Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Betoniranje podruma
Betoniranje dvorista - ta...
Uklanjanje prozora i sire...
spregnute međukatna konst...

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Vodovod i kanalizacija

Pucanje jednorucne baterije za kadu tokom zime

3 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Tue, 05/04/2016 - 20:12
Pucanje jednorucne baterije za kadu tokom zime
#1
ljuba87
ljuba87's picture
Offline
Registrovan dana: 29/01/2010
Poruke:

U vikendici kod komsija je pukla jednorucna baterija za kadu tokom ove zime. Ja sam zatvarao vodu i praznio sistem u kuci. 100% sam siguran da nigde nije ostalo vode u instalaciji. Komsija koji je vodoinstalater kaze da nisam dobro ispustio vodu, da mora baterija da se ostavi levo na toploj vodi, ali ja sam tako i ostavio. Na bojler je ugradjen ventil za ispustanje vode posle sigurnosnog ventila tako da nema sanse da je ostalo vode u bojleru. E sad drugi vodoinstalater mi je rekao da kod tih jednorucnih baterija ne moze da se ispusti voda iz tela baterije bez skidanja same baterije, posto je mesac iznad tih kanala. Pa bih voleo da neko napise ko je tu u pravu, i mozda bi mogli da napisete nesto o ispustanju vode iz kuhinjskih bojlera, niskomontaznih i visokomontaznih, sa jednorucnim i dvorucnim slavinama kako bi svi izbegli nepotrebne troskove, jer ovo se cesto desava u vikendicama.
Hvala!

Top
  • Login or register to post comments
  • 782 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Vodovod i kanalizacija
Tue, 05/04/2016 - 21:20
Израда водоводне инсталације
#2
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Израда водоводне инсталације у објектима који се повремено користе захтева посебан начин извођења, да не буде тзв. потопљених делова. Што се тиче вентила за пражњење на бојлеру он мора доћи пре сигурносног вентила. Ниско притисни бојлер је немогуће испразнити ако нису оба вентила отворена, а најсигурније је демонтирати га и избацити воду из њега. Да случајно не би негде заостала вода у инсталацији препоручљиво је издувати инсталацију компресором.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 07/04/2016 - 08:52
Kada sam napisao da se ventil
#3
ljuba87
ljuba87's picture
Offline
Registrovan dana: 29/01/2010
Poruke:

Kada sam napisao da se ventil za praznjenje bojlera nalazi posle sigurnosnog ventila, mislio sam da se nalazi izmedju sigurnosnog ventila i bojlera, znaci iz smera instalacije ka bojleru.

Top
  • Login or register to post comments