Krenuo sam da radim kuhinji i u desnom uglu su mi smesteni Ugradna rerna,pa odmah pored nje ugradna ploca,mislio sam da iskoristim prostor izmedju rerne i viseceg dela pa da mi tu bude mikrotalasna,posto je rerna malo uzdignuta.
U tom delu imam samo trofaznu uticnicu pa sam mislio da ode nje spustim dve monofazne za rernu i plocu i ostaviom gore trecu za rernu.Valjda nece da bude opterecenje za sva tri uredjaja?Rerna je jacine 2,7kw , ploca je indukciona 7100 W (4 grejna tela) i mikortalasna je snage 0,8kw.Sad u prospektu ugradne ploce pise da je preporucljivo da se poveze na dvofaznu instalaciju,ali se moze prikljuciti i na jednofaznu,rerna je predvidjena za jednofaznu i uz nju ide kabl koji ne ide uz plocu.
Sta to znaci da mi treba dvofazna uticnica za plocu i jednofazna za rernu,a da za mikrotalasnu istemam sa nekog drugog utikaca?
I jos nesto kada sam otvorio trofaznu uticnicu tamo su zice preseka 1,5 (5 x 1,5) , dali treba njih da promenim da postavim zice preseka 2,5 ?
Ako su žice 1.5 mm2, to svakako moraš mijenjati, pa onda ujedno postavi i nova strujna kola za te uređaje koje si pomenuo.