Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Instalacije grejanja i klimatizacije

proračun snage radijatora

61 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Wed, 24/11/2010 - 19:19
proračun snage radijatora
#1
gricko
gricko's picture
Offline
Registrovan dana: 10/10/2009
Poruke:

Evo u toku su dogovori za uvođenje centralnog grijanja pa me muči nekoliko stvari...

Prvo me zanima koju snagu pločastog radijatora ili jednog rebra Al radijatora uzeti pri proračunu potrebne snage za neki prostor:
- u tabelama se pojavljuju uvijek bar dve vrijednosti, za različite
temperature, 90°/70°/20°C, 70°/60°/20°C i 55°/45°/20°C
Pošto razmišljam o kupovini Purmo Compact 22 pločastih radijatora
gledao sam njihovu tabelu, i navode snagu za 75/65/20°C

evo tablica: http://www.purmo.com/en/products/panels/purmo-compact.htm

Dok recimo za Radson Integra 22 radijatore daju podatke za 90°/70°/20°C
Zbog toga sam zbunjen i ne razumijem kako da pravilno proračunam
koliki radijator trebam za određenu kvadraturu...

U etaži ispod mene je urađeno grijanje Al radijatorima, Lipovica se690
za koje sam našao da je proračun za jedno rebro (90°/70°/20°C) 168W

* U sobu od 16m2 stavili su..................... 18 rebara x 168W = 3024W
* U dnevni boravak sa nišom, oko 19m2... 27 rebara x 168W = 4536W
* u hodnik od 6m2.................................. 10 rebara x 168W = 1680W
* u kupatilo.............................................. 8 rebara x 168w = 1344W

Radila je firma koja se samo tim stvarima i bavi...
Za moju etažu su mi dali ponudu:
5 pločastih radijatora (bez kupatila),
bakarni cjevovod,
radijatorski ventili i pribor
njihov rad
sve ukupno = 1230 eur (nisu naveli proizvođača radijatora i sl..)
i nekako mi djeluje poskupo...

Potrebna mi je pomoć da izračunam potrebnu snagu radijatora za prostorije na crtežu, i ako neko ima iskustva sa Purmo ili Radson radijatorima neka napiše koju riječ, tako da bih mogao sam da pokupujem to što mi treba... :tup

Kuća je trenutno samo malterisana, ali na proljeće se stavlja stiropor izolacija od 8cm...

  • plan.jpg
Top
  • Login or register to post comments
  • 142185 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Instalacije grejanja i klimatizacije
Wed, 24/11/2010 - 21:03
Re: proračun snage radijatora
#2
srdjan90
srdjan90's picture
Offline
Registrovan dana: 30/10/2010
Poruke:

Mislim da nije skupo 1230 evra za tu instalaciju Smile

Meni uzeli za etazno grejanje stan oko 78 kvadrata 1290e zaokruzi 1300 evra! i jos sam posle kupio invertor 100e i akumulator 60e suvi.. I to nije mi radila firma... Radijatori Elma nisu lose lepo rade, bakarne cevi, pumpa Grundfos...... pozz

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 24/11/2010 - 23:09
Re: proračun snage radijatora
#3
peradetlic
peradetlic's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 07/03/2009
Poruke:

kuća 120m2 panelni radijatori 10kom. sa gasnim kotlom vaillant 2800e sa rukama zajedno
25e uzimali po radijatoru i 50 za kotao
odradili celu kuću za 48h počeli u petak ujutro u subotu u 20h pustili grejanje

http://peradetlic.hupont.hu/
http://kreativnost.4umer.com/

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 24/11/2010 - 23:57
Re: proračun snage radijatora
#4
srdjan90
srdjan90's picture
Offline
Registrovan dana: 30/10/2010
Poruke:

Dobro je to, jako brzo!! ovde uzimaju 30e po grejnom telu, a za kotao isto 50e.... pa sad kad uporedim ipak me je malo skuplje izaslo sa menjim brojem grejnih tela jbt..... U jednom je isto brzo zavrsili za vikend sve je bilo gotovo i nalozili!

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 25/11/2010 - 01:20
Re: proračun snage radijatora
#5
tihi2
tihi2's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2009
Poruke:

Gricko,
da bi znao koliku snagu daju radijatori moraš znati bar temperaturu polazne vode.
Ako je polazna voda 90*C onda koliko piše za 90*C,
za 75*C snaga je 78% od one koja piše za 90*C,
ako je 66*C onda 66% od snage za 90*C,
ako je 55 onda pola od one snage za 90*C.
Bitno je da se opredeliš za jednu temperaturu i da po njoj kupiš radijatore. Ako i pogrešiš malo u veličini, neće biti problema jer je bitno da ti bude ujednačena snaga radijatora (a sa njom i greška).

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 25/11/2010 - 13:08
Re: proračun snage radijatora
#6
gricko
gricko's picture
Offline
Registrovan dana: 10/10/2009
Poruke:

tihi2 wrote:
Gricko,
da bi znao koliku snagu daju radijatori moraš znati bar temperaturu polazne vode.
Ako je polazna voda 90*C onda koliko piše za 90*C,
za 75*C snaga je 78% od one koja piše za 90*C,
ako je 66*C onda 66% od snage za 90*C,
ako je 55 onda pola od one snage za 90*C.
Bitno je da se opredeliš za jednu temperaturu i da po njoj kupiš radijatore. Ako i pogrešiš malo u veličini, neće biti problema jer je bitno da ti bude ujednačena snaga radijatora (a sa njom i greška).

Pa da... Bitno je onda samo da za sve radijatore gledam koliko griju za istu temp vode...

Zaboravio sam reći da se ja povezujem na postojeću peć, ja sam u potkrovlju a ispod su roditelji koji su davno uveli grijanje. A u ovu cijenu su ušli samo radijatori, cijevi, ventili i rad... Ali kad odbijem rad kao stavku, znači 6x25e + 2x25e = 200 eura, ostaje nešto preko 1000e za cijevi i same pločaste radijatore, 5 komada... (za kupatilo kupujem sam)

Zato bih volio da mi neko pomogne da sam izračunam koju snagu radijatora trebam pa da probam naći sam.

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 22/12/2010 - 00:10
Re: proračun snage radijatora
#7
majstorcic
majstorcic's picture
Offline
Registrovan dana: 30/03/2009
Poruke:

Pa ako ti je kod roditelja identična kvadratura , a oni su zadovoljni sa jačinom radijatora, onada kupi radijatore približnih snaga . Ako su im radijator preslabi, ti svoje pojačaj i obratno. Ako ćeš ljepiti ( sigurno ) 8 cm. stiropora onda će ti trebati i trečina manja snaga radijatora. Sve je to relativno, ali za točan izračun snage radijatora treba uzeti u obzir sve čimbenike koji utjeću pa se tek onda može izračunati.

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 22/12/2010 - 00:44
Re: proračun snage radijatora
#8
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Jasta

Samo sta su "cimbenici "

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 22/12/2010 - 09:34
Re: proračun snage radijatora
#9
sllobam
sllobam's picture
Offline
Registrovan dana: 15/03/2009
Poruke:

:ahaha

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 22/12/2010 - 13:15
Re: proračun snage radijatora
#10
majstorcic
majstorcic's picture
Offline
Registrovan dana: 30/03/2009
Poruke:

tenzor wrote:
Jasta

Samo sta su "cimbenici "

jednostavno prevedeno ( ali ne u potpunosti ) ČIMBENIK = SUDIONIK

Uzmi definitivno snagu radijatora kao i roditelji ispod tebe ( možeš ćak i malo jaće pošto si ti u potkrovlju ) jer ako se spajate na istu peć, onda MORATE i imati jednaku snagu radijatora po metru kvadratnom, jer će te se vi grijati sa istom temperaturom vode na polaznom vodu. Svaki drugi proračun ti je nepotreban, čak i suvišan jer čim se grijete na istu peć , radijatori u svim etažama se trebaju izračunati na isti način. U protivnom ti se može desiti da je tebi uvijek hladno ( ako u izračun ubaciš izolaciju od 8 cm ), dok će roditeljima biti vruće , i to sve na istom režimu rada.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 23/12/2010 - 09:27
Re: proračun snage radijatora
#11
sllobam
sllobam's picture
Offline
Registrovan dana: 15/03/2009
Poruke:

A da li pec ima dovoljnu snagu za to?

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 09/01/2011 - 11:12
Re: proračun snage radijatora
#12
Nike
Nike's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2009
Poruke:

majstorčić wrote:

Uzmi definitivno snagu radijatora kao i roditelji ispod tebe ( možeš ćak i malo jače pošto si ti u potkrovlju ) jer ako se spajate na istu peć, onda MORATE i imati jednaku snagu radijatora po metru kvadratnom, jer će te se vi grijati sa istom temperaturom vode na polaznom vodu. Svaki drugi proračun ti je nepotreban, čak i suvišan jer čim se grijete na istu peć , radijatori u svim etažama se trebaju izračunati na isti način. U protivnom ti se može desiti da je tebi uvijek hladno ( ako u izračun ubaciš izolaciju od 8 cm ), dok će roditeljima biti vruće , i to sve na istom režimu rada.

Je si li ti pročitao ovo što pišeš? U istoj rečenici pobijaš ono što govoriš.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 09/01/2011 - 11:35
Re: proračun snage radijatora
#13
Nike
Nike's picture
Offline
Registrovan dana: 24/10/2009
Poruke:

gricko wrote:

Potrebna mi je pomoć da izračunam potrebnu snagu radijatora za prostorije na crtežu, i ako neko ima iskustva sa Purmo ili Radson radijatorima neka napiše koju riječ, tako da bih mogao sam da pokupujem to što mi treba... :tup

Kuća je trenutno samo malterisana, ali na proljeće se stavlja stiropor izolacija od 8cm...

Potrebno je da izračunaš toplinske gubitke za svaku prostoriju posebno.

http://www.forum.hr/showthread.php?t=520460

Nakon toga moraš da odrediš koje ćeš grijanje imati. Npr, loženje drvima sa radnim temperaturama od 90/70 stupnjeva ili kotao na plin s 70/60 stupnjeva ili kondenzacijski kotao 60/50 itd..
Na osnovu toga i izračunatih gubitaka prostora tražiš odgovarajući pločasti radijator ili potreban broj rebara aluminijskog rebrastog radijatora.
Na izračun dodaj 10% sigurnosne rezerve.
U izračunu za vanjsku temperaturu koristi projektne vanjske temperature za tvoju lokaciju.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 15/02/2011 - 01:36
Re: proračun snage radijatora
#14
drivergt
drivergt's picture
Offline
Registrovan dana: 15/02/2011
Poruke:

A niko ne pominje ono sto je osnovno i vrlo bitno...kakva je izolacija kuce...
Nekome je dovoljno 100w po kvadratu a nekome nije ni 200w...
Panelni radijatori uglavno svi imaju slicnu snagu bez obzira na proizvodjaca i ona ide oko 2200-2400 w za radijator 600X1000....pricam naravno za TIP 22 koji se najcesce koristi..(dve ploce i izmedju dva rebrasta lima)
E sad proizvodjaci malo obmanjuju kupce razlicitim nacinom testiranja snage...
Neko kaze radijator daje 2300w za temperaturu delta T 60 (rezim 90/70/20)
sto bi znacilo u prevodu radijator daje 2300w ako je ulazna temperatura vode u radijator 90 stepeni (sto skoro nikad nije slucaj u praksi) izlazna iz radijatora 70 stepeni a temperatura u sobi 20 stepeni

(90+70) /2 -20 = delta T 60

E sad neko daje podatak za deltaT50 i to vec nije ista snaga ....

Ista je stvar i kod aluminijumskih ..... imaju oko 180w po rebru pri uglavnom tom rezimo 90/70 realno imaju manje jer je i temperatura vode niza u praksi.

I kao sto Nike kaze treba uzeti u obzir lokaciju jer nije isto za Moskvu i za Split.. Smile)))

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 03/03/2013 - 15:04
liveni radijatori
#15
domilan
domilan's picture
Offline
Registrovan dana: 08/10/2012
Poruke:

Poštovani forumaši,
molim za pomoć. Shvatio sam da je za racionalnu potrošnju energije bitan i izbor snage radijatora, a ne samo da snaga kotla bude optimalna. Površina kuće je 130 m2 - 65 m2 prizemlje i 65 m2 sprat. Instalacije za grejanje su izrađene u celoj kući. Radjatori su postavljeni u prizemlju, na spratu ne. Radijatori su liveni četvorokomorski. Centralno grejanje je rađeno pre 25 godina. Do pre 7 godina centralna peć je bila na drva. Od 2005. godine, centralno grejanje ne koristimo - iz određenih privatnih razloga...da ne ulazim u detalje.
U međuvremenu sam izolovao kuću sa stiroporom od 10 cm, a po plafonu 20 cm. Stavio sam PVC stolariju. Sada želim da ponovo počnem sa centralnim grejanjem, ali ovog puta na gas. Kupio bih kondenzacioni kotao i uradio radijatore i na spratu. Moj problem je sledeći:
1. S obzirom da radijatori u prizemlju nisu radili 7 godina, da li su oni sada funkcionalni? Na oko se ne vide oštećenja...ali sam čuo da kada se duže ne greju, da se oštete.
2. Mislim da je broj rebara (i snaga) predimenzioniran i da je majstor njihov broj utvrđivao odokativnom metodom. Pa čak i da je u tom momentu broj i snaga radijatora bio optimalan, da je sada prevelik zbog izolacije i PVC stolarije. Da li na radijatoru piše njegova snaga? Ja nikakve papire o njima nemam. Da li majstor može vizuelno da utvrdi njihovu snagu?
3. Ukoliko se i definitivno uspostavi da su suviše jaki, da li je moguće smanjiti broj rebara na radijatoru? Radijatori su postavljeni pre 25 godina. Da li to može da se uradi?
4. Da li višak rebara mogu ponovo spojiti u jedan radijator i koristiti za prostorije na spratu?
5. Da li je bitna ukupna snaga radijatora ili je bitna snaga rebra? Da li je ista potrošnja ukoliko imam određeni broj rebara jedne snage i veći broj rebara ali manje snage (a ukupna snaga radijatora ostane ista)?
Potpuno neracionalno bi bilo da kupujem radijatore i u prizemlju, pa zato postavljam ova pitanja. Bitno mi je i da potrošnja gasa bude što manja. Hvala Vam unapred!

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 03/03/2013 - 20:54
Radijatori
#16
sllobam
sllobam's picture
Offline
Registrovan dana: 15/03/2009
Poruke:

Radijatori su sigurno funkcionalni,sem ukoliko nisu puklli usled zamrzavanja.Snaga se nalazi u tabeli za datu velicinu rebra pa se onda pomnozi broj rebara.Ja ih ne bih rastavljao,bolje je na svaki dodati termostatski ventil i tako regulisati temperaturu u prostorijama.To sto su sada predimenzionirani u tom slucaju nece uticati na potrosnju

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 04/03/2013 - 00:19
broj radijatora
#17
tihi2
tihi2's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2009
Poruke:

domilan wrote:
5. Da li je bitna ukupna snaga radijatora ili je bitna snaga rebra? Da li je ista potrošnja ukoliko imam određeni broj rebara jedne snage i veći broj rebara ali manje snage (a ukupna snaga radijatora ostane ista)?
Potpuno neracionalno bi bilo da kupujem radijatore i u prizemlju, pa zato postavljam ova pitanja. Bitno mi je i da potrošnja gasa bude što manja. Hvala Vam unapred!
Da bi dobio ujednačeno grejanje treba da imaš istu snagu radijatora u prizemlju i na spratu ili da kupiš gore koliko treba sada posle stavljanja izolacije a u prizemlju stavi termostatske ventile kao što reče slobam.
Potrošnja zavisi isključivo i jedino od gubitaka kuće. Od broja radijatora zavisi koliko će biti topli a da je tebi u sobi prijatno. Može da bude 35*C a može i 70*C. Glasam za više rebara i nižu temperaturu grejanja.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 05/03/2013 - 19:11
Radijatori
#18
sllobam
sllobam's picture
Offline
Registrovan dana: 15/03/2009
Poruke:

Kao i Tihi uvek sam za opciju veci radijatori,niza temperatura vode u njima.Bolji je osecaj grejanja,a potrosnja kao sto rece kolega zavisi islkjucivo od gubitaka kuce,ne od velicine radijatora.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 05/03/2013 - 19:41
Znači, snaga radijatora ne
#19
domilan
domilan's picture
Offline
Registrovan dana: 08/10/2012
Poruke:

Znači, snaga radijatora ne utiče na potrošnju? Pa zašto se onda računa? Izvinjavam se na glupom pitanju Smile

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 06/03/2013 - 00:33
Proracun
#20
tihi2
tihi2's picture
Offline
Registrovan dana: 02/05/2009
Poruke:

Možeš da staviš i jedno rebro, ali ti temperatura vode treba da bude 600*C. Ako ne računaš, kako da znaš koliko da staviš i koliko ti je "dosta"? Kako da ujednačiš temperaturu u različitim prostorijama?
Stvar je vrlo jednostavna: Q[kw]=Povrsina[m2] * razlika_temperatura[*C] * koeficient_prolaza
Povećaš površinu - treba manja temperatura. I obrnuto.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 08/03/2013 - 22:00
Potrosnja
#21
sllobam
sllobam's picture
Offline
Registrovan dana: 15/03/2009
Poruke:

Kao sto rekoh na potrosnju uticu toplotni gubitci objekta.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 05/12/2013 - 22:47
Da ne otvaram novu temu,
#22
Joks1985
Joks1985's picture
Offline
Registrovan dana: 15/09/2012
Poruke:

Da ne otvaram novu temu, zamolio bih da mi kazete koliko litra vode staje u jednom metru kod panelnih radijatora visine 600mm?

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 06/12/2013 - 12:45
U proseku, zavisi od
#23
Grejac
Grejac's picture
Offline
Registrovan dana: 12/02/2010
Poruke:

U proseku, zavisi od proizvodjaca oko 5l

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 22/02/2016 - 03:06
Treba mi savet strucnjaka
#24
Radojica
Radojica's picture
Offline
Registrovan dana: 22/02/2016
Poruke:

Prizemna je kuca od 40 kvadratnih metara tj. 96 kubnih metara.Spavaca soba od 14,5 kvadrata 35 kubika , dnevna sa kuhinjom i hodnikom 21 kvadrat 53 kubnih metara i kupatilo 3,4 kvadrata odnosno 7,5 kubnih metara.spajiz neplaniram da grejem. PITANJE je sta predlazete kao strucnjak?Koja snaga kotla na gas i koje radijatore?Koje bakarne cevi?

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 22/02/2016 - 08:15
Pozdrav, potrebne su mi
#25
Grejac
Grejac's picture
Offline
Registrovan dana: 12/02/2010
Poruke:

Pozdrav,
potrebne su mi informacije o izolaciji objekta. Zidovi, podovi, plafoni. Stanje stolarije?

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 23/02/2016 - 00:16
pozdrav
#26
Radojica
Radojica's picture
Offline
Registrovan dana: 22/02/2016
Poruke:

kuca je stara od naboja.Zidovi su izolovani stiroporom od 5 cm spoljne fasade a plafon je podascan od naboja (zemljani 10ak cm i prekriven odozgo sa mineralnom vunom 10cm.Pod ima sljakupreko koje je sloj betona i laminat od 8cm.Prozora imam tri koji su novi drveni malog formata manji od jednog kvadrata sa duplim staklom a vrata ulazna pvc.

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 25/02/2016 - 23:02
prijatelju grejac
#27
Radojica
Radojica's picture
Offline
Registrovan dana: 22/02/2016
Poruke:

ima li nade da dobijem odgovor od vas na moja predhodno postavljena pitanja na ovom forumu?Znacile bi mi mnogo te informacije.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 26/02/2016 - 09:00
Pozdrav,sto se tice snage
#28
Grejac
Grejac's picture
Offline
Registrovan dana: 12/02/2010
Poruke:

Pozdrav,sto se tice snage kotla ona je ogranicena od proizvodjaca do proizvodjaca, ali svaki gasni kotao ima minimalnu snagu na kojoj moze da radi. Vama je potrebno oko 4-6 Kw/h.
Veoma mala snaga je potrebna da bi se zagrejao taj prostor. Radijatore mozete birati po svojoj volji tj finansijskim raspolaganjem. Aluminijumski, panelni...sve jedno.
A sto se tice cevi, najveci precnik cevi koji je potreban za vasu instalaciju je 22mm i to samo od kotla do prvog radijatora.Posle toga fi 18, eventualni fi 15 ako je radijator neki manji.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 27/02/2016 - 00:50
hvala vam mnogo
#29
Radojica
Radojica's picture
Offline
Registrovan dana: 22/02/2016
Poruke:

hvala

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 27/02/2016 - 01:13
Ajd jedno malo šklj pitanje
#30
boree
boree's picture
Offline
Registrovan dana: 12/11/2012
Poruke:

Ajd jedno malo šklj pitanje ...koliko mogu kw od prilike imati 128 rebra alu radijatora?

Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli by: koyote®

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 27/02/2016 - 01:42
Koje visine? H 600 na delta T
#31
Grejac
Grejac's picture
Offline
Registrovan dana: 12/02/2010
Poruke:

Koje visine? H 600 na delta T 50 ima od prilike 18800 W. H 500 - 15700 W