Pozdrav svima. Imam jednu mozda "glupu" nedoumicu. Hocu da ugradim kontaktor u razvodnu tablu. Da li osigurac staviti "pre" ili "posle" kontaktora (u odnosu na potrosac)? Odnosno da li ce osigurac bolje stititi instalaciju/potrosac ako je pre ili posle kontaktora u slucaju kada kontaktor eventualno zariba(kontakti zaribaju)? Ili nije bitna pozicija osiguraca?
Kontaktor
Hvala na odgovoru. Dakle nece "nastradati" ili se grejati instalacija posle kontaktora u slucaju da ovaj ne ostvari dobro kontakt a osigurac ostane pasivan? Taj scenario me plasi, mozda gresim...Jel moze jos neko misljenje uvazenih znalaca ovde?
Osigurac je taj koji stiti instalaciju, i onu posle kontaktora ako ti je lakse.Bitno da ulozak osiguraca nije licnovan (ako nije automatski).Najprostije receno.Kontktor mora biti kvalitetan, nikako kineski jer ih ima kod uvoznika.
Pa uzeo sam navodno kvalitetne automatske osigurace i kontaktore(snajder)...e sad ako su kopije nek ide zivot...ako ovlasceni distributeri uvoze kopije nek im sluzi na cast... Iz nekog mog iskustva najvise se greje instalacija najblize potrosacu ako negde nije dobar kontakt ili postoji kvar...otuda sam dosao u nedoumicu. Jer ako ce osigurac bolje stititi instalaciju nakon kontaktora to mi je vaznije od samog kontaktora(nek izgori ) koji je potencijalni problem. Inace znam da se osigurac obicno postavlja na pocetku i da stiti celo kolo ali ne bi se postavljao na pocetku da nema razlike gde je u kolu...?
Ajd da nešto naučim. Au koju svrhu se stavlja kontaktor, tj. šta on radi? Ako može neko da objasni.
Kontaktor u mom slucaju sluzi kao prekidac koji ce da ukljuci i da propusta struju u periodu kad je ona jeftina. Kad krene skupa struja iskljucuje se...Dakle ne moram da "cekam i ispracam" jeftinu struju, kontaktor je automat koji ce to umesto mene....to je idealno za grejanje na ta peci na pr....stavljam obican kontaktor koji sluzi za pokretanje elektromotora odnosno ukljucivanje grejaca, osvetljenja itd...Valjda sam dobro objasnio
Ma @unigue ima neki drugi problem,pa misli da će ga kontaktorom rešiti.
Postavio je pitanje i dobio odgovor! Aposle toga piše o grejanju instalacije!!
Ja sam u stvari pitao u opstem slucaju da li vise trpi instalacija pre ili posle neispravnog prekidaca ili jednako? Dobio sam jedan odgovor da je svejedno...
Ako je svejedno onda je svejedno gde cu staviti osigurac jer ce on svakako stititi celo kolo (i prekidac)??
imam ovakvu sklopku D2510 u koju su ubodene zice tri grejaca od kalorifera i to je sve,zna li neko gde da spojim petozilni kabal za napajanje.
Ovako napismeno nećete moći.Ima još komponenti u strujnom krugu da bi kalorifer proradio.
Očigledno je da vi slabo poznajete ovu materiju.
Nemojte sami!!!!!!
Ovo ces lako razumeti
hvala ljudi ,zovem majstora.
@mima67
Ako hoces da koristis termoakumulacionu pec preko kontaktora, ideja je da se pec puni nocu kada je jeftinija struja, a da ventilator duva danju.
Stoga su ti potrebni dodatni vodovi za ventilator, koji ne idu preko kontaktora.Takodje, termostat kontrolise ventilator, ne kontaktor.
Osigurac pre kontaktora.Preporuka Etijev kontaktor.
Знам да незнам, а све што знам научио сам од неког.