Majstori,

U Feeder dosing sam promenio parametar Dosing g/m, sa 40, na 30.

Posle toga je prestao da mi radi puz, tacnije ne ubacuje pelet.

Kada sam vratio na 40, opet isto,ne ubacuje pelet.

Da li neko zna kako da pokrenem puza?

Top
  • Login or register to post comments
  • 919 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Instalacije grejanja i klimatizacije
Fri, 25/11/2016 - 21:24
Toby H 17
#2
Milelemi
Milelemi's picture
Offline
Registrovan dana: 13/11/2016
Poruke:

Prijatelju, imam istu pec i imam pomalo slicne probleme. Serviseri bili, i na jedvite jade podesili pec morali su zvati likove iz Šimanovaca. Kod mene puž, duže radi pa mi natrpa korpu na početku dok pali do vrha. Pokušavam skontati ove parametre ali kilavo brate. Da bar ima neko da objasni sta i kako Smile

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 09/12/2018 - 22:41
?
#3
desert angel
desert angel's picture
Offline
Registrovan dana: 15/12/2017
Poruke:

Jel ova tema jos aktvivna za razmena iskustva sa Toby kotlove?

Parametre za TOBY Kotlovi i peci na pelet sa novu elektroniku https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VONHo5YXZTNDb8b2nCD7q65c5jaWZR4j...