Zamena kalibracionog prstena25A umesto 16A

20 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Sun, 10/11/2013 - 11:00
Zamena kalibracionog prstena25A umesto 16A
#1
mocapartizan
mocapartizan's picture
Offline
Registrovan dana: 04/12/2011
Poruke:

Zdravo svima,

Zelim da na monofaznu prikljucim TA pec 4,5 KW (3 grejaca x 1,5KW ). Na tabli (samo) za u suko uticnicu imam osigurac 16A sto ne zadovoljava (4500W : 220V = 20,45 A). Stavio bih osigurac 25 A i na glavnoj tabli takodje. Po kablu kod uticnice i na samoj kapi osiguraca bih video da li se i koliko greju pri punom operecenju 4,5KW. Ovo s toga jer ne znam sta je na kuci (deo izxnajmljujem) stavljeno od dolazne instalacije do glavne table. Gazda kaze da je a lokal koji iznajmljujem promenjena instalacija (ne znam od glavne table do table za lokal koji iznajmljujem). Nisam ovo najsrecnije srocio ali se pitam gde mogu ocekivati pregrejavanje? Njavaznije,kalibrisani prsten nikako ne mogu da odsrafim pa razmisljam da li se moze nekako polomiti te ici na zavrtanje osiguraca bez njega, jer glave od 16A i 25A nisu iste?

Hajde munje & hvala

Top
  • Login or register to post comments
  • 2735 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Sun, 10/11/2013 - 11:55
!
#2
dragan3203
dragan3203's picture
Offline
Registrovan dana: 04/04/2013
Poruke:

Peć od 4,5 kW NE MOŽE monofazno, nego trofazno.
Pokušavate da uradite nemoguće i rezultat je izvesno oštećenje instalacije i VEOMA moguć POŽAR.
...( izazivanje požara je krivično delo za koje tužilac goni po službenoj dužnosti)...
Upozorio sam Vas, a na Vama je šta ćete raditi.
Pozdrav

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 10/11/2013 - 12:45
Meni je tako jedan " majstor
#3
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Offline
Registrovan dana: 08/11/2010
Poruke:

Meni je tako jedan " majstor " doduse na moj zahtev prevezao AEG pec od 4.5kw na monofaynu uticnicu , i radila je bez problema 30min .
Srecom izbacio je osigurac ( topljivi ) , ja se prizvao pameti i nisam poslusao savet istog majstora da licnujem i pojacam osigurac , vec sam doveo drugog koji mi je izveo novi kabal 5x2.5 od osiguraca i sada sve radi kako treba .
Ako moje iskustvo nekome pomogne bice dobro .
PozZz . . .

. . . ono sto znas da nacrtas , znas i da napravis . . .

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 10/11/2013 - 21:12
Utičnica je 16A, kabl preseka
#4
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

Utičnica je 16A, kabl preseka 2,5 mm koji se štiti sa maskimalno 16A osiguračem, utikač je 16A i kalibracioni prsten ne menjaj.
Pregrevanje možeš da očekuješ svugde, osim u grejačima.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 10:00
opšte napomene
#5
Robertgreen
Robertgreen's picture
Offline
Registrovan dana: 11/11/2013
Poruke:

Varijanta 1
Pošto menjaš tip napajanja sa 3F na 1F preporuka je da ukineš jedan grejač (neće više biti 4,5kw već 3kw) što postojeće instalacije mogu da podnesu.
Varijanta 2
Sprovedi direktni kabal od razvodne table do peći sa presekom 3x4,5mm2 (licna)pa onda postavljaj veći osigurač (pretpostavljam da je veza između glavne table i table lokala izvedena sa 5x4,5mm2 ili opciono 3x4,5mm2 iako bi trebalo biti čak i veći preseci ali neverujem da je gazda lokala bio toliko darežljiv Smile)

Ukoliko se odlučiš za varijantu 2 preporučujem da uvedeš novi osigurač i to automatski 25 (pošto automatski imaju i bimetal koji štiti instalacije u slučaju konstantnog opterećenja na max snazi (zagrejaće se bimetal i isključiti napajanje pre nego što dođe do zagrevanja instalacija)) A što se cene tiče na srb tržištu je trenutno topljivi osigurač oko 20 din a automatski srednje klase oko 220 din (što nije toliko velika razlika kada se uzme u obzir bezbednost sistema)

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 10:30
U elektrici ne ide nikako
#6
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

U elektrici ne ide nikako "pretpostavljam". Da bi se ovo odradilo, mora da se zna koji je presek kabla do razvodne table, a ne pretpostavljati.
Pošto je uobičajeno kod nas da majstori improvizuju, a "investitori" štede, pa im ta improvizacija odgovara, postoji mogućnost da je taj kabl preseka 2,5 mm2.
I sam pokretač teme je rekao da ne zna koji je kabl.
Direktno vezivanje većeg potrošača direktno na razvodnu tablu, uz nepoznavanje izvedbe instalacija je veoma rizično.
Za pokretača teme: ili koristi jedan grejač od postojeće peći, ili grejanje reši na drugi način koji je u skladu sa pravilima.
Ili angažuj stručno lice da pregleda instalaciju i vidi da li postoje mogućnosti da se postojeća peć priključi po pravilima. Sve druge improvizacije u ovom slučaju su veoma opasne.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 11:18
Hteo bih samo nešto da dodam.
#7
viler
viler's picture
Offline
Registrovan dana: 29/10/2012
Poruke:

Hteo bih samo nešto da dodam. Pošto je ova tema usko vezana za moju struku osetio sam potrebu da iznesem svoje mišljenje. Sam ovaj slučaj je potpuno jasan, potrošač od 4,5 kw se nikako ne može vezati monofazno i tu je kraj priče. Ono što mene brine ( i nervira) je što se manje stručni ljudi javljaju i daju komentare koji mogu druge da dovedu u zabludu. U pitanju su dve krajnosti, oni koji ne haju za propise i gde se sve može, do onih koji preteruju da fanatizma i za kućne instalacije uvode propise za rudnike ili hemijske laboratorije. Naš propis je veoma jasan i nedvosmislen. Za obična domaćinstva i potrošače koji nisu zahtevni po pitanju pada napona, maksimalna trajna struja i nazivni osigurač za kablove položene ispod maltera ili u beton je 20A za 1,5mm2, odnosno 25A za 2,5mm2. Ovo važi za PPR, PP-Y i srodne kablove. Kod preopterećenja instalacije, ako ne reaguje zaštita ( ili je uklonjena) može doći do topljenja izolacije u kablu, prgorevanja spoja utikača i utičnice i spoja kabla sa osiguračima. Ako se odspoji jedan grejač TA peć može nesmstano raditi monofazno. Pa fabrički se do 3 kw tako i isporučuju. Potpisujem. Nadam se da sam bio od pomoći.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 12:19
Hajde da odgovorim sam sebi
#8
Robertgreen
Robertgreen's picture
Offline
Registrovan dana: 11/11/2013
Poruke:

Ukoliko se odlučujete za varijantu 2 onda morate otvoriti razvodnu tablu lokala i tom prilikom videti koji je dovodni kabal (imao sam prilike da vidim jednog vrsnog električara da je postavio 5x1,5 kabal za snabdevanje trofazne utičnice na koju se priključuju veliki potrošači (preko 35A) )

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 13:35
Opa! Prvo, svima se
#9
mocapartizan
mocapartizan's picture
Offline
Registrovan dana: 04/12/2011
Poruke:

Opa!
Prvo, svima se izvinjavam jer sam ocekivao da ce mi mobilni signalizirati odgovore na forumu ali nisam aktivirao tu opciju na sajtu. Dakle jos jednom hvala svima na ucescu. Sad moram izleteti iz stana ali posle odgovaram. Najverovatnije ce nesto na ovu temu biti:1)"Ukoliko se odlučujete za varijantu 2 onda morate otvoriti razvodnu tablu lokala i tom prilikom videti koji je dovodni kabal" + poseban 2,5mm od uticnice do moje table ili 2) 1 grejac napolje pa neka puni na 3KW celu noc i ne moram posebni kabl do table,a ostaje osigurac 16A. Ne znam ni sto sam zapeo za 4,5KW? Imam cak i lepu pec na drva koja ce sluziti za ispomoc ako zatreba.
Pozdrav svima, pisem uvece.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 13:51
To moco delijo prebaci lepo
#10
Robertgreen
Robertgreen's picture
Offline
Registrovan dana: 11/11/2013
Poruke:

To moco delijo prebaci lepo na trojku i gotovo (ako je 4,5 mogla da zagreje taj prostor moći će i trojka ) a obavezno ubaci tu peć bez obzira (jeftinija drva nego struja Smile)

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 20:45
Onda ovako: da ne bih mnogo
#11
mocapartizan
mocapartizan's picture
Offline
Registrovan dana: 04/12/2011
Poruke:

Onda ovako: da ne bih mnogo talasao jer pre svega nije moja kuca izbacujem sve kombinacije grejanja veceg od 3 KW. Ova pec je predvidjena za 4 grejaca ali cu i drugi iskopcati pa neka rade samo dva. Provericu debljine dovodnih kablova na glavnu tablu i tablu lokala da bih znao "sta imam". Osvetljenje mi nije na istom osiguracu ali cu na osnovu dovodnih kablova videti sta smem. Verovatno cu vecinom ici na stedljive reflektore i LED pa ne bi trebalo da bude problema, nece ici preko 1KW nikada. Ne znam koliko moze da napuni pec od 22h do 8h ujutru...

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 20:46
To Moco delijo:)))
#12
mocapartizan
mocapartizan's picture
Offline
Registrovan dana: 04/12/2011
Poruke:

To Moco delijo:)))

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 11/11/2013 - 22:12
+
#13
dragan3203
dragan3203's picture
Offline
Registrovan dana: 04/04/2013
Poruke:

Peć od 4,5kW neće grejati na 3kw dobro. To tvrdim.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 12/11/2013 - 10:52
moco, ako iskopcas dva
#14
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2013
Poruke:

moco, ako iskopcas dva grejaca dobices pec velicine za 4.5 kw koja greje snagom od 2.25kw, sto bi bilo sasvim dovoljno da ona zagreje samu sebe, ali ne i prostoriju, pri tom troseci struju konstantno od 8h a mozda cak i vise.... ako ti je provodnik 2.5mm2 mozes iskljuciti samo jedan grejac i dobio bi snagu od 3375 w sto bi bilo prihvatljivije i po odnosu na provodnike i po odnosu mocnosti zagrejavanja peci i prostoriju ali pazi posto navodis da je i svetlo na istim vodom valjda se radi o starijem objektu, moras obavezno proveriti sve kontakte i u razvodnoj tabli i u doznama i u uticnici i sve mora biti perfektno sjajno i zategnuto... pretpostavljam da je pec magnohrom, ona obicno ima 4 grejace, ostavi donja dva i poslednji gornji, to bi ti bila najbolja kombinacija... ali pazi ako je zaista to ta pec nikako ne iskljucuj najdonji grejac jer na osnovu njega pec iskljucuje kad je puna jer ispod njega je postavljena sonda termostata, pa ako ga iskljucis pregrejace ti pec. da se osvrnem na naslov teme, nikako menjati jacinu osiguraca na isti proodnik.. ti kalibracioni prstenovi su postavljeni bas iz tog razloga da se ne bi stavio veci osigurac i nastane pozar prilikom pregrevanja provodnika. nije cilj osiguraca da izdrzi sto vise nego da prekine kad je negde neki kvar ili preopterecenje. dakle nikako za provodnik od 2.5mm2 nesto vise od 16A.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 12/11/2013 - 12:54
Trofrtaljac, tvoj savet mu je
#15
datas
datas's picture
Offline
Registrovan dana: 08/05/2010
Poruke:

Trofrtaljac, tvoj savet mu je najkonkretniji.
Neko bi da stavi i 25A.
Verovatno sam ja onaj koji insistira na S izvedbi.
Naš propis je takođe veoma jasan i nedvosmislen i definiše koji bi napon ED morao da obezbedi, koja su max. odstupanja, a ne obezbeđuje to.
U područjima gde su porodične kuće, u toku zime se dešava da napon mreže bude 160-170V, što izaziva povećanje struje koju vuče peć. Ovo je još jedan od mogućih problema.
Kao što sam rekao, nije problem samo u kablu (ako je 2,5 mm2) koji bi izdržao veće struje, već i u ostalim elementima koji izdržavaju max 16A (utičnica, utikač). Pogotovu što ih ima dosta lošeg kvaliteta pa ne mogu da izdrže ni to.
Ova peć bi ovako prepravljena radila blizu granične vrednosti i ja lično je ne bih koristio.
Treba se usuditi ostaviti peć bez nadzora i to mesecima tako. Da je neki drugi uređaj u pitanju i da se koristi kratko uz stalni nadzor, ne bi bilo problema.
Zbog one ideje o lomljenju kalibracionog prstena sam mu i preporučio da angažuje nekog. Uz detaljan pregled instalacija i savete koje je dobio će verovatno da reši problem.

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 13/11/2013 - 18:38
Malo sam "kopao" i pogledao
#16
mocapartizan
mocapartizan's picture
Offline
Registrovan dana: 04/12/2011
Poruke:

Malo sam "kopao" i pogledao iza uticnica.

Dovodni sa glavne table na tablu lokala je 3 x 4,5mm2.

Od table lokala je do suko uticnica instalacija razvedena sa 3 x 2,5mm2.

Ono sto je interesantno,dasa pre mene je verovatno da bi rasteretio instalaciju do uticnica (2,5mm2), napravio "lazni" trofazni prikljucak tako sto je doveo po fazu sa razlicitih osiguraca (ispitao sam,sve tri su sa posebnih). Po meni je tu stvar cista sto se instalacije u samom lokalu tice (opterecanje),a sada kada vidim da je veza izmedju glavne table i table lokala kabl 3 x 4,5 onda je to skroz OK.

Kako bilo, ja TA ne mrdam sa pozicije koju sam joj zacrtao. P max joj je 1,5KW +1,5 KW +1,33KW = 4,33 KW; 4,333 KW : 220V= 19,69A zaokruzujem na 20A. Dakle sve na jedan provodnik

Aj` sad na kraju da napisem da imam zavrsenu Visu elektro ali dana radnog staza nemam u struci vec se uspesno(?!Smile)) bavim grafickim radom. Dakle,sramota ziva,ali vec sam ponovo poceo da kupujem knige i da ih s paznjom citam. Praksa je keva jbg ali sada bas i nemam vremena... Uzmite ko nema ovu tablicu, iskopao sam na netu, nekome ce sigurno trebati!

  • presjeci-tablica_174.jpg
Top
  • Login or register to post comments
Wed, 13/11/2013 - 20:47
pitanje
#17
dragan3203
dragan3203's picture
Offline
Registrovan dana: 04/04/2013
Poruke:

Ukoliko naiđem na sličan problem kod poznanika, gde da kupim žicu 4,5 mm presek?

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 13/11/2013 - 21:05
Koliko ja znam preseci su
#18
ninoslav023
ninoslav023's picture
Offline
Registrovan dana: 24/07/2011
Poruke:

Koliko ja znam preseci su 1.5, 2.5, 4, 6, 10...

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 13/11/2013 - 22:45
Ja sam kriv,presao olako
#19
mocapartizan
mocapartizan's picture
Offline
Registrovan dana: 04/12/2011
Poruke:

Ja sam kriv,presao olako preko jednog komentara gde kaze 4,5mm2. I ja znam za 5 x 4mm2.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 16/11/2013 - 13:21
moguće
#20
dragan3203
dragan3203's picture
Offline
Registrovan dana: 04/04/2013
Poruke:

srećno

Top
  • Login or register to post comments