Problem sa brujanjem cevi posle zamene bojlera

7 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Tue, 08/09/2015 - 22:22
Problem sa brujanjem cevi posle zamene bojlera
#1
strzoraja
strzoraja's picture
Offline
Registrovan dana: 08/04/2013
Poruke:

Pozdrav svima.

Imam sledeći problem i molim Vas ako možete da mi pomognete.
Juce sam ugradio nov bojler Gorenje od 80lit i imam problem sa brujanjem cevi .
Prilikom zamene bojlera zamenio sam i sigurnosni ventil (Komakov) kao i cevi koje vode do bojlera. Puštanjem vode u kazančetu ili na bilo kojoj slavini (hladna voda), cev koja vodi ka sigurnosnom ventilu postaje vruća i počinje krčanje i brujanje cevi i istog momenta kad se zatvori slavina, cev postaje ponovo hladna i nema buke. Nekih par sekundi kad se zatvori slavina hladne vode u bojleru se cuje neki sum kao da "nabija" pritisak.
2 puta sam menjao sigurnosni ventil, ispustao komplet vodu iz bojlera, ali problem se ponovo javlja.
Molim Vas za pomoć jer komšije će me linčovati od buke koja se stvara.
Hvala unapred.

Top
  • Login or register to post comments
  • 1621 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Vodovod i kanalizacija
Tue, 08/09/2015 - 22:27
Вероватно је проблем у
#2
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Вероватно је проблем у пропусном вентилу који снабдева бојлер хладном водом. Сад кад сте га поктренули почео је проблем. Највероватније треба заменити главу вентила.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 13/09/2015 - 00:03
Hvala Vam na brzom odgovoru.
#3
strzoraja
strzoraja's picture
Offline
Registrovan dana: 08/04/2013
Poruke:

Hvala Vam na brzom odgovoru. Sve sam zamenio kao što ste rekli, čak i cevi što vode ka bojleru i buka je pretala.
Ostao je samo problem, kad se pusti hladna voda na slavinama ili kazančetu, cev što dovodi hladnu vodu u bojler postaje topla i istog momenta kad se zavrne slavina cev je ponovo hladna. Kad se zatvore sve slavine i dalje se čuje u bojleru šum kao da "nabija" pritisak i to traje 3-4 sekunde.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/10/2015 - 20:34
Sličan problem
#4
mihic
mihic's picture
Offline
Registrovan dana: 18/08/2010
Poruke:

Da ne otvaram drugu temu...

I ja imam bojler Gorenje od 80 l, već tri godine i imam gotovo identičan problem. Zamenio sam tri sig. ventila (poslednji je procureo danas, posle dve nedelje), dva Komako, jedan neki nemački. Promenio tri vodoinstalatera, nijedan ne zna šta da mi kaže. U šahtu (u pitanju je kuća) imam regulator pritiska i pritisak je 2 bara (da li je, možda, ovo problem? da stavim na više?) i opet ništa ne vredi. Jedan je vodoinstalater rekao da to tako mora i da samo monitram plastično crevo i stavim ga u kotlić... Zvuči suludo...

I ventil i cev za hladnu vodu postanu topli (ali ne vrući) posle 20ak minuta od uključivanja bojlera i sig. ventil popusti. U servisu kažu da nema šanse da je bojler i neće ni da dođu, a ja ne znam šta onda može biti. Cela instalacija je nova, svi ventili Herz-ovi, sig. ventil Komako (ovaj najnoviji), a problem očigledno postoji. Sa prethodnim sam proveravao i pritisak u šahtu kada procuri i on ode sa 2 na 4 bara, dakle, vraća vodu kroz ventil u instalaciju i diže pritisak. Naravno, čim pustim vodu (toplu ili hladnu), pritisak padne i ventil prestaje da kaplje.

Ideje?

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/10/2015 - 20:42
Ко је проверио исправност
#5
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Ко је проверио исправност регулатора притиска? То што пише на манометру да је 2 бара, не значи да је то и тако. Пише и на тараби па није.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/10/2015 - 21:08
Pritisak
#6
mihic
mihic's picture
Offline
Registrovan dana: 18/08/2010
Poruke:

Pa, proverili su svi koji su bili kod nas. Da, manometrom na ventilu koji ulazi u kuću (dakle, ne na manometru u šahtu, iako i on pokazuje isto). A i pritisak na slavini ukazuje da je tu negde (u staroj kući koja je srušena zbog ove, pristisak na slavini je bio jako velik, upravo zato smo ugradili regulator za novu instalaciju). Moguće je da on ne štima, ali kako to da znamo kada svi aparati pokazuju da je na 2 bara? Ako još više smanjimo pritisak, nećemo moći da koristimo slavine Smile I ovako je kada se odvrnu dve pritisak na granici prihvatljivog.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 12/10/2015 - 08:53
nepovratni
#7
alek.petro
alek.petro's picture
Offline
Registrovan dana: 11/04/2012
Poruke:

strzoraja wrote:
Hvala Vam na brzom odgovoru. Sve sam zamenio kao što ste rekli, čak i cevi što vode ka bojleru i buka je pretala.
Ostao je samo problem, kad se pusti hladna voda na slavinama ili kazančetu, cev što dovodi hladnu vodu u bojler postaje topla i istog momenta kad se zavrne slavina cev je ponovo hladna. Kad se zatvore sve slavine i dalje se čuje u bojleru šum kao da "nabija" pritisak i to traje 3-4 sekunde.

sigurnosni ventil je takodje i nepovratni -tj ima ulogu da nedozvoli vodi da se vraca natrag-e sad - u bojleru i cevi pre sigurnosnog je isti pritisiak sve dok neotvoris neku cesmu ili kotlic tada u cevi pada pritisak pa ukoliko nepovratni nedrzi topla voda iz bojlera polako - da kazem tako -ide nazad sve dok se bojler ne rastereti -kad ponovo zatvoris cesmu tada ponovo punis bojler -da bi se uverio da je ovo tacno zatvoris ventil glavni i ako ti je cev do sigurnosnog fleksibilna skinije ako curi na nepovratnom iz bojlera tada sam u pravu- neispravnost nepovratnog ventila nemoze da ti napravi veci problem sem u nestanku vode u mrezi gde postoji realna mogucnost da se bojler isprazni ispod vrha grejaca sto bi bio problem