Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Izrada trema za auto od m...
Problem sa samohodnom kos...
Kako najlakše pronaći ven...
Podna betonska ploca i hi...

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Instalacije grejanja i klimatizacije

Lose grejanje

107 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Sat, 19/11/2011 - 10:34
Sto se tice ovog gornjeg,
#92
kristina.vojinovic
kristina.vojinovic's picture
Offline
Registrovan dana: 19/05/2011
Poruke:

Sto se tice ovog gornjeg, tako deluje na slici, inace je za jedno 5 cm vislji od bojlera.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 20/11/2011 - 14:45
Te cijevi nemaju veze sa
#93
Nike
Nike's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2009
Poruke:

Te cijevi nemaju veze sa Potrošnom Toplom Vodom (PTV) i zrakom u bojleru To su cijevi od izmjenjivača topline i zrak u njima nema nikakve veze sa zrakom u bojleru.

Problem je u tome što su to ručne a ne automatske odzrake!
Dovoljna je jedna automatska odzraka na gornjoj cijevi.

Zrak u bojleru gdje je PTV je poželjan i bojler je tvornički izveden tako da ima zračni jastuk (odvod vode je ispod najviše točke) kako bi se ekspanzija vode zbog zagrijavanja kompezirala sa tim zračnim jastukom koji ima istu ulogu kao i ekspanzijska posuda na zatvorenom sistemu grijanja.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 20/11/2011 - 15:19
Imaš pravo, nisam
#94
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Imaš pravo, nisam razmislio.Sve je tako kako si napisao Nike.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 20/11/2011 - 18:28
Nike
#95
drda
drda's picture
Offline
Registrovan dana: 02/07/2011
Poruke:

Nike, u redu je ovo što si rekao, ali opet nije jasno odakle taj silni vazduh u instalaciji na tom mestu?!?! Položaj izmenjivača je visoko, ali je verovatno niži od ulaznog voda u stan. Hm, nešto mi tu nije jasno, mora da ima neka caka...

samo veselo!

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 21/11/2011 - 10:46
Ako je priključen na toplanu,
#96
Nike
Nike's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2009
Poruke:

Ako je priključen na toplanu, onda je lako moguće da zrak dolazi iz same toplane. To nemožeš znati. Postavi se automatska odzraka na gornju cijevi. Treba prepraviti cijevi i umjesto koljena na kraju cijevi samo staviti ravni prelaz na 1/2" i automatski odzračni lončić.

Za odzračiti instalaciju, pametno bi bilo zatvoriti glavne ventile na ulazu u stan, pa sačekati da zrak izađe na automatskoj odzraci, jer tu voda struji obrnuto od puta kojim bi zrak trebao doći do odzračnog lonca, što može spriječiti potpuno odzračivanje.
@Kristina
Koliki je tlak u instalaciji?

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 22/11/2011 - 00:08
Da, vazduh dolazi iz toplane.
#97
kristina.vojinovic
kristina.vojinovic's picture
Offline
Registrovan dana: 19/05/2011
Poruke:

Da, vazduh dolazi iz toplane. Kad oni zatvore grejanje (najcesce zbog probijanja neke cevi i kvarova) uvek bojler prestane da se greje. Ozracivanjem uspemo da dovedemo toplu vodu do gornjeg holendera i toliko. Kroz bojler nece nikako da prodje, a kada otvorimo donji odzracni on izbacuje povratnu vodu. Za pritisak nisam sigurna, raspitacu se sutra. Dva majstora su vec to gledala i nemaju nikakvu ideju.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 22/11/2011 - 01:53
Čekaj, da budemo precizniji:
#98
drda
drda's picture
Offline
Registrovan dana: 02/07/2011
Poruke:

Čekaj, da budemo precizniji: toplana je primar, kristina je sekundar. Dakle, vazduh se pojavljuje negde u sekundarnom krugu, ali zašto se skuplja baš kod izmenjivača u kupatilu? On verovatno nije najviša tačka u kristininoj zgradi, a i od izmenjivača u podstanici do kristininog bojlera je dosta mesta sa automatskim ozrakama. Ima ovde neka caka... samo, kristinine poruke su malo konfuzne, pa nas zbunjuju. Kristina, molim te da se malo više trudiš kod sastavljanja postova.

samo veselo!

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 22/11/2011 - 20:25
Kao sto prethodno rekoh,
#99
kristina.vojinovic
kristina.vojinovic's picture
Offline
Registrovan dana: 19/05/2011
Poruke:

Kao sto prethodno rekoh, pokusala sam da objasnim kao laik. Ipak problem i dalje stoji, topla voda dodje do bojlera ali kroz njega ne prolazi. Ukoliko vam treba jos neki podatak, slobodno pitajte. Zivim na spratu u kuci i bojler je definitivno najvislja tacka. Pritisak u cevima je oko 3 bara.

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 23/11/2011 - 02:37
Možda
#100
drda
drda's picture
Offline
Registrovan dana: 02/07/2011
Poruke:

@kristina.vojinovic
Kao što ti je Nike već rekao, trebalo bi malo prepraviti instalaciju i postojeće ozrake koje se vide na slici, zameniti automatskim ozračnim lončićima. To je sasvim mali posao i malo košta.
Što se tiče tvog problema, razmišljaću na glas: izmenjivač u bojleru nije najviša tačka u sistemu da bi se tu skupljao vazduh. Mislim da tu negde oko njega postoji neki problem (verovatno neka neplanirana prigušnica) koji onemogućava normalan protok. Obzirom na put vode kroz sistem, mislim da je problem negde oko ventila na povratnom vodu, na izlasku iz izmenjivača u bojleru. Pogledaj najpre da li je telo tog ventila okrenuto pravilno, zatim da li je ventil u zadnjem položaju. Ako je ovo OK, onda ostaje da je varenje odrađeno neprecizno, odn. da se nije vodilo računa o propisanoj dubini umetanja cevi u fiting. Na to najpre sumnjam. To bi značilo da treba nanovo izvariti deo od holendera do prelaska povratnog voda u horizontalu. Ni to nije nikakav naročit posao i novac, nemoj da se plašiš.

samo veselo!

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 23/11/2011 - 10:46
Kao što sam već rekao, treba
#101
Nike
Nike's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2009
Poruke:

Kao što sam već rekao, treba prekinuti cirkulaciju kako bi se bojler odzračio jer voda ide u kontra smjeru od onog kojim bi zrak trebao izaći pa je odzračivanje dok voda cirkulira praktički nemoguće.
Treba na ulazu u kuću postepeno zatvoriti jedan ventil (najbolje od polaznog voda) da se prekine cirkulacija i onda odzračivati.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 23/11/2014 - 00:04
Pozdrav ljudi, imam jedan
#102
Sokrates
Sokrates's picture
Offline
Registrovan dana: 04/07/2014
Poruke:

Pozdrav ljudi, imam jedan problem sa grejanjem pa mi treba vase misljenje, predlog, sugestija i unapred sam zahvalan! Naime, u kuci je pre 15 godina uradjeno grejanje, ilo je povezano na kotao. Pre 6 god kad se kotao pokvario prebaceno je da se lozi na alfa plam rustik(kamin), nekih 100 kvadrata, a jedan deo gde mi je baba(soba mali hodnik, kupatilo) nije prikljuceeno. Taj deo i cevi nije imao vodu u sebi tih 6 god. Pre par dana sam ubacio kotao i povezao sve na njega,kao i na pocetku. Posle 3 dana pocela je da raste temperatura, da uje cevi, zvece kao i pumpa(nenormalna buka) da je na kraju doslo do toga da je voda izasla na cevi kod kotla,sastavcima, poodvajalo se na varovima! Koliko je bilo gusto i velika temperatura! Kad je majstor dosao, nije u redu pumpa. Promenim je i posle neka 3 h lozenja to opet pocne, da se cuju te cevi itd,samo manje nego prvi put. Inace, dva radijatora su bila topla u gornjem delu, u donjem hladno. Posle toga cim je ppoceo da radi normaln, bez buke, ta 2 radijatora su probila i poceli da greju. Inace culo se kao zuborenje, kao da ima vazduha,ali sad nista. Majstor mi kaze da postoji mogucnost(ubedjen je) da je proble stare cevi, prljavstina i da negde pravi cep. Sistem je otvoren inace. I sad iskreno ne znam sta mi je ciniti? Predlaze promenu cevi svih,ali treba mo oko 1000 evra, pa sam u dilemi. Da li to moze da se ponovi? da li moze ta prljavstina nekako da se ocisti? Sta raditi? Hvala

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 19/10/2015 - 18:27
Pozdrav Moj problem se zove
#103
bekisaki
bekisaki's picture
Offline
Registrovan dana: 19/10/2015
Poruke:

Pozdrav

Moj problem se zove 'Zujanje u stanu', ali je pitanju po mom misljenju mesto u ovoj temi jer mi je i grejanje lose.
Naime, u zgradi sam, na petom, poslednjem, spratu, prikljucen sam na daljinsko grejanje. Stan nije moj. U njemu sam od maja.
Grejanje je izvedeno nezavisno od ostatka zgrade. Posebne cevi idu iz podstanice do mog stana, i samo on je na toj, posebnoj grani.

Problem je sto mi radijatori kada su hladni zuje. Nije to problem buke, jer zujanje nije toliko glasno, vise je problem neke tenzije u stanu. Mislim zujanje je evidentno, to je konkretan zvuk koji lici na huku vode. Kad se radijatori ugreju, zujanja skoro da i nema. Radijatori su ozraceni, u svakom ima vode. Problem sa grejanjem se manifestuje u tome da retko kada istovremeno greju svi radijatori. Dva sata greju tri radijatora, pa se oni ohlade, pa greju neka druga tri. Pa posle svih pet.

Pumpa mi je nedostupna, ali cevi koje vode od podstanice do mog stana toliko cagaraju da mislim da je u njima vise vazduha nego vode.

Moje pitanje je, koje je poreklo zujanja? Na radijatorima su termoglave, odvrnute skroz. Moze li se zujanje cuti jer sistem nije pun? Sta mogu da preduzmem?

Samo da napomenem, prva dva dana grejanja, zujanje nije postojalo ni kada su radijatori topli a ni hladni. Pocelo je da se cuje treci, cetvrti dan.

Hvala

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 26/01/2019 - 22:29
kotao curi
#104
maxi2019
maxi2019's picture
Offline
Registrovan dana: 26/01/2019
Poruke:

Kotao posle samo 15 godina procureo. Majstor kaze da sam kupio djubre iz Simanovaca

Tomo

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/10/2021 - 02:28
Problem sa jednim dodatnim radijatorom
#105
Elenik nikola
Elenik nikola's picture
Offline
Registrovan dana: 30/10/2021
Poruke:

Zdravo, od skoro sam na vasem forumu i ima problem pa se nadam da mi mozete pomoci.
Radijator sto sam dodao hladan je i cevi su hladne kao da nema protoka.
Redukovao sam sa fi22 na fi15
Cela instalacija je vodoravna jedino sam ovde izvukao vertikalu i odvukao cevi u drugu sobu i spojio radijator

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 31/10/2021 - 08:52
Ima vazduha u toj vertikali
#106
tihi2
tihi2's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2009
Poruke:

Ima vazduha u toj vertikali?
Vazduh se skuplja na najvišoj tački. Ako si napravio prelaz iz jedne sobe u drugu kao ćirilično P onda moraš na vrhu vertikale napraviti odzraku.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 31/10/2021 - 20:33
Hvala na pomoci
#107
Elenik nikola
Elenik nikola's picture
Offline
Registrovan dana: 30/10/2021
Poruke:

Pre svega hvala na odgovoru, bas tako ide sve je u donjoj zoni i onda ide iz sobe u sobu jer je jedino tako moralo, a da su cevi isele gore uz plafon onda nebi bilo problema kada bi isao iz sobe u sobu

Top
  • Login or register to post comments
  • « početna
  • prethodna
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4