Boje žica nisu merodavne za redosled faza.
Tačan fazni raspored može da se utvrdi samo namenskim instumentom (ima ih i jako jeftinih). On nije bitan za monofazne potrošače već samo za uređaje sa trofaznim motorima.
Faze nemaju predviđenu namenu i bilo koji potrošač može da se poveže na bilo koju fazu, a u razvodnoj tabli se raspoređuju da opterećenje po fazama bude što ravnomernije
Nema to nikakve veze drugare, kako god da povezes ne mozes da zeznes. Zamislis da su to 3 odvojena izvora struje sa zajednickom nulom. Moja poreporuka je svakako da rasvjetu vezujes za sve 3 faze ravnomjerno, jer u slucaju nestanka jedne faze, nije bas prijatno kad ne radi ni jedno svjetlo u kuci. Raspored faza je samo bitan kod trofaznih motora, i odredjuje smjer okretanja motora.
Vidis da ne vezujes sve velike porosace, tipa bojler, sporet, ves masina na jednu fazu, vec se rasporedi koliko moze ravnomjerno i koliko to razvedena instalacija dozvoljava. Ako je sve radilo do sada kako treba, prebaci na automatske osigurace sve tako kako jeste, jer ako je radilo 30 godina, nema razloga da ne radi i dalje kako treba. Samo uzmi kvalitetnije automatske osigurace, jer vidim da se ljudi bas napatise na ovim jeftinijim koji sami od sebe crkavaju jako brzo.