Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Pregradjivanje prostorije...
Izrada trema za auto od m...
Problem sa samohodnom kos...
Kako najlakše pronaći ven...

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Instalacije grejanja i klimatizacije

Toby 17

3 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Mon, 31/10/2016 - 17:37
Toby 17
#1
Colucci
Colucci's picture
Offline
Registrovan dana: 31/10/2016
Poruke:

Majstori,

U Feeder dosing sam promenio parametar Dosing g/m, sa 40, na 30.

Posle toga je prestao da mi radi puz, tacnije ne ubacuje pelet.

Kada sam vratio na 40, opet isto,ne ubacuje pelet.

Da li neko zna kako da pokrenem puza?

Top
  • Login or register to post comments
  • 899 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Instalacije grejanja i klimatizacije
Fri, 25/11/2016 - 21:24
Toby H 17
#2
Milelemi
Milelemi's picture
Offline
Registrovan dana: 13/11/2016
Poruke:

Prijatelju, imam istu pec i imam pomalo slicne probleme. Serviseri bili, i na jedvite jade podesili pec morali su zvati likove iz Šimanovaca. Kod mene puž, duže radi pa mi natrpa korpu na početku dok pali do vrha. Pokušavam skontati ove parametre ali kilavo brate. Da bar ima neko da objasni sta i kako Smile

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 09/12/2018 - 22:41
?
#3
desert angel
desert angel's picture
Offline
Registrovan dana: 15/12/2017
Poruke:

Jel ova tema jos aktvivna za razmena iskustva sa Toby kotlove?

Parametre za TOBY Kotlovi i peci na pelet sa novu elektroniku https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VONHo5YXZTNDb8b2nCD7q65c5jaWZR4j...

Top
  • Login or register to post comments