TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Elektroinstalacije

Osetljivost FID-Sklopke

18 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Tue, 29/09/2015 - 08:30
Osetljivost FID-Sklopke
#1
Stoleeee
Stoleeee's picture
Offline
Registrovan dana: 15/09/2015
Poruke:

Zdravo svima,

zeleo bih da saznam sledece...

U kuci mojoj imam trenutno FI sklopku koja je osetljiva na 0,3A, tako barem pise na njoj... Iz nekih sigurnosnih razlog i zbog "ne daj boze" sam planirao da je zamenim i da postavim sklopku sa 0,03A osteljivosti, kao sto je vec dugo godina standart u zemljama EU.

E sad sam se posevetovao sa lokalnim "elektricarem" koji mi je rekao da postoji velika mogucnost da ce mi cesto izbacivati sklopku, pogotovo prilikom nekog nevremena i udara groma u OKOLINI objekta. Kuca nema gromobran, samo standartno uzemljenje... A problem je taj sto cesto na duze ne boravim u kuci, i bio bi veliki problem ako bi stalno "iskakala" sklopka jer mi radi frizider, zamrzivac itd... A nema ko da vrati sklopku...

Trenutno imam 0,3A sklopku i radi bez problema...

Nadam se da neko od iskusnih majstora moze da mi odgovori da li je to stvarno tako.

Puno pozdrava !

Top
  • Login or register to post comments
  • 2546 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Tue, 29/09/2015 - 09:29
Imam istu i radi ok Pre dve
#2
peradetlic
peradetlic's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 07/03/2009
Poruke:

Imam istu i radi ok
Pre dve nedelje pocela da izbacuje mislio da je riknula kupio novu isth 0.3 A izbacivala i nova i na kraju nasli uzrok probio trafo na neonci u radioni i zbog tog izbacivala

Tako da je ta jacina ok po meni

http://peradetlic.hupont.hu/
http://kreativnost.4umer.com/

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 29/09/2015 - 09:31
Ta jačina je OK i ne treba je
#3
Bojan_J
Bojan_J's picture
Offline
Registrovan dana: 01/12/2014
Poruke:

Ta jačina je OK i ne treba je menjati ako je ispravna. 0.03A je npr. rešenje samo za kupatilo. Znači ova da ide za celu kuću/stan, a za kupatilo da se doda 0.03A.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 29/09/2015 - 09:32
Sta vise meni je ta na kuci i
#4
peradetlic
peradetlic's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 07/03/2009
Poruke:

Sta vise meni je ta na kuci i radionici j linija za radionicu ide iz kuce gde su stolarske masine i nije izbacivala nikad dok su masine radile ni kad je grmilo sad prvi put kad je otisao trafo na neonci

http://peradetlic.hupont.hu/
http://kreativnost.4umer.com/

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 29/09/2015 - 09:34
i meni je ok... Mislim dok ne
#5
Stoleeee
Stoleeee's picture
Offline
Registrovan dana: 15/09/2015
Poruke:

i meni je ok... Mislim dok ne iskace je sve to dobro, mislio sam samo da stavim 0,03A sklopku iz razloga zato sto po teoriji svaki covek bi trebao da prezivi strujni udar koji ne prelazi tu jacinu.

A sa druge strane neznam da li su bas istinite te price da skoro kod svakog udara groma negde u blizini sklopka iskace, a nemam ni vremena ni volje da cekam neko ne vreme i da saznam da li sam uradio korisnu stvar ili ne Smile

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 29/09/2015 - 17:08
Ta sklopka ce biti
#6
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Ta sklopka ce biti problematicna jer je preosetljiva....

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 30/09/2015 - 12:13
Hvala na odgovorima ! Znaci
#7
Stoleeee
Stoleeee's picture
Offline
Registrovan dana: 15/09/2015
Poruke:

Hvala na odgovorima ! Znaci najpametnije je da nista ne diram...

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 30/09/2015 - 17:53
Po meni ne diraj
#8
peradetlic
peradetlic's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 07/03/2009
Poruke:

Po meni ne diraj

http://peradetlic.hupont.hu/
http://kreativnost.4umer.com/

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 30/09/2015 - 20:33
Ukoliko je sve u redu sa
#9
Banchilo
Banchilo's picture
Offline
Registrovan dana: 08/08/2008
Poruke:

Ukoliko je sve u redu sa instalacijom nebi trebala da za*ebava

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 30/09/2015 - 21:12
Mala ispravka, sklopka je FID
#10
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

Mala ispravka, sklopka je FID a ne FI.
Nije nikakav standard 0.03 A. FID sklopke ove osetljivosti se stavlja tamo gde su lošiji uslovi,npr. vlažne prostorije. Shodno tome, najčešće se koristi u kupatilima, ali takođe i npr. u građevinskim ormarima koji su na otvorenom.
Sklopke od 0.3 A i 0.5 A se koriste u normalnim uslovima. Ranije je uglavnom korištena vrednost od 0.5 A , a danas ravnopravno i 0.3 A.
Kao što je već rečeno, veća je mogućnost da dođe do lažnog delovanja osetljivije sklopke (0.03A), ali to može da se desi i kod sklopki koje su manje osetljive (0.3 i 0.5).
Problem lažnog delovanja u objektima gde se povremeno ne boravi (npr. frižider, alarmni uređaj i sl.) se reševa tako da se te utičnice u koje su uključeni ovi uređaji zaobiđu i ne idu preko sklopke. U tom slučaju nema ni zaštite.
Drugi način je automatski podizač FID sklopke. On pokušava više puta da uključi sklopku, pa ako je bilo lažno delovanje, sklopka će ostati uključena. Ako postoji realan uzrok zbog čega je sklopka izbacila, nema uključenja. Onako kako bi i sam probao da uradiš.
Pravilo je da se kompletan objekat štiti sa 0.5 ili 0.3 A, a kupatilo sa 0.03A pri čemu se ne vezuje sklopka na sklopku.
Lažno delovanje može da zavisi i od kvaliteta sklopke, takođe i ispravnosti.
Uloga FID sklopke i jeste da štiti čoveka, pa prema tome 0.5 ili 0.3 A su po standardu.
Sklopka ti je pravilo odabrana. Ako hoćeš veću sigurnost, onda uradi kako je pravilno, a to je da samo bojler i utičnice u kupatilu vežeš na dodatnu sklopku osetljivosti 0.03 A.
U vlažnim sredinama ili kontakt sa vodom koja se greje el. uređajem su dosta "povoljniji" uslovi za proticanje struje ako dođe do kontakta sa naponom. U tom slučaju i manje struje mogu da izazovu problem pa se iz tog razloga stavlja osetljivija sklopka.

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 30/09/2015 - 20:54
Imam pomenutu od 30mA. Za 5g
#11
boleeve
boleeve's picture
Offline
Registrovan dana: 25/04/2010
Poruke:

Imam pomenutu od 30mA.

Za 5g nije mi nijednom izbacila bezveze.

Kada je crkao grejac od bojlera, onda je izbacila. Hvala joj Smile

Preko nje se napajalo samo kupatilo i hodnik u poceku. Skoro sam dodao i dve sobe i jos jedan hodnik.

Namena mi je da je zamenim sa 40A, kada stavim trofaznu struju, posto je sad monofazna. A nju ostavim za kupatilo.

Tih 30mA je samo razlika struje na koju ce reagovati. U teoriji, sto manje to bolje. E sad u praksi zavisi od gomile faktora, a pre svega kako je instalacija uradjena i sta se na njoj koristi.
Tako da je nadjem neki kompromis, npr. 30mA, ili vise ...

______________________________________________________________________________

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 30/09/2015 - 22:40
ja je imam 15 godina
#12
peradetlic
peradetlic's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 07/03/2009
Poruke:

ja je imam 15 godina trofazna struja radionica na njoj abrihter motor 3kw cirkular i ostala mašinerija nikad nije izbacila
5oom od mene u njivi je trafo stanica gde redovno udara grom kad je nevreme nikad nije izbacila

do pre dve nedelje kad je otišao famozni trafo u radionici na neonci

http://peradetlic.hupont.hu/
http://kreativnost.4umer.com/

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 01/10/2015 - 08:26
Zivim u Nemackoj i ovde jeste
#13
Stoleeee
Stoleeee's picture
Offline
Registrovan dana: 15/09/2015
Poruke:

Zivim u Nemackoj i ovde jeste standart da se ugradjuju sklopke koje su osetljive na 0,03A, cak sam to i video u jednoj industrijskoj firmi u kojoj sam radio i koja ima u radionici masu nekih masina koje su stare po 20-30 godina... i sve je islo na sklopku 0,03A.

U toj firmi sam isao na neki trodnevni kurs nemackog "TÜV-a" da imao kao neku funkciju odgovorne osobe za elektricne uredjaje zbog ISO certifikacije, pa su nam tu upravo pricali za tu zakonsku regulativu i da je mnogo bezbednije postaviti sklopku od 0,03A jer navodno svako moze da prezivi strujni udar od 0,03A.

A koliko bi kostala sklopka koja se sama podize ?

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 01/10/2015 - 23:24
Ja sam nabavio poseban modul
#14
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

Ja sam nabavio poseban modul za automatsko uključenje Moeller (EATON) Z-FW-LP i FID od istog proizvođača. Dva kompleta, pošto sam odvojio spratove u kući.
Prosečna cena vani je >300 EUR, kataloška duplo veća.
Pošto EATON ima fabriku kod nas, proveri koja je cena. I FID sklopke su im kod nas znatno povoljnije.
Ja sam nabavio znatno ispod cene pa moja cena nije merilo.
Kad bi bio standard, onda se sklopke od 0.3 i 0.5A ne bi prodavale.
Može da bude pravilo, ali kad se stavi 0.03A, može da se desi da neko nagazi produžni ili kabl uređaja i da sklopka izbaci. Postoji još dosta razloga da dođe do lažnog izbacivanja.
Zato se osetljivost sklopke bira u zavisnosti od uslova u kojima se koriste uređaji i ne može biti standard.
Za kupatilo se bira osetljivost 0.03 A zato što je otpor čovečijeg tela znatno manji posle tuširanja, bos se stoji na mokrom podu. Uz isti napon, struja je tom slučaju znatno viša.
Čak i struja od 30 mA može da bude smtonosna u određenim uslovima.
Bitno je i vreme u kome ta struja protiče, a FID sklopke su vrlo brze.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 21/11/2015 - 10:48
Zato nije naodmet da
#15
branimir
branimir's picture
Offline
Registrovan dana: 13/08/2009
Poruke:

Zato nije naodmet da proverite stanje vasih elektroinstalacija sa Fluke 1654b i licencom 350 i 450.Cisto radi informcije, cenovno dostupno i obicnim gradjanima.

Знам да незнам, а све што знам научио сам од неког.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 21/11/2015 - 13:29
Imam utisak da Branimir nije
#16
Dedadule
Dedadule's picture
Offline
Registrovan dana: 29/03/2013
Poruke:

Imam utisak da Branimir nije pročitao pitanje,postavljeno još u septembru.Reklama mi se sviđa!!!!!!!

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 21/11/2015 - 18:45
Dedadule, ovo sto sam
#17
branimir
branimir's picture
Offline
Registrovan dana: 13/08/2009
Poruke:

Dedadule, ovo sto sam postavio i te kako ima smisla sa postavljenim pitanjem, nije nikakva reklama jer nije proizvod koji se prodaje, vezano je za usko podrucje i ne zivi se od toga.
Mnogim ljudima nije dostupna informacija, a imaju potrebe za tim.Instrument testira FID sklopke i bez okidanja istih (izmedju ostalog), a narocito stanje elektroinstalacija koje uticu i te kako na okidanje i pouzdanost iste.Ne ocekuje se ovim postom nikakva korist jer je ciljna grupa ipak uska uz svo uvazavanje.Taj post se moze i obrisati ako moderatorima smeta.

Знам да незнам, а све што знам научио сам од неког.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 21/11/2015 - 21:29
Testiranje instalacija
#18
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Testiranje instalacija ozbiljnim instrumentima nikad nije naodmet ...

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments