Sasvim je sigurno da zaštitno uzemljenje nije dobro!
Da li je u pitanju samo neki kontakt kako je zvukoljub opisao ili uzemljenje nije dobro moralo bi da se posebno ispita.
Ne preporučujem bilo kakvo petljanje tipa "štapa i kanapa"! Trebalo bi izmeriti koliki je otpor uzemljenja pa tek onda videti šta dalje. Pošto u ovom slučaju nije potreban nikakav dokument o izmerenoj vrednosti pokušaj da zamoliš nekoga iz "Elektrovojvodine" da to izmeri bez otvaranja naloga.
U svakom slučaju ne preporučujem povezivanje uzemljenja sa nulom! (Povezivanje uzemljenja sa nulom je dozvoljeno samo pod određenim uslovima koji verovatno nisu ispunjeni!)
Peckanje nastaje kada neka ploča ili grejač od rerne dotraje. Možda je najjednostavnije pronaći koja je ploča (grejač) u pitanju i zameniti je.
Na slici je sve dobro povezano, ali je moguće da spoj sa zaštitnim uzemljenjem negde nije dobar, a to može biti od samog spoja na šporetu, pa preko utičnice do trofaznog utikača.Treba sve spojeve dobro proveriti, a naročito da li je dobar spoj na kontakitma zaštitnog spoja.Prilikom provere isključiti osigurače.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..