Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra Prijava
www.samsvojmajstor.com logo

  • Naslovna
  • Forumi
  • Albumi
  • Majstori

Najpopularnije danas

TA peći - najčešća pitanj...
Grejanje na pelet
Popravka veš mašine-savet...
Veš mašine Gorenje

Poslednje teme na forumu

Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora

Forum

  • Aktivne teme
  • Neodgovorene teme
  • Napredna pretraga

Naslovna » Forums » Uradi sam » Kućna tehnika

Jacina sklopke za TA pec od 6kw?

4 poruka / 0 new
Login or register to post comments
Poslednja poruka
Tue, 24/11/2015 - 23:32
Jacina sklopke za TA pec od 6kw?
#1
vectrabg
vectrabg's picture
Offline
Registrovan dana: 21/09/2012
Poruke:

Pravim trofazni tajmer za TA pec.
Da li je kontaktor/sklopka Iskra C25-160M (Ith-35A, In-25A), dovoljna za trofaznu TA pec od 6kW?

Top
  • Login or register to post comments
  • 2039 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Kućna tehnika
Wed, 25/11/2015 - 08:40
И више него довољна.
#2
zvukoljub
zvukoljub's picture
Online
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

И више него довољна.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 25/11/2015 - 23:35
16A po kontaktu dovoljno...
#3
vectrabg
vectrabg's picture
Offline
Registrovan dana: 21/09/2012
Poruke:

zvukoljub wrote:
И више него довољна.

Hvala na potvrdi. Ako su osiguraci na tabli 16A/po fazi, sve vise od 16A bi bilo nepotrebno? Sklopka bi trebala da je 16A po kontaktu, zar ne?
Imam tu Iskrinu sklopku 25A pa da ne kupujem drugu.
Jedino sto je jaca, pa dobro zvekne.. Ne znam samo koje su se sklopke dobro pokazale sto se tice necujnosti.

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 25/11/2015 - 23:56
Osigurac za spulnu?
#4
vectrabg
vectrabg's picture
Offline
Registrovan dana: 21/09/2012
Poruke:

Hteo bih da zastitim spulnu pomenute sklopke, pa me zanima koju vrednost osiguraca da stavim?

Top
  • Login or register to post comments