Pozdrav svima.

Imam problem sa ventilacijom u kaficu - slabo izvlaci duvanski dim. Kafic je povrsine 45m2 i visine 2.8m u G polozaju. Ventilaciona limena cev preseka 35x20 ide duzom stranom G-a. Na svakih 1,25m razdaljine ima izduvni ventil fi100 ukupno 6 ventila.
Stavljena je turbina kapaciteta 1600m3/h jacine 240W.

Da li neko ima neki savet sta mogu da uradim a da to radi kako treba? Razni majstori preporucuju razne ideje a ja sam laik za te stvari. Neko kaze stavi jacu turbinu, neko kaze prosiri izduvne ventile itd... Probao sam da stavim veliku turbinu od 2,2 kW i ona radi kako treba ali je prebucna. Cuje se i u i van kafica.

Hvala unapred na odgovorima.

markus81
markus81's picture
Offline
Registrovan dana: 27/04/2011
Poruke:

Za pocetak, za tvoju zapreminu i namjenu prostora, treba ti skoro duplo jaci ventilator. Koliko se sjecam za kafice ide 20-ak izmjena vazduha na sat. Pomnozi zapreminu tvog prostora i broj izmjena, i dobices snagu koja ti treba.Jos je tu dodatno problem i oblika prostora. Inace ventilacija nije ni malo naivna da se rijesi kako treba, tako da ocekuj da se pomucis da bi dobio kvalitetno rjesenje.