Primeniš kotlovsku formulu tj
E(kw)=površina(m2)*razlika temperatura(u *K)*koeficient provodljivosti (za Cu je 0.7)
Ova formula kod mene je u praksi ista kao po proračunu. Ja sam izmenjivač pravio od aluplex cevi jer se lako ručno savijaju, mada može i bakar, ali ja to ne bi mogao sam saviti u izmenjivač, a majstor mi tražio 500evra za takav gotov.
Dobijam temperaturu za 4*C manju od one u rezervoaru. Kao i po računu.
Izolacija bar 10cm vune. Tada se gubi oko 5% energije na 24h.
Rekao bih da je tvoja računica dobra ako planiraš da je razlika temperatura 30*C. Po meni malo preveliko.
Koje su ti boje izmenjivači?