Pozdrav svima,
Imam jedano pitanje, naime uređujemo potkrovlje na kojem će biti samo spavaće sobe, i odlučio sam sam spojiti struju budući da nije ništa komplicirano, prilikom sređivanja donjeg kata, električar mi je u potkrovlje povukao samo jedan kabel 3x2.5mm2 koji je spojen na osigurač u glavnoj razvodnoj kutiji.
Ja sam sad zamislio da u potkrovlje stavim još jednu razvodnu kutiju i ubacim još 4 osigurača da izoliram strujne krugove utičnica i rasvjete po sobama, pretpostavljam da dodatna FID sklopka nije potrebna budući da je sve spojeno na donju FID sklopku.
To bi trebalo biti ok?
Hvla i lp.
Да би додатни осигурачи имали смисла требало би да буду слабији од оног у главној разводној кутији без обзира што пресек кабла дозвољава већу амперажу.
Taj kabal treba biti vezan na 20A osigurac,.Kao sto nakamura napisa, mora se voditi racuna o selektivnosti osiguraca
Ako ces po PS-u taj kabel bi trebao da ide pre donje fid sklopke,direktno na glavni vod.zatim u gornjem RO stavis novi fid i onda izvrsis razvezivanje ostatka osiguraca prema selektivnosti tj jacini amperaze. Bilo bi bolje naravno da je taj glavni vod do sprata barem 4mm2, al sad sta je tu je. Gore onda neces moci imati neke vece potrosace sa presekom od samo 2,5mm2. Tj moci ces imati samo osigurace max amperaze od 16a. Tj potrosace do 3,5kw po jednoj fazi. Tu je takodje problem sto ti i imas samo jednu fazu!tako da zbirno opterecenje svih potrosaca u tim sobama nesme biti veci od 3,5kw! Da ti je makar ostavio kabel od 5x2,5mm2. Ovako svetla, potrosaci i sl sve je na jednoj fazi. Ako mozes ikako(da nemoras pola kuce da polupas) da stavis kabel od 5x4mm2ili makar od 5x2,5mm2. Tako bi sve bilo mnogo bolje,kvalitetnije i sigurnije. Ali ako ces gore samo imati svetla,tv i sl onda ce i ova jedna faza biti dovoljna,samo vodi racuna o opterecenju od onih 3,5kw i sve u redu. Doduse zavisi od instalisane snage glavnih osiguraca opterecenje po fazi moze ici i vise. Tj ako su ti glavni osiguraci od 25 a onda mozes ici do opterecenja od 5,5kw po fazi.toliko od mene
Hvala svima, pogotovo @nsarke potvrdili ste sve ono sta sam i sam znao ali potvrdu sam i trazio tako da ste mi pomogli.
Jos jednom hvala!
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-razvodne-kutije-za-potkrovlje#comment-432464
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-razvodne-kutije-za-potkrovlje#comment-432466
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-razvodne-kutije-za-potkrovlje#comment-432469
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-razvodne-kutije-za-potkrovlje#comment-432501
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spajanje-razvodne-kutije-za-potkrovlje#comment-432509
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/manaslu
[11] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Moze, ali ne mora. U slucaju problema uvek ce reagovati osigurac dole u razvodnoj tabli. Posto je ovo forum, ovde nije pametno da kazem nesto kao: samo povezi uticnice i svetla na taj kabal i bice sve ok...