Hvala puno na odgovoru.
Bilo bi interesantno priključiti na USB sklop ako nije previše komplikovano.
Elektromagnetni ventil i napajanje
Evo rešenja:
Umesto releja i raznih kontrola lepo sam kupio tajmer za utičnicu (mehanički dnevni 450 - 500 din, elektronski nedeljni oko 1200 din).
Trafo sa 220VAC na 24VAC
Sklop za programiranje sistema za navodnjavanje (doduše kontroliše više zona itd) nije ispod 7-8000.
Pozz
evo da ja probam odgovoriti na neka pitanja:
1. ventil je moguće napajati samo preko transformatora bez ikakvog dodatnog sklopa
2. transformator koji na izlazu daje 17VAC 0,2A vjerovatno bi radilo ali bi se transformator dosta grijao i pregorio bi jer nema dosta snage
3. relej je moguće dodati na izlaz i taj relej je moguće kontrolirati pomoću drugog sklopa
4. na ovo ti neznam odgovoriti moram pogledati po netu pa ako šta iskopam napisaću
90% mi uzela kafana a ostalih 10 trošim ovih dana