Preopterećenje ili kratak spoj?
limiter će isključiti kad je potrošnja prevelika samo malo brže reaguje od osigurača.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 23/03/2013 - 22:46
Evo da pojasnim: Desi se
#873
b_tuta
b_tuta's picture
Offline
Registrovan dana: 11/07/2011
Poruke:

Evo da pojasnim:

Desi se kratak spoj na lusteru i pao je limiter. Osigurac u stanu nije pao. Ja sam posle probao da preopteretim ukljucivanjem uredjaja, da vidim sta ce se dogoditi i limiter je pao.

Inace, ne znam zbog cega je nastao kratak spoj, desilo se vec 2 puta u 10 dana, na plafonjeri i lusteru u dve sobe...

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 23/03/2013 - 22:59
sad
#874
FMJ
FMJ's picture
Offline
Registrovan dana: 18/11/2011
Poruke:

E onda lepo zoveš onoga koji je menjao tablu da popravi.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 24/03/2013 - 16:06
````
#875
bcboris
bcboris's picture
Offline
Registrovan dana: 12/12/2010
Poruke:

Desava se kratak spoj ponekad kad crkne sijalica tako da je normalno da odreaguje osigurac,....ako ti je monofazno dvotarifno brojilo kako to da imas 3 limitatora? Ili ti u stvari imas trofaznu struju ??? Ako imas trofaznu to znaci da ti nije pravilno rasporedjeno opterecenje na sve tri faze a ako imas monofaznu onda kao i svi koji imaju monofaznu struju moras da vodis racuna koliko ces da optereceujes instalaciju i onda je normalno sto ti iskace osigurac pod opterecenjem.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 25/03/2013 - 20:42
Ili to ili osiguraci
#876
astmario
astmario's picture
Offline
Registrovan dana: 08/07/2010
Poruke:

Ili to ili osiguraci postavljeni na tablu u kuci sporije reaguju od limitera. Pogledaj oznake na osiguracima, ukoliko su B klasa onda su ok, ako je u pitanju C, onda su to sporiji osiguraci kojima nije mesto tu gde su postavljeni.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 26/03/2013 - 22:29
B i C klasa je bitna kad dođe
#877
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

B i C klasa je bitna kad dođe do kratkog spoja pa bi bio problem da C 16 (5x16=80A) ne reaguje, a reaguje limiter B25 ( 25x3=75A).
Pošto osigurač ima dvostruku zaštitu, od preoptertećenja i od struja kratkog spoja, ako iskoči limiter u slučaju da dođe do kratkog spoja i nije neki problem (mada bi bilo bolje da nije tako) pošto u normalnom korištenju kratki spojevi su retki. Ali ako je monofazni priključak, preopterećenje je stalni problem, a osigurači su relativno dobro odabrani : 16A na kućnoj tabli, pod uslovom da nema 1,5 preseka) i 25A limiter. 16A je gornja granica za kućne instalacije, ali ne znamo kako je urađena instalacija pa da tvrdimo da su mogli da dođu u obzir i manje vrednosti osigurača.
C osigurače ne treba eliminisati kao mogući izbor, pošto elektromotora i većih startnih struja ima i u domaćinstvu i može da se desi da B osigurač izbacuje.
Ako je preopterećenje, normalno je da iskače limiter a ne osigurač na tabli u stanu, pošto nema ni jednu liniju u stanu koja je preopterećena.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 23/04/2013 - 10:36
Moguće i da su osigurači u
#878
gadra
gadra's picture
Offline
Registrovan dana: 16/11/2010
Poruke:

Moguće i da su osigurači u stanu sumnjivog kvaliteta tako da oznaka B i C nemaju značaja kao i oznaka amperaže, a da su osigurači na glavnom ormanu u ulazu kvalitetni zbog prijema instalacije. Uglavnom tako to rade "majstori" koji zarađuju na materijalu na uštrb kvaliteta

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 23/04/2013 - 15:22
to se desava .... moze biti
#879
iphoneBN
iphoneBN's picture
Offline
Registrovan dana: 23/04/2013
Poruke:

to se desava .... moze biti da je sve ok sa instalacijom ...ali jednostavno odreaguje prije onaj osigurač limitator...koji je recimo 25A nego u RT osigurač koji je 16A. Moje misljenje je da je to problem sa osiguračem i da nije dovoljno kvalitetan.

Top