Pozdrav svim forumasima ,ovako stoje stvari imam vareksov kotao na bio masu 50 kw lozim soju,problem mi je taj sto nikako nemogu da dobijem temperaturu vode skoro ni 60 stepeni,tj da bi bila ta temp kotao bude na 90 i vise u cemu je problem odzak je sidel f200 oko 8 metara,kada regilator zatvori na 80 temp vode je oko 50.
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-temperaturom-vode-u-cg#comment-392913
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pa nije ti dobro nastelovan regulator promaje. Nalozi kotao i dezuraj pored njega...kada postigne 60C namesti regulator na 60 i nasteluj lanac da vratanca za promaju budu zatvorena...a lanac lepo zategnut.