Re: kad iskace automatski osigurac?
#1322
majstorcic
majstorcic's picture
Offline
Registrovan dana: 30/03/2009
Poruke:

automatski osiguraći pored oznake u amperima imaju još i oznaku brzina A ; B ; C ; D stim da ti je A brzi a D tromi. U kučanstvima se najčešće koriste s oznakom B dok u radionama C.

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 29/12/2010 - 23:52
Re: kad iskace automatski osigurac?
#1323
tukidid
tukidid's picture
Offline
Registrovan dana: 31/12/2008
Poruke:

hvala brzina valjda znaci da iskoci od nekog skoka-pika struje a da je pritom efektivna mnogo manja od one nazivne

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 31/12/2010 - 23:29
Re: kad iskace automatski osigurac?
#1324
tukidid
tukidid's picture
Offline
Registrovan dana: 31/12/2008
Poruke:

kolko cujem
moze da izdrzi struju bar sat 10posto vecu od nazivne da ne iskoci ali visoke pikove s varnicenjem na trpi

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 01/01/2011 - 17:24
Re: kad iskace automatski osigurac?
#1325
Mijat
Mijat's picture
Offline
Registrovan dana: 19/08/2009
Poruke:

Pisano je već o tome na forumu. Za svaki tip osigurača postoji funkcija vremena provedenog u stanju preopterećenja i nivoa preopterećenja (razlike u odnosu na nominalnu oznaku osigurača) koja određuje trenutak isključenja strujnog kola.
Prevedeno na srpski, za svaku vrednost prekoračenja nominalne struje isključenja osgurač izbacuje posle određenog vremena. Kod "bržih" osigurača je to vreme kraće...

http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 08/01/2011 - 21:51
Re: kad iskace automatski osigurac?
#1326
majstorcic
majstorcic's picture
Offline
Registrovan dana: 30/03/2009
Poruke:

Odabir prekidača prema opterećenju

Odabir prekidača prema opterećenju se vrši u zavisnosti od nominalne struje namenjene za trajni rad, kao i od maksimalne struje kratkog spoja koju mogu sigurno da prekinu.

U slučaju kratkog spoja, velika struja kratkog spoja može proticati kroz AP. Kada kontakti pokušaju da se otvore da bi prekinuli tok struje, pojaviće se električni luk koji će dozvoliti da se nastvai tok struje.

Najveća struja kratkog spoja koju prekidač može da prekine određena je testiranjem opreme. Zato se prema mećunarodnim standradima IEC 60898-1 i Evropskom standardu EN 60898-1 definiše pojam nominalna struja opterećenja In automatskog prekidača za niski napon, kao struja koju ovaj prekidač može da podnosi stalno (na temporaturi okoline 30° celzijusa ). Usvojene su sledeće nominalne vrednosti : 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A i 100 A[1]. Automatski prekidači su obeleženi oznakom nominalne struje ali bez simbola "A". Umesto njega, koristi se slovni znak "B", "C" ili "D" koji upućuju na trenutnu struju okidanja, koja predstavlja minimalnu vrednost struje koja će izazvati dejstvovanje prekidača da prekine kolo bez vremena zadrške (na primer, manje od 100 ms), sa oznakom In:
Tip Trenutna struja okidanja
B iznad 3 In pa do i uključujući 5 In
C iznad 5 In pa do i uključujući 10 In
D iznad 10 In pa do i uključujući 20 In
K iznad 8 In pa do i uključujući 12 In

Za zaštitu opterećenja koji često troše velike količine struje u kratkim intervalima (oko 400 ms do 2 Drunk u toku normalnog rada .
Z iznad 2 In pa do i uključujući 3 In za periode reda deset i više sekundi .

Za zaštitu opterećenja kao što su poluprovodnici ili merni uređaji koji koriste strujne transformatore.

Preuzeto sa Wikipedije