotpunog sagorevanja dolazi do koncentracije nesagorelih gasova i eksplozija. Takođe ukoliko nemaš na kotlarnici neki otvor za dovod svežeg vazduha veličine oko 25x25cm obavezno obezbedi dotok vazduha i budi na oprezu ako je ukopana kotlarnica jer imaš povišen nivo CO koji je veoma opasan.
Peco, hvala puno na odgovoru.
Nije ukopana kotlarnica.
Imam još dva pitanja:
1. Da li smem da vratim turbulatore nazad nakon što uradim ovo što si mi savetovao? Primetio sam da je bilo duplo kraće vreme zagrevanja vode u kotlu dok su turbulatori bili u peći.
2. Da li mogu da povećam dotok vazduha samo uz pomoć potenciometra na samom gorioniku desno na kom je nacrtan ventilator (da li on za to služi?) ili mora da dolazi serviser da softverski prepodesi gorionik (BMax Home)?
Još jednom hvala puno unapred
povećaj dotok vazduha, tj. podigni broj obrtaja ventilatora, jer ti usled lošeg tj. nepotpunog sagorevanja dolazi do koncentracije nesagorelih gasova i eksplozija. Takođe ukoliko nemaš na kotlarnici neki otvor za dovod svežeg vazduha veličine oko 25x25cm obavezno obezbedi dotok vazduha i budi na oprezu ako je ukopana kotlarnica jer imaš povišen nivo CO koji je veoma opasan.