Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra

Predimenzioniran kotao

3 poruka / 0 new
Poslednja poruka
budivoje
budivoje's picture
Offline
Registrovan dana: 24/02/2010
Poruke:

Interesuje me kolko se povećava potrošnja uglja kad je kotao predimenzioniran? Kotao ima kapacitet za 1300/1400 kvadrata, a trenutno greje 850. Kako ložiti takav kotao da bi se uštedelo, jer potrošnja je jako velika? A kad se štedi onda se kotao muči i suzi. Ima li u ovom slučaju ikakve pomoći sem zamene kotla?

energija
energija's picture
Offline
Registrovan dana: 17/10/2009
Poruke:

pozdrav, akumulator toplote sa pratecom regulacijom (automatikom) resava pitanja optimizacije rada kotla na kruto gorivo.

Grejac
Grejac's picture
Offline
Registrovan dana: 12/02/2010
Poruke:

Mozes resiti to baferom, kao sto kaze energija. Ili pokusati sa mesnim ventilom. A taj kotao trosi kao da grejes punim kapacitetom.
Ja bih probao da resim problem sa automatskim mesnim ventilom...pa onda sve ostalo.
"Gusenjem" skracujes radni vek kotla, pa sad vidi sta se vise isplati.