Kablovi koje si naveo prolaze kroz fi 16 buzir ali stvarno nema potrebe da ih provlacis kroz iste osim ako ti instalacija ne prolazi kroz gipsane zidove i izolaciju u njima. U to slucaju bi bilo dobro da koristis samogasivi buzir.
Zelim da elektroinstalacije u svojoj kuci sprovedem u potpunosti kroz rebrasta creva.
Medjutim, ne znam pouzdano koje velicine rebrastih creva su mi potrebne i tesko dolazim do tih podataka.
Ako neko ima iskustva s tim unapred zahvaljujem na informacijama.
Najbolje bi mi pomogla popunjena sledeca tabela koja bi prikazala koliko odredjenih kablova staje u razlicita rebrasta creva.
Precnik creva K a b l o v i
Spoljasnji / unutrasnji 3x1.5 3x2.5 5x2.5
16/11(10.5)
20/14(13)
25/18(17)
32/24(23)
40/32(30)
50/40(39)
63/50(49)
Kablovi koje si naveo prolaze kroz fi 16 buzir ali stvarno nema potrebe da ih provlacis kroz iste osim ako ti instalacija ne prolazi kroz gipsane zidove i izolaciju u njima. U to slucaju bi bilo dobro da koristis samogasivi buzir.
Hvala na odgovoru....
Meni je ustvari potrebna informacija koliko kablova je moguce provuci kroz odredjeni buzir, npr.
kabal 3x1.5m je spoljnog precnika 9.7mm dakle kroz buzir 16/10.5 moze proci, ali takodje npr. 2 kabla 3x1.5 mogu se provuci kroz buzir 32/23...
Imaš u ovoj temi tabelu za određeni broj kablova, ali jednožilnih, koliki je potreban presek bužira. Tu je verovatno ostavljena i rezerva za provlačenje dodatnih kablova. Pošto se jednožilni kablovi najčešće stavljaju u bužire, postoje takve tabele.
Takođe imaš i tabelu sa unutrašnjim prečnicima bužira.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinsta... [9]
da ne zalazim u to treba li ili ne bužir, najjednostavnije je u nekom crtaćem programu odraditi krugove po dimenzijama koje si već naveo (vrednosti u zagradama su unutrašnji prečnici bužira), premeri prečnike navedenih kablova i ... kombinuj. Naravno, sve se moze i uvećati, proporcionalno, lakše se vidi.
Druga varijanta bi mogla biti da se sve odradi crtanjem na papiru, sečenjem i slaganjem jedno preko drugog, pa koliko stane. I za ovu varijantu je lakše kad bi sve uveličao...
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rebrasta-creva-buziri#comment-364556
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rebrasta-creva-buziri#comment-364669
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svetleći
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rebrasta-creva-buziri#comment-364830
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miljko
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rebrasta-creva-buziri#comment-364944
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kratke-upute-za-elektroinstalacije
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rebrasta-creva-buziri#comment-368414
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88451
[12] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Zbog čega treba da provodnici prolaze kroz dodatnu zaštitu u vidu tih rebrastih cevi?Da bi posao bio skuplji?
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..