Ima li nekih saveta. Mislim mogu ja da krenem sa 6/4 i da budem siguran ali usteda u ceni materijala je velika ukoliko je dovoljan recimo 1col ili 5/4. Na ovom linku http://www.deals4homes.co.uk/diyprojects/centralheating.htm [5] vidim da se cev bira prema jacini potrosaca u kilovatima. Prema ovom sistemu u mom slucaju je dovoljan jedan col za sve potrosace. Da li je ovo tacno?
Po mom proracunu gubici su trebali da budu za ovih 100 m2 3.2 kw na -15. Ali izgleda da ne moze bas sve to da se izracuna u wat. Mada bilo je i -28 u nekim momentima nocu koliko se secam ove zime tako da je priblizno proracunu. Inace kod mene grejna sezona pocinje u oktobru i konstantno radi grejanje i postepeno se zagrejavaju zidovi, tako da ta snaga za brzo zagrevanje hladne kuce nije nesto ni potrebna. Kako si izakljucio uglavnom je odrzavanje temperature.
Evo i primer.
U prizemlju je 8 petlji podnog grejanja ukupne duzine 700 m, jedan susac snage 1 kw i jedan radijator snage 4 kw. Na spratu 8 petlji podnog grejanja duzine 700 m. Na kotlu je prikljucak od 2". Da li je dovoljno poci sa 5/4 za sve ove potrosace ili mora veci promer?