#1
ehho
ehho's picture
Offline
Registrovan dana: 11/10/2009
Poruke:

Da li neko zna kako se racuna pad napona kod jednosmerne a kako kod naizmenicne struje?

Znaci, imam potrosac koji trebam da montiram 50m od izvora napajanja, kako izracunati potreban precnik provodnika kako bi se obezbedilo stabilno napajanje potrosaca i uz dozvoljen pad napona do 5%

Ovo me zanima i za jednosmerni i za naizmenicni napon i koji je inace od ova dva napona podlozniji vecem padu napona pri prenosu na "vece" razdaljine

Unapred svima zahvalan na odgovoru a jos ako ima neko literaturu u e-formatu a vezano za ovu oblast bio bih mu veoma zahvalan ako bi istu zeleo da podeli

Poz

Top
  • Login or register to post comments
  • 7795 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Fri, 13/11/2009 - 00:48
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#2
medonja
medonja's picture
Offline
Registrovan dana: 10/10/2009
Poruke:

veci je pad kod jednosmerne struje...

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 13/11/2009 - 01:12
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#3
Mijat
Mijat's picture
Offline
Registrovan dana: 19/08/2009
Poruke:

Zavisi od potrošača a ne samo od kabla. Sračunaj otprilike koju struju će da povuče, zatim pronađi otpor po metru bakarnog provodnika za dat poprečni presek i lagano dolaziš do traženog podatka. Isto će ti biti i za jednosmernu i za naizmeničnu struju jer je provodnik približno čist rezistivni element.

Pozdrav Mijat!

http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 13/11/2009 - 09:39
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#4
milisav68
milisav68's picture
Offline
Registrovan dana: 21/10/2008
Poruke:

Evo imaš ovde
http://www.scribd.com/doc/19472274/Amir-Halep-ELEKTRINE-INSTALACIJE-I-OS...

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 13/11/2009 - 17:43
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#5
ehho
ehho's picture
Offline
Registrovan dana: 11/10/2009
Poruke:

Mijat wrote:
Zavisi od potrošača a ne samo od kabla. Sračunaj otprilike koju struju će da povuče, zatim pronađi otpor po metru bakarnog provodnika za dat poprečni presek i lagano dolaziš do traženog podatka. Isto će ti biti i za jednosmernu i za naizmeničnu struju jer je provodnik približno čist rezistivni element.

Pozdrav Mijat!

Struje su uglavnom male, reda do 500mA,a radi se o sistemu video nadzora i ostalih slicnih stvari kada se radi centralno napajanje pa se do svake kamere izvlaci poseban napon napajanja...

Napon napajanja je ili 24V AC ili 12 V DC i ako hocu da postignem max pad napona po vodu 5% (iako oprema tolerise do 10%, ali ako se desi i da je napon u mrezi iz nekog razloga manji, bar su mi i manji moguci problemi u ovoj situaciji)

Jedino da uzmem sve podatke koje gore imam pa da racunicom ja dodjem do preseka kabla a ne za svaki da racunam, da li ce biti 0.75 ili 1.5mm2 ili.....

milisav68 wrote:

Evo imaš ovde
www.scribd.com/doc/194...VJETLJENJE

Super knjiga, samo sam je preleteo ali verujem da ima resenje za moj problem....Vidim da ima za naizmenicni napon, jos ako ima i za jednosmerni super

Hvala svima na pomoci pa ako ima neko jos neki savet slobodno neka pise

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 13/11/2009 - 17:51
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#6
pejky
pejky's picture
Offline
Registrovan dana: 13/08/2008
Poruke:

Idi sa napajanjem 15-20V DC (istosmjerno), pa onda prije svakog potrosaca (kamere) postavis stabilizator (npr. 7805 ili LM317)

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 13/11/2009 - 18:27
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#7
Mijat
Mijat's picture
Offline
Registrovan dana: 19/08/2009
Poruke:

Samo što je 78L12 (taj mu treba za 12V) ograničen sa 100mA.
Ukratko, računaj da je specificna otpornost bakarnog provodnika koji ćeš koristiti 0,017 Omh*mm^2/m (ako je pravljen po JUS-u).
Za dužinu provodnika od 50m pri struji od 500mA pad napona biće oko 0,5-0,6V što je oko 5% za DC 12V...

Pozdrav Mijat!

http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 13/11/2009 - 18:54
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#8
pejky
pejky's picture
Offline
Registrovan dana: 13/08/2008
Poruke:

Tacno, 78L05 izdrzava 100mA, a 7805 (bez "L") ide i do 1A (to je onaj u TO220 kucistu) Wink

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 13/11/2009 - 19:47
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#9
Mijat
Mijat's picture
Offline
Registrovan dana: 19/08/2009
Poruke:

Istina, istina, kao LM, moja greška. Izvinjavaj Smile

http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 13/11/2009 - 19:58
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#10
ehho
ehho's picture
Offline
Registrovan dana: 11/10/2009
Poruke:

Ovo sa stabilizatorima napona jeste OK resenje, ali ja upravo to hocu da izbegnem. Ovu varijantu mogu da zavrsim i da do kamere dovucem 220V AC pa OG uticnicu u koju ubodem ispravljac ali ovo nije resenje koje hocu, najvise zbog odrzavanja

Gledam da do kamere dovucem samo UTP ili Coax i kabal od napajanja i da kad eventualno postoji neki problem proverim na mestu gde je snimac i centralno napajanje i na kraju tek prilazim kameri, jer takav je prostor a i niko ne voli da mu setas lotrama po celom objektu ako se vec ne mora

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 14/11/2009 - 09:28
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#11
lav.pana
lav.pana's picture
Offline
Registrovan dana: 25/10/2009
Poruke:

S=2*10^2*I*l/52*u*U

S-poprečni presjek
I-struja
l-dužina
u-pad napona
U-napon

da ti skratim muke pri računanju uvrstiću ti pad napona i napon tj. 5 % i 24V i struju 0.5A i dobijaš obrazac

S=100*l/6240

samo uvrštavaj dužinu na koju vučeš kabl i naravno uzimaj prvi veći presjek u suprotnom dobićeš veći pad napona

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 14/11/2009 - 13:12
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#12
Mijat
Mijat's picture
Offline
Registrovan dana: 19/08/2009
Poruke:

Mijat wrote:
Samo što je 78L12 (taj mu treba za 12V) ograničen sa 100mA.
Ukratko, računaj da je specificna otpornost bakarnog provodnika koji ćeš koristiti 0,017 Omh*mm^2/m (ako je pravljen po JUS-u).
Za dužinu provodnika od 50m pri struji od 500mA pad napona biće oko 0,5-0,6V što je oko 5% za DC 12V...

Pozdrav Mijat!
I jesam mazga, ovo je za presek 0.75, pad napona oko 0.6V.

http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 14/11/2009 - 23:40
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#13
ehho
ehho's picture
Offline
Registrovan dana: 11/10/2009
Poruke:

lav.pana wrote:
S=2*10^2*I*l/52*u*U

S-poprečni presjek
I-struja
l-dužina
u-pad napona
U-napon

da ti skratim muke pri računanju uvrstiću ti pad napona i napon tj. 5 % i 24V i struju 0.5A i dobijaš obrazac

S=100*l/6240

samo uvrštavaj dužinu na koju vučeš kabl i naravno uzimaj prvi veći presjek u suprotnom dobićeš veći pad napona

Hvala druze, nego kazi mi jel ista racunica vazi i za AC i DC napon?

I jel ti ono u formuli 2*10 na kvadrat, znaci bice 200 ili sam ja nesto pogresno protumacio

Poz

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 15/11/2009 - 00:26
Re: Jednosmerni i naizmenicni pad napona
#14
lav.pana
lav.pana's picture
Offline
Registrovan dana: 25/10/2009
Poruke:

u pravu si za kvadrat ja ga označavam s ^ a da li je isto za AC i DC struje nisam siguran podavno sam to učio ovaj obrazac je za naizmjeničnu struju

nadam se da sam pomogao