ne moras dodatno zastititi spojnicu osim ako postoji mogucnost mehanickog udara a mozes je izolovati RAYCEM conducter tape
sto se tice nastavlanja al kablova moze spojnicama ali vodi racuna ako ti je taj vod samonosivi kabel onda moras spoj "slingovati " da on ne bi nosio teret kabla
i ok je to izolovanje termobuzirima
Ej hvala ti na brzom odgovoru, slabo sam radio sa njihovom opremom tako da joj nisam skroz vičan, a fušeraj struja ne trpi,jel tako, jel RAYCHEM conducter tape misliš na traku koja se omota oko spoja pa služi kao izolacija nakon što se ugreje plinom ili?....a što se tiče elkalexa i spajanja POLJ spojnicama mislim on je samonosivi na djelu kojim ide van hale a u hali nije mehanički opterećen, pričvršćen je na zid tako da nema nikvih smičnih sila na spoju, tako da bi trebalo da bude ok....još jednom hvala na odogovoru!
ne moras dodatno zastititi spojnicu osim ako postoji mogucnost mehanickog udara a mozes je izolovati RAYCEM conducter tape
sto se tice nastavlanja al kablova moze spojnicama ali vodi racuna ako ti je taj vod samonosivi kabel onda moras spoj "slingovati " da on ne bi nosio teret kabla
i ok je to izolovanje termobuzirima