Uzemljenje na pocinkovanu vodovodnu cev

7 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Thu, 21/07/2022 - 11:41
Uzemljenje na pocinkovanu vodovodnu cev
#1
Ezermester_suboticki
Ezermester_suboticki's picture
Offline
Registrovan dana: 10/11/2021
Poruke:

Poštovani forumaši,

Nisam električar, niti imam dovoljno znanja iz oblasti. Postavljam ovu temu jer osećam da ovo nije ispravno, a ja bih voleo da saznam zašto nije.

Naime, izmeštajući jedan pregradni zid, našao sam u stanu staru vodovodnu cev. Pocink čelik 1/2 cola. Cev definitivno ne pripada vodovodnoj mreži mog stana. Ulazi u stan na jednom zidu, ide duž tog pregradnog zida, ide još malo po susednom zidu i nestaje u jednom debelom zidu u kome je, po svoj prilici, vodovodna vertikala. Ispostavilo se da ta cev definitivno nije deo moje vodovodne mreže.

Stara zgrada je u pitanju. Građena 1929. god. Zgrada ima nulovani sistem električnog razvoda.

Planiram da napravim svoje uzemljenje. Da zakucam štapni uzemljivač u podrumu I dovučem žicu do razvodnog ormana. Sve će to majstor da odradi. Računam, uz FID sklopke, taj jedan uzemljivač je dovoljan.

Moje pitanje je sledeće:
Povezao sam unimer na fazu i na vodovodnu cev i video da ima 230V napona.
Zašto ne može ta vodovodna cev da se iskoristi kao uzemljenje umesto uzemljivača, dvadesetak metara pocink-trake i cele skalamerije da se dovuče to na drugi sprat?

Hvala na odgovorima!

Top
  • Login or register to post comments
  • 81 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Thu, 21/07/2022 - 15:02
Из простог разлога јер није
#2
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Из простог разлога јер није измерен отпор тог "уземљења" преко те старе цеви. Може да буде довољно добро, а највероватније је да није јер корозија је током времена учинила своје, а сем тога не знате где та цев завршава.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 21/07/2022 - 15:48
Hvala na odgovoru! Istina je
#3
Ezermester_suboticki
Ezermester_suboticki's picture
Offline
Registrovan dana: 10/11/2021
Poruke:

Hvala na odgovoru!

Istina je da nemam pojma gde se ta cev završava. Što se tiče korozije, u delu koji prolazi kroz moj stan ta cev je potpuno zdrava. Nema tragova korozije nigde.

Da li je dovoljno merenje uzemljenja da se poveže grejalica od recimo 2000W pa da se vidi da li može da se progura 2000W kroz tu cev? Tj. da se vidi koja je amperaža I napon dok ta grejalica radi.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 21/07/2022 - 17:30
То што ви предлажете није
#4
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

То што ви предлажете није мерење уземљења него опасан хазард. За мерење уземљења се користе посебне методе и инструменти које хоби мајстори немају. Обратите се неком стручном да то урадио, а мој вам је савет да ту цев заборавите у циљу коришћења као уземљења.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 22/07/2022 - 01:03
OK. Razumem. Slažem se da je
#5
Ezermester_suboticki
Ezermester_suboticki's picture
Offline
Registrovan dana: 10/11/2021
Poruke:

OK. Razumem. Slažem se da je rizik.

Ali čisto teorijski. Uzmem Ohmov zakon: R=V/I
Ako imam 200V, ako kroz cev prolazi 10A, dobijam da je otpor u cevi svega 200V/10A= 20 Ohma

Ako imam FID koji okida na 0.03A, ako uzmemo da je napon dodira 50V dobijam da je max. otpor koji smem da imam kod uzemljenja 50V/0.03A=1666 Ohma

Otpor ispod 1666 Ohma okida FID sklopku, a cev pruza tek 20 Ohma otpora. U teoriji, ovo bi bilo sasvim OK uzemljenje.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 22/07/2022 - 07:30
Омов закон је једно, а
#6
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Омов закон је једно, а прописи о исправном уземљењу су нешто друго. Потражите правилник о заштитном уземљењу па ћете видети да ствари баш и нису тако једноставне, да је довољан само омов закон.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 15/08/2022 - 01:00
Test
#7
Ezermester_suboticki
Ezermester_suboticki's picture
Offline
Registrovan dana: 10/11/2021
Poruke:

Ukljucio sam u jedan razdelnik sa produžnim kabelom peglu i "fen za vreli vazduh". Kad sam ukljucio produzni u zid preko meraca potrosnje, pokazivalo je potrosnju 3050W. Kad sam produžni povezao na fazu iz zida i na vodovodnu cev, pokazivalo je potrošnju 2800W. Napon između faze i cevi je 235V bez potrošača, a kad uključim potrošače napon padne na 225V.

Sve u svemu, povezaću vodovodnu cev na sabirnicu uzemljenja na razvodnoj tabli sa 6mm2 P/F provodnikom. Kao kad se radi ono izjednačavanje potencijala. Čisto da mi bude kao neko osiguranje, u slučaju da mi glavno uzemljenje zakaže. Glavno uzemljenje će mi biti vertikalni uzemljivač u podrumu zgrade.

Top
  • Login or register to post comments