Peć od centralnog grijanja 18kw

4 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Tue, 23/11/2010 - 16:57
Peć od centralnog grijanja 18kw
#1
madmaxx31
madmaxx31's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2009
Poruke:

ispričavam se ako tema ima već negdje...pitanje je jednostavno a evo ne mogu da nađem po elektromonterskim udžbenicima odgovor...ovako imam peć od 18 kw..trofaznu naravno.....sad me zanima koliko je opterenje po fazi , stvarno,,jer znam da se nešto uručuna (da nije cos fi) da se ne djeli samo sa 3, al stvarno ne mogu da budem sigura..dakle molim pomoć da mi netko ovo sračuna---hvala (ovo mi samo za obnovu znanja treba Laughing out loud )

  • ohmov_zakon.jpg
Top
  • Login or register to post comments
  • 2670 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Tue, 23/11/2010 - 18:34
Re: Peć od centralnog grijanja 18kw
#2
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Evo malog racunara
Koja ti komponetnta treba nju pokri i videces kako se racuna

  • ohmov_zakon.jpg

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 23/11/2010 - 19:57
Re: Peć od centralnog grijanja 18kw
#3
Mijat
Mijat's picture
Offline
Registrovan dana: 19/08/2009
Poruke:

Nemaš cos(fi), osim ako peć ima u sebi neke motore. Grejači su manje više čisti rezistivni elementi tako da važi ovo što je tenz napisao U=RxI. E sad što se tiče konkretne peći ne bih se kladio da je opterećenje ravnomerno raspoređeno po fazama tako da to moraš ručno proveriti da budeš siguran...

http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 25/01/2011 - 01:32
Re: Peć od centralnog grijanja 18kw
#4
mirkoni1234
mirkoni1234's picture
Offline
Registrovan dana: 24/01/2011
Poruke:

Snaga trofaznog potrosača računa se po formuli:
P=3 x Uf x If x cos(fi). Gde je Uf-fazni napon (220V), If-fazna struja iliti opterećenje po fazi, a cos(fi) je faktor snage koji u tvom slučaju iznosi 1 jer je u pitanju čisto aktivni otpor.

Prostom matematikom dobija se da je fazno opterećenje tvog trofaznog bojlera 27,3A.

Naravno ovo važi samo ako je opterećenje simetrično tj ako su svi grejači isti (a što ne bi bili).

Top