Postavio sam nalegajuci termostat - IMIT Brc na alupex cev da iskljucuje kotao Ekopan GRP9.6 pri odredjenoj temperaturi vode.
Kada dodje do odredjene temperature postavljeni termostat susti par sekundi i zatim aktivira relej i iskljuci ga tek posle 4-5 caktanja.
Kad je u funkciji samo kotlovski termostat onda relej cakne samo jednom i iskljuci. Da li je ovo znak da je termostat neispravan ili je nesto drugo u pitanju?
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nalegajuci-termostat-problem-imit-brc#comment-368490
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Neispravan je!