Thu, 29/10/2015 - 19:08
Moje pitanje je zasto bi ste
#692
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Moje pitanje je zasto bi ste ista radili...?

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 29/10/2015 - 19:51
Pa da smanjim toplotne
#693
Nitro
Nitro's picture
Offline
Registrovan dana: 07/05/2010
Poruke:

Pa da smanjim toplotne gubitke - posle stiropor spolja i plafon isto sa vunom... Mislite da nece imati efekta i svrhe ovo raditi sa podom?

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 29/10/2015 - 23:50
Izolacija poda savet - karatavan varijanta
#694
som16
som16's picture
Offline
Registrovan dana: 20/02/2015
Poruke:

Nitro,
imaš premalo podataka. Dodaj koliki su debeline materiali; grijanje na ...............temperaturu.
Imaš u priponki prere in kontrolu kondenza.
Kamena vuna (Tervol) nije primerna za takvu ugradnju, ker se može napiti vode i onda počinje razpadat; predlažem da upotrebiš "Staklenu vuno"; parnu zaporo trebaš imati Sd= 250.
Na toplom dijelu , izpod dasaka , moraš ugraditi LDS 100 ili više in paziti da je ne probiješ na preveliko mijesta. Druga priponka.
Uštede če biti u zavisnosti koliko te košta energenat.

  • nitro-1.png
  • nitro-2.png

LP 

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 30/10/2015 - 16:22
Izolacija poda karatavan
#695
Nitro
Nitro's picture
Offline
Registrovan dana: 07/05/2010
Poruke:

Stara gradnja , zidovi su oko 20-25 cm, nekih 50m2 , odzak dotrajao i razrusen od prethodnih vlasnika, bez mogucnosti da se ponovo sazida kroz kucu , a sa spoljne stane imam problem sa nadogradnjom drugog vlasnika koja prelazi moju povrsinu kuce sa svih strana za po bar 30cm...
Posto imamo malu bebu, grejanje je na struju TA peci, ostali vidovi - pelet/ plin + razvod i radijatori su u planu ali zbog finansijskih mogucnosti pomereni za neku drugu zimu, pa bih gledao da nekako povecamo izolaciju poda, spoljnjeg zida i plafona, sad ne bas sve odmah, nego jedno po jedno, kako finansije budu dozvoljavale...