Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

baterija sa dve cevi samo...
baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Elektroinstalacije

Problem pri montaži akumulacionog bojlera

4 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Sun, 24/08/2014 - 08:39
Problem pri montaži akumulacionog bojlera
#1
PanchoVilla
PanchoVilla's picture
Offline
Registrovan dana: 03/07/2009
Poruke:

Imam sledeći problem. Hteo sam da zamenim Siemensov protočni bojler snage 18 kW akumulacionim bojlerom od 50 l. Posto protočni bojler ima trofazno napajanje i grejači mu rade na 380 V, a kabl ide direktno iz zida, odlucio sam da demontiram zidnu grejalicu i da od nje sprovedem kabl do akumulacionog bojlera (da bih izbegao štemovanje radi postavljanja novog prekidača za akumulacioni bojler). Kabl od grejalice ima sve što je potrebno: fazu, nulu i uzemljenje. Akumulacini bojler i grejalica su potrošači iste snage, 2000 kW tako da što se tiče opterećenja ne bi trebalo da bude problema. Grejalica se više neće koristiti, tj. demontira se.
Problem je sledeći: pri kontaktu creva bojlera sa vodovodnom cevi izbacuje sklopka. Zašto?
Kada se iz kleme u bojleru otkači uzemljenje sklopka ne izbacuje. U čemu je problem? Napomenuo bih još da protočni bojler uopšte nije bio uzemljen, što mene malo zaprepašćuje. Čini mi se da u kablu za taj protočni bojler uopšte nije predviđeno uzemljenje (samo 3 faze i nula). Da li akumulacioni bojler sme da bude bez uzemljenja? Kućna instalacija ima sklopku, automatske i topljive osigurače.
Čitao sam malo po forumu o tom „nulovanju“, kada se uzemljenje poveže sa nulom. Izmerio sam napon između faze i nule. Iznosio je oko 200 V, a između faze i uzemljenja je takođe oko 200V. Da li je problem u tome?

Top
  • Login or register to post comments
  • 1838 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Sun, 24/08/2014 - 08:48
И проточни бојлер мора бити
#2
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

И проточни бојлер мора бити уземљен, њему не треба нула јер је то трофазни грејач. Питање је шта и како је ту повезано, зато је мој савет да се тај посао препусти стручном лицу, јер и акумулациони бојлер мора бити узељен. То што фид склопка избацује само је знак да нешто није добро повезано у инсталацији, иначе иза фид склопке нуловање не долази у обзир.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 24/08/2014 - 09:01
A šta znači ovo što je napon
#3
PanchoVilla
PanchoVilla's picture
Offline
Registrovan dana: 03/07/2009
Poruke:

A šta znači ovo što je napon između faze i nule i faze i uzemljenja isti?
Protočni bojler je bez uzemljenja radio više od 15 god. Nisma primetio nikakve probleme. Sad ga menjam zbog slabog pritiska vode.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 24/08/2014 - 09:31
То што је неки уређај био
#4
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

То што је неки уређај био непрописно повезан не значи да је то добро. И као што сам већ написао, посао препустити стручњаку, опасно је чачкати око струје, а да се при томе мало зна о том послу.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments