Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Potraga za relejem gk-a-1...
Mogucnost ugradnje TP
Povezivanje gasnog bojler...
Lepak i Mrezica - [ Pitan...

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Gradjevinarstvo » Zidarski radovi

Nabijaca presecana i izolovana, sad treba uraditi fasadu - kako preci preko te linije izolacije?

9 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Mon, 30/05/2011 - 13:42
Nabijaca presecana i izolovana, sad treba uraditi fasadu - kako preci preko te linije izolacije?
#1
boleeve
boleeve's picture
Offline
Registrovan dana: 25/04/2010
Poruke:

Ovo je slika kuce s' ulice:

Kuca je ravna, nema onaj deo mislim da se zove cokla, koji je uvucen ispod zida, pa je onda lako ostaviti i 1cm izolacije da viri, jer se ne vidi.

Dodatno komplikuje stvar i sto su mi napravili dva nivoa izolacije, nije u liniji, sto se vidi i na slici.

Hocu da kupim neko ceresit "resenje" zamutim i da majstor izmala kucu sa tim Smile da malo to ulepsam.

Kako da prebrodim taj deo gde je izolacija? Mozda da se doda nesto u smesu, pa da postane vodonepropusna ili neko drugo resenje?

______________________________________________________________________________

Top
  • Login or register to post comments
  • 2126 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Zidarski radovi
Mon, 30/05/2011 - 16:36
Po starom dobrom obicaju ,
#2
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Po starom dobrom obicaju , prvo se napravi neka steta ili se nesto skarabudzi pa posle kuku i lele pomagajte .
Da ne ulazim mnogo u raspravu zasto je tako uradjena hidroizolacija zasto je bio bas taj odabir postupka i sve ostalo ....
Kod ovog sistema saniranja vlage , premostavanje hodroziolacionog sloja dovodi do onoga "dzaba ste krecili " znaci nema premazivanja , premostavanja . Taj kondor mora ostati mehanicki NEPREMOSTEN .
Sa unutrasnje strane objekta spoj kondora iz zida i spoj hidrozilacije poda moda biti uradjen PERFEKTNO

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 30/05/2011 - 16:40
.e.iga, nisam ja to izmislio.
#3
boleeve
boleeve's picture
Offline
Registrovan dana: 25/04/2010
Poruke:

.e.iga, nisam ja to izmislio. Dosli majstori po pozivu, snimili situaciju i uradili.
Znaci da uradim fasadu do izolacije odozgo, i do izolacije odozdo, a tu da ostavim kao neki kanal?

Kako se mogla jos uraditi izolacija? Posto mi nista drugo nisu nudili. Video sam da ima ona plastika kao neka sto se ubaci, i kao moze i to, ali je daleko skuplje sa tim da se radi.

______________________________________________________________________________

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 30/05/2011 - 17:01
Sad je gotovo sa tim sta je i
#4
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

Sad je gotovo sa tim sta je i kako je moglo . Nazalost izbaran je mozda i najlosiji sistem za sanaciju vlage , ali gotovo je sada .
A jedan od najboljih svetskih sistema mozes videti ovde www.hio-technology.com/hio-technology
A cena je vrlo diskutabilna stvar
Fasadu moze uraditi kako god oces samo nemoj nicim premostavati taj sloj kondora .
Eto ja ti kazo a ti radi kako oces

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 30/05/2011 - 20:51
al su presekli svaka im čast
#5
peradetlic
peradetlic's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 07/03/2009
Poruke:

al su presekli svaka im čast

kod nas loši majstori al bar seku ravno

http://peradetlic.hupont.hu/
http://kreativnost.4umer.com/

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 31/05/2011 - 10:56
Sad sam gledao taj hio metod.
#6
boleeve
boleeve's picture
Offline
Registrovan dana: 25/04/2010
Poruke:

Sad sam gledao taj hio metod. Znao sam ja za to i ranije, ali mi je bilo skupo. Bez obzira sta ce se desiti sa ovom sada izolacijom, ja vise od 700e nisam imao za taj posao, a nesto se moralo raditi :S

Zanima me kako se na kraju vrsi malterisanje zidova uradjenih sa hio metodom? Posto vidim da je ta plastika sravnjena (na ppt prezentaciji sa sajta) sa nivoom zida, odnosno ne prelazi ga. Tako da kada se izmalterishe premostice se taj presek, zar ne?

______________________________________________________________________________

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 31/05/2011 - 12:12
izolacija nikad ne sme da se
#7
peradetlic
peradetlic's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 07/03/2009
Poruke:

izolacija nikad ne sme da se premosti
jer će vlaga preći preko i onda nema smisla za sav posao

http://peradetlic.hupont.hu/
http://kreativnost.4umer.com/

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 31/05/2011 - 13:17
Znaci prakticno svaka
#8
boleeve
boleeve's picture
Offline
Registrovan dana: 25/04/2010
Poruke:

Znaci prakticno svaka izolazija, pa i ova HIO, mora da bude skroz u ravni sa zidom (ma kakav on bio) sve do krecenja. Tek sa krecenjem moze da se premaze i zafarba da se ne vidi.

Mislio sam da postoje neki aditivi za malter, pa se to sipne, makar u taj deo sto dolazi kao most preko izolacije, i onda nemas problema sa izolovanjem.

______________________________________________________________________________

Top
  • Login or register to post comments
Tue, 31/05/2011 - 14:43
U zavisnosti od izbora
#9
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

U zavisnosti od izbora postupka mogu se vrsiti naknadna maskiranja hidroizolacionog sloja .
U tvom konkretnom slucaju , izabran je dosta nepouzdan metod za saniranje vlage .
Evo da ukratko elaboriram probleme .
Kod ovog sistema koji je iskvareni derivat "Comer" sistema ima vise problema . Prvi osnovni problem je statika , naime sirina reza je uvek veca od debljine kondor folije , pa tako vremenom dolazi do sleganja . Prilikom secenja dolazi do pomeranja delova zida iznad reza , neke vrste urusavanja nekad vece nekad manje , ovo urusavanje se cesto popravlja nabijanjem kajli uglavnom bukovih . U 99,9 % slucajeva desava se pucanje objekta, sleganje , pojave kliznih ravni i slicno . Zbog ovih pojava vrlo je tesko izvesti neki maskirni sloj preko hidroizolacije a da on bude pouzdan . Kod primene HIO metoda nema svih ovih negativnih stvari . Prakticno debljina hidroizlacije se na licu mesta prilagodjva sirini reza , Hio master sina , je tako konsturisana da preuzima kompletna staticka opterecenja . A kanali oko master sine se popunjavaju ekspadnirajucim sanacionim smesama . Nema problama sa urusavanjem i nema kajlovanja .
I sada ono najbitnije , posle bilo kakvih radova na isecanju vlage , potrebno je odtraniti sve nacete i "zarazene " delove maltera ili drugih materijala koji su naneti na zidove i naravno potrebno je vreme za isusuvanje presecenih zidova . Sva vlaga koja je ostala iznad hidrozilacionog sloja sada jedino moze da ispari , a vreme potrebno za susenje je vrlo rastegljiv pojam , uglavnom treba vise meseci .
Kad se sve sabere i oduzme HIO metod iako je u startu skuplji ipak na kraju izadje kao bolje i jeftinije resenje
U svakom slucaju svrsenom poslu mane nema , a svaka improvizacija ce dovesti do povecanja troskova .
Ja ti kazo a ti radi kako oces

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments