Ni slucajno ne pokusavati sa izolacijom sa unutrasnje zida i bilo kakav predlog na tu temu je sve samo ne pametan.
Izolaciju treba nastaviti tamo gde je stala - na spoju fasade i betonske konzole, znaci izolovati sa spoljne strane betonsku konzolu /dole, sa strane i odozgo/ i parapet /nazid iznad betonske konzole. Izolacija parapeta mora da se sastavi sa unutrasnjom izolacijom potkrovlja.
Betonska konzola moze da se izoluje sa donje strane i sa boka po pravilima kontaktne fasade a parapet moze samo izolacija bez lepila i mrezice jer je taj deo ispod crepa koji obezbedjuje zastitu od vlage i UV-zracenja izolacionog materijala. Bitno je da taj deo koji je sa gornje strane konzole i na parapetu izvesti precizno da nema tzv. vazdusnih dzepova i supljina. To ce verovatno podrazumevati uklanjanje nekoliko redova crepa, krovne folije ako postoji i drugoga koje bi smetalo tim radovima.
Nije potrebno postavljanje parne brane izmedju izolacionih ploca i zida posto se isusivanje izolacije vrsi sa spoljne strane koja ostaje otvorena za ventilaciju a zatvorena za vodu i vlagu
Zanimljiva situacija.
U takvim slučajevima se obavezno izolira čitava površina unutrašnjeg zida.Razlog je moguća provodnost toplote/hladnoće na tom preseku.Do odredjene granice zid je izoliran spolja, a zatim ,tvoje razmišljane je da izoliraš zid iznutra od tog preseka ka krovu.Da bi se anulirala moguća problematika na preseku,jer je sam zid provodnik, pribegava se izoliranju čitave površine zida.
Bez obzira na sve, moraš primeniti pravila za unutrašnju izolaciju koja podrazumevaju postavljanje parne brane jer je to prostor koji se greje konstantno.
Izbor materjala uslovljava finasijska mogućnost.Pogotovu jer misliš da koristiš stiropor veče gustine koji nije stirodur(apsolutno paranepropustljiv materijala).
Moja preporuka je korišćenje stiropora(17gr) 5 cm sa parnom branom ili mineralne vune u istom odnosu.Da bi shvatio tematiku,preporučujem pretragu foruma po sličnim pitanjima.
Ako želiš da budeš "Sam Svoj Majstor" treba i da se edukuješ
Da se našalim: Nije sve isto...mada ne mora da znači!Jer nisu svugde isti uslovi eksploatacije objekta.Sve ovo sam naveo da bi ipak nešto uradio kvalitetno...pa razmisli!
Za improvizacije...nema garancije !!!