Četvorožilni trofazni kabl
#1
banovci
banovci's picture
Offline
Registrovan dana: 07/10/2012
Poruke:

Poštovani
Čitao sam razne teme na ovom sajtu vezane za nulovanje ,ne mogu sam da izvedem zaključak..
U pitanju je povezivanje trofazne utičnice. U dozni imam samo 4 žice(tri faze i nula?) .Zelim da postavim novu trofaznu utičnicu.
Kako je povezati ?
Unapred hvala

Top
  • Login or register to post comments
  • 9632 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Thu, 29/11/2012 - 21:10
Četvorožilni trofazni kabl - pomoć
#2
almeida
almeida's picture
Offline
Registrovan dana: 29/11/2012
Poruke:

Bilo bi bolje da je u dozni (tj. u zgradi) dovedeno uzemljenje. Kada pogledaš trofaznu utičnicu, gore su tri faze, dole levo je uzemljenje i DESNO JE NULA. To je pravilo.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 29/11/2012 - 22:30
Kod nulovanih sistema,nula i
#3
stoykus
stoykus's picture
Offline
Registrovan dana: 07/03/2008
Poruke:

Kod nulovanih sistema,nula i uzemljenje su na istom potencijalu.Iz toga proizilazi da je nemoguca ugradnja FID sklopke,tj.nema nikakve zastite od strujnog udara.U praksi sam nailazio,kod nulovanih sistema, na primere gde su na suko uticnici izmosceni kontakti za nulu i zemlju.
Moras biti siguran u to da li je objekat nulovan ili iz nekog razloga (stara gradnja,nestrucni izvodjaci radova...) nije dovedeno uzemljenje.Savet je da pozoves strucno lice koje ce ustanoviti tacno stanje.U konkretnom slucaju,potencijalno opasnom po zivot,nikako ne treba traziti savet na ovaj nacin.Cena moze biti previsoka...

Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 30/11/2012 - 17:26
U pitanju je stara
#4
banovci
banovci's picture
Offline
Registrovan dana: 07/10/2012
Poruke:

U pitanju je stara instalacija.U svakom slučaju hvala na savetu

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 04/12/2012 - 22:32
Bez obzira sto je nulovan
#5
archy970
archy970's picture
Offline
Registrovan dana: 12/07/2008
Poruke:

Bez obzira sto je nulovan sistem, FID sklopka se moze koristiti i u takvim slucajevima s'tim sto posle FID sklopke, nula i zemlja moraju biti razdvojene.