na jednoj fazi izgoreli svi uredjaji ( ves masina , vufer ,kompjuter, motor za kapiju )

26 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Wed, 02/05/2012 - 23:09
na jednoj fazi izgoreli svi uredjaji ( ves masina , vufer ,kompjuter, motor za kapiju )
#1
maxmarko
maxmarko's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2012
Poruke:

Pozdrav

evo ovako izbacivao mi je osigurac glavni za jesnu fazu ali samo kad je opteretim (fen ,mikrotalasna , klima ) zovem majstora zameni osigurac (ista amperaza samo razlicit proizvodjac) stavimo kao kvalitetniji nakon ukljucivanja uredjaju koji nisu bili u radu vec samo ustekani u steker su crkli ( ves masina , vufer ,kompjuter, motor za kapiju ) zanima me samo kako je to moglo da se desi ?

Top
  • Login or register to post comments
  • 6844 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Wed, 02/05/2012 - 23:20
Verovatno je "otpala" nula u
#2
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Verovatno je "otpala" nula u instalaciji pa si dobio neodgovarajuće napone na stradalim uredjajima..

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 02/05/2012 - 23:23
tu moze biti 100 razloga. ali
#3
VodoWat
VodoWat's picture
Offline
Registrovan dana: 26/01/2011
Poruke:

tu moze biti 100 razloga. ali ne mozes dobiti konkretan odgovor sa tim podacima... ako imas trofaznu mozda je na 0 udarila druga faza pa su uredjaji radili medjufazno. to se desava a ako je kvar pre strujomera , distribucija placa stetu i poravku linije. to se dobro raspitaj i cuvaj racune od servisiranih uredjaja

bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 02/05/2012 - 23:25
Čini mi se da je majstor
#4
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Čini mi se da je majstor napravio grešku, jer ako je menjao kompletno kućište osigurača i pri tome skidao i vraćao tablu sa osiguračima, vrlo je moguće da se nula otlačila ili je iz sabirnice ispao provodnik od nekog strujnog kruga gde su bili pomenuti uredjaji.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 02/05/2012 - 23:29
ma ranije je izbacivala za tu
#5
maxmarko
maxmarko's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2012
Poruke:

hvala na odgovorima...ma ranije je izbacivala za tu fazu osigurac zvao sam majstora danas zamenili smo osigurac i kad sam se vratio u kucu ima sta i da vidim sve zivo je takoreci crklo nulu nije dirao a ako je spojio dve faze mislim da bi glavna sklopka izbacila ? osigurac je automacki

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 02/05/2012 - 23:30
Oko struje nema mistike i
#6
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Oko struje nema mistike i nagadjanja, postoje instrumenti pa se premeri napon i lako ustanovi šta se desilo.Ako je greška bila pre brojila, što reče moj predhodnik, a i to je moguće onda račune u ruke od servisiranja uredjaja pa u elektrodistribuciju.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 02/05/2012 - 23:37
svi uredjaji su u garantnom
#7
maxmarko
maxmarko's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2012
Poruke:

svi uredjaji su u garantnom roku na srecu Laughing out loud ali nervira me majstor koji uporno tvdi da je zamenio milion osiguraca i da mu se nikad nije tako nesto deslio i da nije njegova krivica... da li ce da mi priznaju garanciju sada na te uredjaje videcu... ja mislim da je krivica majstora a ne distribucije...

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 02/05/2012 - 23:40
Ako je napon bio veći od
#8
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Ako je napon bio veći od propisanog, a to je obično 240V, onda od garancije ništa.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 02/05/2012 - 23:46
mozda i nije bio preko jer
#9
maxmarko
maxmarko's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2012
Poruke:

mozda i nije bio preko 240 v jer neki uredjaji su stradali ,neki ne. obivno su stradali osetljiviji kompjuter , ves masina , dok su frizider i klima ok

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 09:40
Moguce da je ostala "grana"
#10
cool men .
cool men .'s picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2011
Poruke:

Moguce da je ostala "grana" bez nule ,ali kada se to desi onda pregorevaju mali potrosaci iz sve tri faze tog dela el.instalacije (grane ) a ne po jednoj fazi ,ako sam dobro razumeo.Na masini za pranje vesa ,sta je pregorelo ..?komp cesto pukne u takvim situacijama i uvek je mrezni deo na udaru dok ostalo ostane neosteceno .Nemora se odmah kriviti majstor ,problem je i pre njega postojao ,zato je i dosao .Dosta puta se majstori ne slusaju ako nesto sugerisu ili predloze tako i ovde ako je imalo ozbiljan neverujem da ti nije predlozio rasterecenje instalacije na dodatne osigurane vodove .U svakom slucaju pronadji problem nepostojece nule dali je sabirnica ili nesto drugo ,rastereti instalaciju a ne da pojacavas amperazu osiguraca .
pozzz

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 10:30
...
#11
dragan032
dragan032's picture
Offline
Registrovan dana: 23/09/2011
Poruke:

Vufer bi trebalo da ima sopstveni osigurač u svom kućištu. Napajanje kompjutera ima sopstveni osigurač u svom metalnom kućištu na štampanoj ploči. Monitor takođe ima svoj osigurač. Ako su svi pomenuti osigurači prethodno bili dimenzionisani kako treba, odnosno ako su postavljeni propisni za odnos napona i snage, onda je moguće da posle zamene istih propisnim i priključenjem na odgovaraći napon: 220 - 240 V, pomenuti uređaji rade. Elektromotor kapije je trebalo da ima svoj osigurač, ali to je stvar onoga ko je isti povezao na instalaciju. Ako se oseća neprijatan miris - miris paljevine iz kućišta motora, onda su zamena elektromotora ili vinklovanje statora jedino rešenje. Ako je neko menjao osigurač na razvodnoj tabli, ali samo to, onda nije mogao puno da pogreši. Tu su samo dve žice između kojih se postavlja osigurač. Jer je pomenuti automatski osigurač namerno oslabljeni deo strujnog kola koji služi za sprečavanje preopterećenja u smislu jačine struje koja kroz njega prolazi, ali nije i naponski osigurač. Verovatno su potrošači dobili umesto faze i nule....fazu i fazu. Ako je distrubucija radila nešto u blizini vaše kuće na niskonaponskoj mreži i ako je posle toga došlo do pomenutog kvara onda imate osnov da se obratite njima. Ili ako je došlo do nestanka pa dolaska struje u niskonaponskoj mreži pre tog događaja. Ako je majstor koji je menjao osigurač radio još nešto oko instalacija, onda nije isključeno da je umesto nule za te potrošače spojio fazu. Mada sumnjam u to ako se radi o iskusnom električaru, koji ne žuri i ne pije alkohol. Uostalom, isključite sve potrošače i neka vam neko stručan izmeri napone na instalaciji koja je sporna. Sve to mora da se uradi da bi mirno spavali. Toliko.

Mirna glava ne boli.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 10:43
...dodatak....
#12
dragan032
dragan032's picture
Offline
Registrovan dana: 23/09/2011
Poruke:

Propustio sam da napomenem da nikako ne smete da na jedan osigurač povezujete toliko uređaja. Veš mašina mora da ima svoj osigurač, klima uređaj takođe. Elektromotor koji otvara ili vuče kapiju, ako je klizna, mora da ima svoj osigurač. U kategoriju slabijih potrošača spadaju komjuter sa periferijama i vufer. Ta dva uređaja mogu na jedan osigurač, pogotovo zato što u sebi kao što sam pomenuo imaju sopstvene osigurače. Ne čudi me što ste već imali taj problem, a ako ostane na ovome imaćete ga opet. Morate da rasteretite sporni osigurač dodavanjem najmanje još dva. Pravi električar je morao da vam predloži isto. Ja recimo ne bih ni menjao sporni osigurač da sam bio na njegovom mestu pod takvim uslovima. Da na jedan osigurač postavite tri velika potrošača i očekujete da on sve to izdrži bez problema? Trebalo bi da on bude minimalno 40 A , i da se kritično greje kada su svi pomenuti uređaji napajani preko njega. Nikako ne može da bude bezbedno, a nije ni po propisu. Moraćete malo da investirate, i to je jedino rešenje koje imate.

Mirna glava ne boli.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 13:43
nerazumem
#13
maxmarko
maxmarko's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2012
Poruke:

cool men . wrote:
Moguce da je ostala "grana" bez nule ,ali kada se to desi onda pregorevaju mali potrosaci iz sve tri faze tog dela el.instalacije (grane ) a ne po jednoj fazi ,ako sam dobro razumeo.Na masini za pranje vesa ,sta je pregorelo ..?komp cesto pukne u takvim situacijama i uvek je mrezni deo na udaru dok ostalo ostane neosteceno .Nemora se odmah kriviti majstor ,problem je i pre njega postojao ,zato je i dosao .Dosta puta se majstori ne slusaju ako nesto sugerisu ili predloze tako i ovde ako je imalo ozbiljan neverujem da ti nije predlozio rasterecenje instalacije na dodatne osigurane vodove .U svakom slucaju pronadji problem nepostojece nule dali je sabirnica ili nesto drugo ,rastereti instalaciju a ne da pojacavas amperazu osiguraca .
pozzz

masina je bila samo na stand by , vufer je bio isto , svi ispravljaci za kamere ,modem ( 220 na 12 v 1a ),su crkli sve sto je bilo takoreci ukljuceno, nisam povecao snagu osiguraca sve je isto ostalo , samo mi nije jasno zasto mi majstor nije reko da sve to istekam iz struje ? a da je njegova krivica jeste !!! jer je sve to radilo e sad sta je on to mogo da zezne tolko neznam ni ja sam. sad i dalje imam problem nula i uzemljenje su spojene i nikako da nadjemo gde sve. taman nadjemo na jednoj liniji (za roletne) pojavi se na druguj ( u kupatilo bojler)...

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 13:48
ok
#14
maxmarko
maxmarko's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2012
Poruke:

motor na kapiji je imao osigurac izgoreo je zamenim nece , vufer nije mali ( jbl 700 W) ne vidim nigde osigurac ali jos je pod garanciju pa ne ide da ga ja rasturam , ves masina isto garancija iz nje sam video oblak dima ona je najvise stradala . mislim da je spojio sto kazes nulu i fazu jer je u razvodnoj kutiji posle spajao jedan reflektor Laughing out loud a kazes da alkohol ima uticaj mozda popio je 2 rakijice Laughing out loud nije mi jasno i dalje sta je mogo da zezne

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 14:31
ok
#15
maxmarko
maxmarko's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2012
Poruke:

dragan032 wrote:
Propustio sam da napomenem da nikako ne smete da na jedan osigurač povezujete toliko uređaja. Veš mašina mora da ima svoj osigurač, klima uređaj takođe. Elektromotor koji otvara ili vuče kapiju, ako je klizna, mora da ima svoj osigurač. U kategoriju slabijih potrošača spadaju komjuter sa periferijama i vufer. Ta dva uređaja mogu na jedan osigurač, pogotovo zato što u sebi kao što sam pomenuo imaju sopstvene osigurače. Ne čudi me što ste već imali taj problem, a ako ostane na ovome imaćete ga opet. Morate da rasteretite sporni osigurač dodavanjem najmanje još dva. Pravi električar je morao da vam predloži isto. Ja recimo ne bih ni menjao sporni osigurač da sam bio na njegovom mestu pod takvim uslovima. Da na jedan osigurač postavite tri velika potrošača i očekujete da on sve to izdrži bez problema? Trebalo bi da on bude minimalno 40 A , i da se kritično greje kada su svi pomenuti uređaji napajani preko njega. Nikako ne može da bude bezbedno, a nije ni po propisu. Moraćete malo da investirate, i to je jedino rešenje koje imate.

kuca nije mala ima sve puta 2( mislim na uredjaje) , a da mi je reko da je to mnogo za jedan osigurac sigurno bi promenio ali nije nista reko samo ajde da zamenimo to tek posle ukljucivanja sklopke ima sta i da vidim. mislim da je dok je petljao po razvodnoj kutiji spojio nekako nulu sa drugom fazom nema sta drugo

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 14:31
To što je popio dve rakije
#16
Carlos
Carlos's picture
Offline
Registrovan dana: 25/01/2010
Poruke:

To što je popio dve rakije može da deluje samo stimulativno ali pod uslovom da pre toga nije popio 5.

A za tvoj problem si dobio pravi odgovor od moderatora koji ti je lepo rekao da je "otpala" nula, ili u prevodu nula ima prekid negde ili nedovoljni spoj. Majstor nije imao nikakve potrebe da dira nulu ali je moguće da se nekako žica od nule pomerila ili ispala odnegde. Ne bi bilo loše proveriti i sklopku da se vidi da li ona dobro spaja nulu.

Ne može se pomoci vise preko foruma jer moraš pozvati dobrog majstora, objasniti mu sve kao i nama a on će već znati kako da resi kvar.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 15:16
ok
#17
maxmarko
maxmarko's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2012
Poruke:

koji dobar majstor aman ovaj radi 50 godine i da mu se ovo desi... mogu da zamislim kakvi su ovi drugi mladji... ja i dalje nezanm sta da radim sa tim covekom imam ogromnu stetu...
hvala svima na odgovorima

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 15:47
Replika...
#18
dragan032
dragan032's picture
Offline
Registrovan dana: 23/09/2011
Poruke:

Kupite mu litar rakije, biće mu lakše. Možda pod uticajem alkohola i prizna šta je uradio. Električar koji pije nije električar, za mene i moje kolege. Nije ni najmanje profesionalno, samo je izvanredno glupo i rizično. Zamislite hirurga koji pre operacije popije dve da mu se ruke ne tresu? On je kriv što je pio, vi ste krivi što ste mu dali da pije. Sada nađite pravog profesionalca koji zna posao, školovanog i sposobnog da problem reši. I, platite koliko god da kaže da treba. Takav bi trebao da vam kaže: " Hvala, ne pijem alkohol. " Diskusija na ovu temu je što se mene tiče završena. Nadam se da su svi koji su ovo pročitali shvatili nešto, ako nisu do sada. Pozdrav!

Mirna glava ne boli.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 03/05/2012 - 23:33
Свашта је овде написано а и
#19
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Свашта је овде написано а и да не кажем " налупано " .
Прво ГЛАВНИ ОСИГУРАЧ мења само локална ЕД или овлштена фирма .
Друго када главни осигурач који је по правили најачи у следу , а пре њега не одреагују слабији онда ту има још проблема као што је рапосред по фазама , нагорели каблови , па још каснији проблем са Фид склопком , повезиваљем " нуле " и " земеље " .... Ту прво треба прегледати развод у ГРО па даље редом ...
Треће чини ми се да аутор теме није баш добро и тачно описао проблеме и решења која је извео " мајстор који воли да попије "
Све у свему позови неку овлаштену фирму и решиће ти проблем какав год да је

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 04/05/2012 - 10:27
Licno ne popijem alkohol
#20
cool men .
cool men .'s picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2011
Poruke:

Licno ne popijem alkohol nikad kad sam na duznosti i dok moram da vozim , znaci nikad.Nista licno nemam protiv majstora koji popiju jer pre svega poslodavac ga pre opisa problema terorise" popij emo po jednu ..." " Uzmi pivo ako neces rakiju ..." u vecini slucajeva .Za majstore koji znaju sta rade ,to nije problem i ako popije koju ,on pre svega rizikuje zivot pa valjda zna sta radi a ne da mu mi popujemo . Poznam dosta doktora koji moraju da" sunu " par vinjaka pre operacije (valda zbog preciznosti reza ).
Hocu da kazem da nije presudno ako neko popije jednu dve pa se prihvati posla ,puno je gore ako pije hladnu kiselu a pojma nema pa makar imao i titulu doktora .
Da se razumemo ,ne odobravam upotrebu alkohola cak mi i smeta kad neko bazdi na alkohol i mislim da je neprofesionalno .
izvinjavam se moderatoru morao sam nisam mogao da izdrzim da ne odgovorim na neke postove Smile

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 08/06/2012 - 23:14
ccc
#21
bcboris
bcboris's picture
Offline
Registrovan dana: 12/12/2010
Poruke:

Pusti te sto rade 50 godina i koji su navikli na 3 zice i nista vise....imas problem sa instalacijom i to veliki,sleduje ti rasterecenje instalacije,dosta kopanja i stemovanja,sve razvodne kutije se moraju razvezati i ispitati sva postojeca instalacija,kabl po kabl,.....nema kompromisa sa strujom .....kucne instalacije su jako jednostavne za profesinalne elektrotehnicare i iskreno ima 5,6 pravila koja moraju da se ispostuju da bi to sve funkcionisalo besprekorno,......svako odstupanje od tih pravila kad tad se obije o glavu

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 09/06/2012 - 06:39
Moraju se pored ostalog
#22
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Moraju se pored ostalog poznavati propisi lokalnog distributera električne energije, a izvodjač radova pored stručnosti mora imati i licencu za izvodjenje instalacija.Kao što sam milion puta rekao to nije posao za ssm i jednom za svagda to zaboravite kao opciju.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 09/06/2012 - 21:53
hm ako je majstor mjenjo
#23
Maajstor
Maajstor's picture
Offline
Registrovan dana: 19/10/2011
Poruke:

hm ako je majstor mjenjo glavni osigurač i radio pod naponom (predpostavljam da prije tih glavnih osigurača ne postoji drugi osigurač) odnosno nije isključio struju lako je moguće da je nakon spajanja šarafcijerom zakačio i na tren kratkospojio dvije faze pa se u utičnici pojavilo dupliran napon, ali nema ništa od nagađanja treba naći majistora ili sam u koliko se razumješ instrumentom izmjeriti napon na toj fazi pa ćeš onda znati šta je u pitanju

90% mi uzela kafana a ostalih 10 trošim ovih dana

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 10/06/2012 - 00:51
za maajstor i maxmarko
#24
FMJ
FMJ's picture
Offline
Registrovan dana: 18/11/2011
Poruke:

Da je to uradio... ne verujem. Kad i ako baš mora da se radi pod naponom radi se mnogo opreznije jer grešaka ne sme biti, a naplaćuje se mnogo više i stranke odustaju.
To je izgleda raskorak između projekta i realizacije uz nedomaćinsko korišćenje. Sad mu je krivo što pije - pa što si ga nudio!?! Pre završetka može voda ili sok, šta bi bilo da mu se nešto desilo??? Nije valjda nosio piće sa sobom?? Ono što se radi u TVOME ti i odgovaraš i plaćaš.
A sad ti treba majstor de luxe i da je budala da dođe i spravlja tuđe brljotine.
Ne bih to sad popravljao da za vodu nemam.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 19/06/2012 - 18:50
Automatski osigurac je na
#25
pirke
pirke's picture
Offline
Registrovan dana: 23/03/2008
Poruke:

Automatski osigurac je na sini (predpostavljam).posto je glavni,mozda je limitator.tako da je u kucisti blombiran od strane EDB.Do greske
majstora jedino je moglo da se desi ako pri postavljanju novog osiguraca ,isti nije u nultom polozaju,tako da je prilikom spajanja linije doslo do varnicenja ,ali to ne smeta iskljucenim uredjajima na mrezi,samo uredjajima koji u tom trenutku rade.Mozemo samo da nagadjamo,a ti instrument u ruke i meri napon iraspitaj se da li je distribucija nesta radila,sve je moguce

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 03/09/2012 - 13:17
maxmarko
#26
stevan07
stevan07's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2011
Poruke:

ajde sada marko javi se i reci nam sha se desilo jer je proslo dosta vremena mora da se pojavio do sada neki razlog pa bi voleli da znamo kako se sve zavrsilo
i sta ste radili sve do kraja

hvala

Top