novi ventilator na staru ta peć

30 poruka / 0 new
Tema zaključana
Poslednja poruka
Thu, 28/11/2013 - 14:08
novi ventilator na staru ta peć
#1
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Pozdrav svima!

ja sam nov na forumu i mozda sam propustio da uocim da li je vec pisano o ovom problemu, ali cini mi se da nije (opet, koliko sam uspeo da pregledam).

Naime, imam ta pec staru nesto preko trideset godina! pec je iz doba kada su se stvari pravile da traju, pa je tako i ova pec sjajno radila sve ove godine. Sta vise jos uvek super radi, ali mi je desni ventilator crkao i treba da se promeni. Problem je u tome sto se kod novih ventilatora pojavljuje jedno mesto za utacinjanje buksne manje! Moj stari ventilator je imao tri uticnice (ili kako se to vec zove) na koju se navlace buksne iz peci, a ovaj novi ventilator ima samo dve! Moje je pitanje kako se to prevazilazi?

Neko mi je rekao da se vise ne prave takvi ventilatori i da je potrebno prepojiti zice u peci, kao i to da je ta treca buksna za brzinu! Bilo kako bilo, ja sam sada na jednom ventilatoru i nuzno bi mi bilo da osposobim taj drugi!

Ima li neko kakav savet kako to uraditi?

Zahvaljujem se unapred!

Top
  • 6003 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Sam svoj majstor
Fri, 29/11/2013 - 07:11
Da ne bi mnogo komplikovali,
#2
djokicv
djokicv's picture
Offline
Registrovan dana: 01/05/2010
Poruke:

Da ne bi mnogo komplikovali, postoje i ventilatori sa jednom brzinom i samo dve buksne.

Da bi koristili taj ventilator potreban Vam je i drugi prekidacki uredjaj - termostat, ukoliko zelite da koristite obe brzine. Ukoliko zelite da koristite jednu brzinu zakacite nulu na nulu, a fazu na bilo koju od te dve buksne. Na jednoj ce ventilator raditi sporije, a na drugoj brze pa odredite koja Vam brzina vise odgovara.

PS. Ko se greje na TA peci, a da bi mu bilo toplo peci moraju da izduvavaju, taj se nece jeftino ogrejati. (osim onih koji imaju jeftinu struju kad god oni to pozele).

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 09:08
Hvala na odgovoru! samo
#3
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Hvala na odgovoru!

samo dodatno pitanje, ja sam vec jednom probao da spojim fazu i nulu, a drugu nulu sam ostavio da stoji u vazduhu, pa je u trenutku kada sam ukljucio duvanje iskocio osigurac! Da li sam pogresio sto nisam spojio obe nule? I recite mi molim Vas kako da spojim dve nule, tj, da li je dovoljno izolir trakom ili treba da ih zelemim ili nesto trece?

Pozdrav i jos jednom hvala

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 18:57
ostavio da stoji u vazduhu???
#4
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2013
Poruke:

ostavio da stoji u vazduhu??? tu je greska, uhvatila se na sasiju, pa ako je pec monofazna, to moze da bude i faza... pratite odakle ide ta zica i skinite je skroz posto nece vam vise trebati ne verujem da nadjete takav motor sa tri kontakta, ili ako ne zelite, ili mislite da ce vam trebati nekada, izolujte kraj t.j. buksnu obavezno termootpornim izolirom.. koja je pec u pitanju?
nema svrhe lemiti obe nule, uzmite samo jednu.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 19:01
Pec je AEG od 3.5 KW. Ja sam
#5
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Pec je AEG od 3.5 KW. Ja sam svakako izolovao tu buksnu sa termootpornom trakom, ali je svakako pregoreo osigurac kada sam pustio grejanje. Jedan kolega mi je odgovrio danas da spojim dve nule, ali zar efekat nece biti isti? Mozda gresim, ipak nije to moja struka!

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 19:12
pa zato sam napisao da nema
#6
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2013
Poruke:

pa zato sam napisao da nema svrhe spajati dve nule jer mislim, isto se dobija maksimalna snaga za rad ventilatora kao i sa jednom nulom... kod starog motora jedna nula je za jacu brzinu druga je za sporiju, time sto se menjaju kalemovi u motoru, a ovako da bi imali dve brzine trebace vam i dodatni otpornik i drugaciji nacin povezivanja, a ovako kako ste vezali trebalo bi da radi na maks..... uradite temeljniji preled zica da nije neka poderana prilikom zamene ili probajte sa drugom nulom a ovu sto ste sada stavili izolujte.... ako vam ne ide zovnite ciku majstora da ne pregorite i novi motor.....

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 19:24
Zahvaljujem na odgovoru i to
#7
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Zahvaljujem na odgovoru i to vrlo brzom!

samo da sumiram, imam tri zice, jednu fazu i dve nule. jedna nula je bila za jednu brzinu, druga za drugu! sada sa novim ventilatorom imam prikljucke za jednu fazu i jednu nulu bez brzina! Dakle, ostaje mi jedna nula viska sa kojom treba nesto da uradim! Jednostavno izoliranje i ostavljanje sa strane (u vazduhu) nije urodilo plodom!

da li je predlog da probam sa drugom nulom, a da prvu ostavim izolovanu sa strane? nije mi jasno zasto je doslo do iskakanja osiguraca kada ta ostavljena nula nije mogla da postane faza, osim ukoliko nije negde zica bila ogoljena! ja cu svakako uraditi pregled zica i svakako mi ne trebaju dve brzine! Jednostavno zelim da kada upalim grejanje rade oba ventilatora!

Hvala unapred

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 19:31
da tako sam mislio da
#8
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2013
Poruke:

da tako sam mislio da zamenite nule, izolovanu postavite, postavljenu sklonite i izolujte, mozda upali.... moze da postane faza ukoliko je prikljucak peci monofazni, a ukoliko je trofazni nema sanse da se to desi, a ukoliko se spoje faza i nula dolazi bas do toga sto je doslo, iskakanje osiguraca..

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 19:37
razumeo! hvala, nadam se da
#9
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

razumeo! hvala, nadam se da ce uspeti!

javljam sta sam uradio! ne moram da potpuno uklanjam drugu nulu?

nadam se da nece vatrogasci intervenisati Laughing out loud

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 19:52
pa ukoliko se pogodi ova
#10
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2013
Poruke:

pa ukoliko se pogodi ova druga nula ova prva ce dzaba da stoji, ako je samo jednostavnim odkacivanjem drugog kraja onda je izvadite da se ne mota okolo da se uplice gde ne treba, ako ne , onda je dovoljno samo izolovati goli kraj i skloniti sa strane.

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 19:59
OK! javicu kako je proslo
#11
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

OK! javicu kako je proslo

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 29/11/2013 - 20:49
Povezivanje termostata na Elind 6
#12
zvzdravko
zvzdravko's picture
Offline
Registrovan dana: 19/11/2011
Poruke:

This comment has been moved here.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 07:21
Izvinjavam se zbog prvog
#13
djokicv
djokicv's picture
Offline
Registrovan dana: 01/05/2010
Poruke:

Izvinjavam se zbog prvog odgovora, vidim da sam pogresio pri pisanju, tacnije pri citanju. Ja sam shvatio da novi ventilator ima tri mesta za buksne a stari dve, a u stvari je obrnuto.

Prosto mi je cudno da stari ventilator ima dve brzine?! Ta treca buksna bi pre bila uzemljenje.

Ako imate instrument proverite koja je koja zica, a ako ga nemate Ispratite zice odakle koja dolazi.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 07:27
Trofrtaljac: Mozes li mi
#14
djokicv
djokicv's picture
Offline
Registrovan dana: 01/05/2010
Poruke:

Trofrtaljac: Mozes li mi objasniti kako se to nulom menja brzina?
U kom prekidackom kolu se prekida nula?
Koja je to druga nula, da li postoji, ne u toj peci nego u celom naselju gde covek zivi?????

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 08:19
moram priznati da sam sada
#15
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

moram priznati da sam sada potpuno zbunjen. Ipak, logicnija mi je mogucnost da je jedna od tri buksne bila uzemljenje iz razloga sto ja nemam mogucnost da pustam da bec izduvava na dva nacina tj na dve brzine. Mozda je vazno da se pomene, ali suprotni ventilator ima dve, a ne tri zice! Sustinsko mi je sada pitanje kako ja da osposobim ovaj novu ventilator, koji ima dva mesta za buksne, da izduvava i sta da radim sa trecom zicom!
Jjos jednom hvala najlepse!

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 09:19
Morate proveriti odakle idu
#16
djokicv
djokicv's picture
Offline
Registrovan dana: 01/05/2010
Poruke:

Morate proveriti odakle idu te tri zice.

Ona koja je vezana na rednu klemu gde je sa mreze vezena plava zica ta je NULA. (i to jedna jedina nula, ne postoji druga, i trebalo bi da je plava ako nije neki suster vezivao pec)
Druga je vezana preko termostata na ventilator. Termmostat je u stvari prekidac. Dvozilni kabal koji ulazi u termostat je verovatno plavo-crne boje. Jedan kraj je veyan na rednu klemu gde je vezana neka tamna boja (crna, braon, siva...) a drugi ide nsa ventilator. E to je FAZA.

Te dve vezite na ventilator.

Treca je najverovatnije uzemljenje i vezana je na sasiju peci ili na zuto-zelenu zicu iz mreze.

Jos uvek niste rekli da li je pec vezana monofazno ili trofazno!!!

Ako Vam sada nije jasnio, postavite slike pa ce sve biti nama jasnije.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 12:19
Najpre zelim da se zahvalim
#17
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Najpre zelim da se zahvalim na nesebicnoj pomoci!

Pec je trofazna. Zice nisu u boji, vec su sve braon boje.

ispod sam stavio slike kako sve to izgleda.

Slika 1 pokazuje tu za mene zbunjujuci deo koji je ranije kacen na ventilator koji je imao tri uticnice za buksne. Sada ovi novi ventilatori to nemaje pa ne znam kako to da prevazidjem! Naime, dve buksne su bile vezane mermernom (ili od nekog drugog materijala) plocicom i na taj nacin su te dve buksne bile povezane! Slike 1 i 2 mozda malo blize pokazuju kako to sve izgleda. Meni e pukla zica koja je povezivala dve buksne na plocici, pa mi ujedno recite da li treba da ih spajam! Zica sa leve strane je ta za koju smatram da je faza (mozda gresim)!

Slika tri i cetiri pokazuju put tih zica do glavnog razvoda koji je prikazan na slici 5!

Eto, ukratko to tako izgleda!

Recite mi da li je moguce izvesti aktiviranje ventilatora i ako jeste kako?

Puno hvala!

  • slika_1.jpg
  • slika_2.jpg
  • slika_3.jpg
  • slika_4.jpg
  • slika_5.jpg
Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 14:23
a da nije?
#18
dragan3203
dragan3203's picture
Offline
Registrovan dana: 04/04/2013
Poruke:

mermerni deo = otpornik za pomoćni namotaj; potreban kod motora sa tri priključka, kod novog motor sa 2 priključka nepotreban
/ probajte pa ćete videti da li je tačno/

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 14:42
djokicv: nisam mislio dve
#19
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2013
Poruke:

djokicv: nisam mislio dve nule u mrezi u stanu u uticnici ili ko zna gde, mislio sam na dve zice izvedene od jedne i jedine nule pri tom jedna ide direktno u motor a druga ide preko otpornika pa u motor za brzinu. za sporiji rad ventilatora efektivna je nula koja prolazi kroz otpornika naravno, a za maksimalna brzina ventilatora punom snagom se ukljuci i ova nula direkt vezana za mrezu putem prekidaca namenjen za to, ali posto covek rece da nema brzine ocito da neko je nesto prespajao u peci, pa nije sve to sto jeste i sto treba da bude... jedino resenje je da pratite zice, pa kuda idu te dve za levi motor treba da idu i ove za desni i gotovo, posto rekoste da je levi sa dva provodnika, sve sto je visak sklonite

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 15:11
nije
#20
dragan3203
dragan3203's picture
Offline
Registrovan dana: 04/04/2013
Poruke:

Takvi su bili originalni motori ventilatora u AEG-mk pećima proizvedenim 70tih godina. Oba primerka na mojoj peći još uvek rade. (peć NEMA dve brzine i nije nikad ni imala; instalacija je sasvim u redu )

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 15:54
Tako je, to su peci koje su
#21
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Tako je, to su peci koje su pravljene da traju i jos uvek peci nista ne fali!

Ako biste bili ljubazni da mi malo pojasnite sta treba da radim kako bih novi ventilator stavio u funkciju!
kao sto rekoh to nije moja struka, pa bi mi malo jednostavniji opis sta treba da radim bio mnogo blizi!

Zahvaljujem

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 16:10
Slikajte rednu klemu, kablove
#22
djokicv
djokicv's picture
Offline
Registrovan dana: 01/05/2010
Poruke:

Slikajte rednu klemu, kablove ka termostatu, vezu ka ventilatorima i prikljucke na ventilatorima.

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 18:23
Aman!
#23
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 13/11/2009
Poruke:

Na kraju je ispalo da je autor započeo temu sa potpuno pogrešnim podacima.
Niti stari motor ima tri kontakta, niti je isti crkao, niti na njega idu tri žice. Tek kada je postavio par slika stvari su postale jasnije.

Zato toplo preporučujem - danas više nikome ne bi trebalo da bude problem da uz pitanje ODMAH postavi i neku sliku. Mnogo bi se vremena uštedelo.
Ovako je potrošena gomila poruka bez ikakve koristi. što nije prvi put.

Šta se u stvari desilo? Prosto, došlo je do prekida jednog kontakta na otporniku.
Rešenje: rednom klemom ili prostim uvrtanjem preostale žice spojiti prekinuti provodnik, povezati buksne kako je bilo i Bog da te vidi.

'Ajde ako može još par slika koje je tražio djokicv, čisto da se uverimo da je baš tako, pa da polako zatvaramo temu.

Ništa ne ostavljam nezavrš

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 18:37
Potpuno ste u pravu i ja se
#24
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Potpuno ste u pravu i ja se izvinjavam i podrzavam inicijativu da se odmah postave slike!

ja sam to letos pokusao da radim i kada mi je iskocio osigurac ostavio sam za kasnije i sad sam se setio kada su dosli hladni dani! Moja greska i potpuna krivica.

Elem, kada je Djokicv trazio slike, otisao sam u podrum i uzeo stari i novi vetilator! Stari (koji je prestao da radi zaista) ima zapravo cetiri uticnice, a novi tri! Na slikama se vidi uporedno prikazano, novi je sa zutom trakom, a stari sa braon.

Sada, kada govorimo o novom ventilatoru, moja je pretpostavka da na uticnice koje su paralelne dolaze buksne koje su povezane sa plocicom, a da na odvojeni deo dolazi usamljena zica tj faza (ako sam u pravu).

Dodatno pitanje je kako da spojim prekinuti deo zice sa plocice, moze li da se zalemi, ili da se kao sto je receno jednostavno uvrne, stim sto se plasim da ne pukne opet, u kom slucaju stvarno ne znam sta bih radio!

Jos jednom se izvinjavam na svojoj gluposti i sto sam oduzeo vase vreme za mozganje oko netacnih podataka!

odvojeno cu poslati i slike termostata, ali mi se cini da to vise nije potrebno?!

  • slika_a.jpg
  • slika_b.jpg
Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 19:09
ako si na onaj deo sto sam
#25
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2013
Poruke:

ako si na onaj deo sto sam obelezio doveo fazu logicno je da ti iskocio osigurac, to nije kontakt i ovaj novi motor ima dva, a ne tri kontakta, jednom das fazu drugom das nulu i kraj price, ono sto sam obelezio je za uzemlenje, tamo ne stavljaj nista

  • slika_b.jpg
Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 19:27
Razumeo i tacno sam tu stavio
#26
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Razumeo i tacno sam tu stavio fazu!

Znaci, u opticaju su mi paralelne uticnice na ventilatoru! Na jednu stavljam fazu na drugu nulu, to mi je sada jasno!
samo moram da pitam sta da radim sa otpornikom i onom jednom zicom sto se otkacila! Plocica je sada poptuno odvojena kao i sto se vidi na slici! Da li mogu tako da je ostavim i samo da prikacim ovo sto mi je preostalo na nacin kako ste mi rekli?

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 20:02
nista, sklonite otpornik ne
#27
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2013
Poruke:

nista, sklonite otpornik ne treba vam vise sem te dve, faze i nule, vi zapravo imate samo dve zice, odkacite buksnu (sto je prekinuta od otpornika) sto je stavljena na buksnu od zice i gotovo

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 20:26
Sjajno! Sa o mi jos recite da
#28
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Sjajno! Sa o mi jos recite da li je svejedno sa koje strane ce biti faza, a sa koje nula (mislim na te dve uticnice za koju cu zakaciti buksne)?

Hvala jos jednom i javljam sta sam uradio

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 30/11/2013 - 20:52
Наравно да је свеједно.
#29
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Наравно да је свеједно.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 01/12/2013 - 15:38
Gospodo, ostalo mi je jos
#30
sever
sever's picture
Offline
Registrovan dana: 28/11/2013
Poruke:

Gospodo, ostalo mi je jos samo da se zahvalim svima vama na nesebicnoj podrsci i saradnji!

Ja evo, u kratkim rukavima pisem ovu poruku!

Veliki pozdrav

Top