pozzzz...moze li mi neko reci sta trebam staviti kao izolaciju u kupatilu i toaletu pre postavljanja podnog grejanja, odnosno pre reflektujuce folije i stiropora i kosuljice???
izolacija kupatila pre podnog grejanja
mislio sam na foliju koja ide ispod stiropora na koji idu creva za podno grejanje, rekli su mi da je to neka aluminijumska reflektujuca folija...a mene zanima sta ide ispod te filije kao hidtoizolacija?
Hidroizolacija se postavlja na završen pod, a ne ispod cevi za grejanje.Preko hidroizolacionog premaza se postavljaju keramičke pločice.Spojevi izmedju zida i poda se dodatno obradjuju elestičnim gumenim trakama, na primer proizvod Sika.
hvalaa
Hidroizolacija se postavlja na završen pod, a ne ispod cevi za grejanje.Preko hidroizolacionog premaza se postavljaju keramičke pločice.Spojevi izmedju zida i poda se dodatno obradjuju elestičnim gumenim trakama, na primer proizvod Sika.
Cek cek cek. Sad sam totalno sludjen!
Molim te ispravi me ako sam nesto lose shvatio.
Dakle u kupatilu se ne radi horizontalna hidro izolacija nutle ploce, vec se ona postavlja samo na ravnajuci sloj (estrih)?
Da li se ovo pravilo primenjuje i za kuhinju?
Управо тако, јер шта би радила вода на бетонској плочи кад прође кроз кошуљицу, где ће да оде?
Hvala na odgovoru. Izvini što davim oko sitnica ali i dalje ne mogu da verujem da sam celu priču oko HI kupatila lose shvatio.
Dakle onaj kodnor koji mi viri na spojevima temeljene ploce i zidova se ne spaja ni sa čim?
Треба разликовати две ситуације, хидроизолација темељне плоче и зидова којом се спречава продор капиларне воде у зидове и у естрих на који ће се постављати паркет или слични подови и друга ситуација када се ради реконструкција купатила где се хидроизолација ради преко готовог естриха пре постављања плочица, а да би се спречио продор расуте воде испод естриха.
Naravno da ćete uraditi HI nulte ploče
O kakvoj reflektirajučoj foliji govoriš?
Potrebna ti je hidroizolacija ako želiš spriječit curenje vode kat ispod u slučaju poplave. Ako je nečeš stavljati, potebna je PVC folija za sprečavanje prodora pare od ispod (disanje pare kroz strop).
Onda ide stiropor i/ili šta god ti služi za polaganje cijevi (gotov raster, armatura i sl.) Onda ide cementni estrih odgovarajuče marke u koji je dodan aditiv za podno grijanje i eventualno armirajuča vlakna ili ponoo armaturna mreža. Po rubovima uz zid ide spužva 1cm debljine.
http://en.rotex-heating.com/fileadmin/prospekte/en/Prospekte/Prospekt_Mo...