Рачва

7 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Tue, 21/06/2011 - 11:43
Рачва
#1
ziloot
ziloot's picture
Offline
Registrovan dana: 24/07/2009
Poruke:

Питање

имам металну водоводну цев у једној просторији која је споља (дакле приступачна је). Она се протеже целом дужином зида, и налази се у самом углу пода и зида. На око 1/3 дужине зида би требало направити рачву (или како се већ зове) на тој цеви како би се спровела вода у суседну просторију која је од ове одвојена поменутим зидом.

Размишљао сам да ставим Т рачву, али проблем су навоји који су на обичној Т спојци десни и са једне и друге стране, ако пресечем цев на одређеном месту, мораћу да покварим све десно од ње? Да ли има нека техника да се ово лакше реши, неки контранавој, или специјална Т рачва за овакве ситуације итд....

молим неки савет

хвала

Top
  • Login or register to post comments
  • 4048 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Vodovod i kanalizacija
Tue, 21/06/2011 - 14:09
stavi pored t racve duplu
#2
ency
ency's picture
Offline
Registrovan dana: 05/03/2011
Poruke:

stavi pored t racve duplu niplu a zatim holender. Naravno moras malo skratiti cev i narezati novi navoj.

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 21/06/2011 - 15:55
Maло сам се распитао у
#3
ziloot
ziloot's picture
Offline
Registrovan dana: 24/07/2009
Poruke:

Maло сам се распитао у међувремену, има неке клизне спојке, онда не мора да се реже навој на прекинутиј цеви, само се са њима стегне. Ако је то холендер онда је то то решење које си ми предложио. Ако није онда ми објасни шта је холендер? Нипла претпостављам да је навој са обе стране?

хвала

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 22/06/2011 - 20:51
решено
#4
ziloot
ziloot's picture
Offline
Registrovan dana: 24/07/2009
Poruke:

Решио сам ситуацију,

ево слике ако некоме некад слично буде потребно, дакле исеко сам постојећу цев, избацио део, на Т рачву ставио две нипле (мушки навој са обе стране) а онда на оба исечка од цеви ставио клизне спојке и навио их на нипле са Т рачве...Са овим спојкама не мора да се реже навој на пресеченој цеви што је предност јер не мора ништа да се квари..

  • 0012.jpeg
  • 0013.jpeg
  • 0014.jpeg
  • 0017.jpeg
  • 0025.jpeg
  • 0027.jpeg
Top
  • Login or register to post comments
Wed, 22/06/2011 - 23:37
Spoj sa teflon trakom ne bih
#5
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Spoj sa teflon trakom ne bih nikad radio na tom mestu.Imam loša iskustva,Da je upotrebljen teflon konac, to uredu ili kudelja i firnajz.Ovako ne znam koliko će biti dugovečan spoj kako je izvedeno na slici.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 23/06/2011 - 09:28
Teflon kako kaže svukoljub
#6
skopje59
skopje59's picture
Offline
Registrovan dana: 07/10/2010
Poruke:

Teflon kako kaže svukoljub nije se pokazao baš dobar i ja sam morao sve ponovo da pakujem i od tada koristim strogo kudelju i temeljnu boju za ogradu i nema nikakvih problema. inače prikaz mi se svidja fino objašnjeno sa slikama

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 23/06/2011 - 09:58
Farbe nisu dozvoljene za
#7
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Farbe nisu dozvoljene za dihtovanje spojeva na vodovodnim cevima zbog toksičnosti.Ipak tuda prolazi konzumna voda.