Spajanje SKS aluminijumskog sa podžbuknim bakarnim kabelom
#1
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Poštovani zovem se Ivan, dolazim iz Banja Luke, radim u jednom preduzeću već 5 godina kao električar na održavanju pogona, imam jednu dilemu pa bih molio Vas koji imate iskustva da mi pomognete: naime problem je sledeći: do jednog stroja zračnim putem(pa niz zid hale) mi dolazi elkalex 4*35 mm2 , pa bio odvojio jednu industrijsku utičnicu za njega sa (5*6 bakrenim podžbuknim kabelom): koliko ja znam EP 95-13 spojnica koju proizvodi RYCHEM je upravo prolazno/odvojna spojnica namjenjena za ELKALEX (SKS) kabele, a zbog pokositrenog tijela dozvoljava spoj AL/CU- pa me zanima (ova spojnica je testirana zaronjena u kadu na 30 min pri naponu 5KV i vodonepropusna je) da li treba da dodatno izoliram spojno mjesto(neka PVC cjev od vode ili sl) ....i na jednom mjestu treba da spojim prekinuti AL kabel to sam mislio POLJ spojnicama( na inbus,allen ključ su) i orginalnim setom RYCHEMOVIH navlaka sa plinom izolirati...Zahvaljujem svima unaprjed koji su mi pomogli u mojoj dilemi...pozdrav

elkalex (al)je SKS aluminijumski kabel
podzbukni (cu) je PGP kabel

tenzor

Top
  • Login or register to post comments
  • 13598 prikaza
  • Za printanjeZa printanje
Tags:
  • Elektroinstalacije
Thu, 08/01/2009 - 08:25
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#2
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

ne moras dodatno zastititi spojnicu osim ako postoji mogucnost mehanickog udara a mozes je izolovati RAYCEM conducter tape
sto se tice nastavlanja al kablova moze spojnicama ali vodi racuna ako ti je taj vod samonosivi kabel onda moras spoj "slingovati " da on ne bi nosio teret kabla
i ok je to izolovanje termobuzirima

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 08/01/2009 - 11:05
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#3
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

tenzor wrote:
ne moras dodatno zastititi spojnicu osim ako postoji mogucnost mehanickog udara a mozes je izolovati RAYCEM conducter tape
sto se tice nastavlanja al kablova moze spojnicama ali vodi racuna ako ti je taj vod samonosivi kabel onda moras spoj "slingovati " da on ne bi nosio teret kabla
i ok je to izolovanje termobuzirima

Ej hvala ti na brzom odgovoru, slabo sam radio sa njihovom opremom tako da joj nisam skroz vičan, a fušeraj struja ne trpi,jel tako, jel RAYCHEM conducter tape misliš na traku koja se omota oko spoja pa služi kao izolacija nakon što se ugreje plinom ili?....a što se tiče elkalexa i spajanja POLJ spojnicama mislim on je samonosivi na djelu kojim ide van hale a u hali nije mehanički opterećen, pričvršćen je na zid tako da nema nikvih smičnih sila na spoju, tako da bi trebalo da bude ok....još jednom hvala na odogovoru!

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 08/01/2009 - 11:10
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#4
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

pa raychem radi neku samolepljivu traku koja je dosta deblja od obicne izolirke (ako imas )
u svakom slucaju drago mi je da sam pomogao
i dobrodosao na forum

PS kad god imas neki problem oko izolacije ili dilemu mene je cesto puta spasavao elektricarski(vodoinstalaterski) zivi git
a termobuzir je prava stvar pogotovo ako krmipujes krajeve kablova

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 10/01/2009 - 18:30
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#5
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

tenzor wrote:
pa raychem radi neku samolepljivu traku koja je dosta deblja od obicne izolirke (ako imas )
u svakom slucaju drago mi je da sam pomogao
i dobrodosao na forum

PS kad god imas neki problem oko izolacije ili dilemu mene je cesto puta spasavao elektricarski(vodoinstalaterski) zivi git
a termobuzir je prava stvar pogotovo ako krmipujes krajeve kablova

Hvala na dobrodošlici i pomoći, ....ako sam dobro pohvatao ta rychemova termoizolacija služi za krpanje nakon što se jednom skinu ove EP 95-13 i slične spojnice koje vrše proboj izolacije...ali pošto je ovo testirano ne treba ništa ali čisto da ja budem siguran morat ću izolirati još dodatno sa nečim..

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/01/2009 - 01:10
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#6
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Evo još jedno pitanje , pa ako netko zna nek pomogne: imam prolazni kabel 5*6mm2(Cu) od 1 brojila(glavno) prema drugom brojilu(na katu ,ista kuća), pa bih na jednom mjestu htio odvojiti 1 kabel 5*6mm2 za grijanje koje se nalazi u prolazu, neke mogućnosti znam ali mi ne odgovaraju (moglo bi se kao i ovom prethonom slučaju, jel tako..)...zanima me ima li neka spojnica (slučajno) da prima 2 kabela normalno (govorim o presječenim kabelima koji se spajaju , ne prolaznim), jer bi mi trebalo da spojim 2 sa jedne strane a odlazni sa druge( i onda sve fino termobužirom izolirat Laughing out loud )....PS-netko od majstora je ovo davno već napravio( spoj u kutiji(nije fixirana na zidu, već u vazduhu stoji, mada je dobro imobilizirana) al sad kažu vrjeme da se malo popravi,provjeri spojevi.....

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/01/2009 - 03:24
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#7
banderaš
banderaš's picture
Offline
Registrovan dana: 10/01/2009
Poruke:

Nisam baš shvatio kako je već izveden taj spoj,zapravo koliko ima slobodnog kabla za prevezivanje(ako do postojećeg spoja i od njega kabal ide pod malterom).Svejedno ako ga po razvezivanju ima oko 15-20 cm i ako je razvodna kutija dovoljno velika,predlažem ti da spoj izvedeš Sintermetalovim stezaljkama RS 25-35 /1 (http://www.sintermetal.co.yu/o_firmi-f.html) One su nizajuće i mada imaju dodatak za montažu na DIN šinu,korektno stoje i slobodne pošto su žile punog preseka i nedozvoljavaju da se odvoje (žljebovima se spajaju jedna za drugu).Ono što je najvažnije je da žile izblankiraš za celu dužinu spojnoce,tako da sve tri prođu celom dužinom dve sa jedne i jedna sa druge strane.Sve vijke slobodno možeš da zategneš koliko god možeš (jako su kvalitetni,nije mi se dešavalo da se ošteti navoj od pretezanja).

Od istog proizvođača postoji i varijanta sa M8 vijcima (RS 25-35),ali za nju ti treba više prostora i proizvodi se samo 4P varijanta,tako da bi petu žilu morao drugačije da spojiš.To ti je školska varijanta,okca u smeru zavrtanja vijka,ravna podloška između provodnika,zvezdasta pod maticom.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/01/2009 - 03:56
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#8
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Stezaljke su odlične samo ću morati malo više da ih proučim da bih uvidio da li mi u potpunosti odgovaraju, dakle da se nadovežem na prvotni upit: radi se o prolazu kabela(od brojila do brojila) kroz visoko potkrovlje, zbog objektivnih uslova nemam mogućnost da kabel dovedem do čvrste površine, gdje bih namontirao RT i tako napravio spoj na šinama, ovaj spoj leži na zemlji( točnije deci, beton), netko ga je davno takvog napravio i sad ja moram da malo popravim stanje, dakle jako mi je bitno da izoliram spojnicu kako je propisno da nitko ne može doći do iste, dakle treba mi spojnica koju ću izolirati termobužirom, a da mogu uvesti dva kebela sa jedne a jedan sa druge strane te spojnice(razmišljam da čitav spoj stavim u neku PVC cjev i tako sve to dodatno zaštitim od slučajnog dodira?

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/01/2009 - 05:20
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#9
banderaš
banderaš's picture
Offline
Registrovan dana: 10/01/2009
Poruke:

OK,sad mi je jasnija situacija.Neznam dali imaš ili možeš da dođeš do prese za za kab. papučice,ako možeš onda ti je rešenje izolovana vododihtujuća spojna čaura - FID25/25 proizvođača Feman.Dovoljnog je preseka da primi 3 žile od 6 mm2,i dovoljno duga da obezbedi kvalitetan spoj.Svaki presovani spoj možeš dodatno da izoluješ termo bužirom,a onda sve to skupa još jednim većim.Što se tiče mehaničke zaštite u pravu si,obavezno je izvedi.

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/01/2009 - 05:24
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#10
shajaznam
shajaznam's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 06/02/2008
Poruke:

banderaš wrote:
Od istog proizvođača postoji i varijanta sa M8 vijcima (RS 25-35),ali za nju ti treba više prostora i proizvodi se samo 4P varijanta,tako da bi petu žilu morao drugačije da spojiš.To ti je školska varijanta,okca u smeru zavrtanja vijka,ravna podloška između provodnika,zvezdasta pod maticom.

Sintermetal proizvodi i jednopolne kleme 25-35/1, evo linka
http://www.sintermetal.co.yu/elektro-f.html , tako da moze da povezuje "kolikohoceszilni" kabl, ali koliko sam razumela covek je iz Bosne, a nisam sigurna da ih tamo ima. Ako ima- problem resen Smile

Termoskupljajuce spojnice postoje i velikih dimenzijaa i u formama manzetne (rasecena s jednog kraja), tako da mozes ceo spoj da "gurnesh" u nju : i klemu i kablove, ili kako je vec neko pomenuo u kutiju : Hensel ili ABB (poneke) kutije su u zastiti IP67,poklopci su neprozirni i kad je zatvoris mogu samo da je cuskaju Smile Probaj da izguglas Hensel K8500, mislim da u nju glatko staje, jedina mana im je sho su skupe.
Izvinjavam se ako sam nesto previdela.

Previše analize dovodi do paralize Smile

Top
  • Login or register to post comments
Sun, 11/01/2009 - 05:45
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#11
banderaš
banderaš's picture
Offline
Registrovan dana: 10/01/2009
Poruke:

Nisam obratio pažnju odakle je čovek,a preferiram domaće proizvode naravno ako su provereno kvalitetni.Što se tiče spojnih čaura imaju ih svi proizvođači kablovskog pribora,pa valja proveriti šta je dostupno.

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 12/01/2009 - 07:02
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#12
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

banderaš wrote:
OK,sad mi je jasnija situacija.Neznam dali imaš ili možeš da dođeš do prese za za kab. papučice,ako možeš onda ti je rešenje izolovana vododihtujuća spojna čaura - FID25/25 proizvođača Feman.Dovoljnog je preseka da primi 3 žile od 6 mm2,i dovoljno duga da obezbedi kvalitetan spoj.Svaki presovani spoj možeš dodatno da izoluješ termo bužirom,a onda sve to skupa još jednim većim.Što se tiče mehaničke zaštite u pravu si,obavezno je izvedi.

Hmmm...nemam prese(odavno tražim da mi je nabave :nes )...izgleda da ću morati da je nabavim, sve ovo ne bi bio problem da mogu kabel rješavati u zidu, tako bi stavio RT u njoj šinu i na nju spojnicu, ....znači dobro smo se razumjeli, i rješenje je jasno :tup ....još nešto da pitam: ima li neka spojnica navedenih karekteristika(da prima 3 kabela, 2 sa jedne strane 1 sa druge), a da je na allen(inbus) ključ ili na neki drugi ključ, znači nešto kao ta fermanova spojnica ali da je spajanje bez prese???

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 17/01/2009 - 15:51
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#13
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

ivan.peric66 wrote:
banderaš wrote:
OK,sad mi je jasnija situacija.Neznam dali imaš ili možeš da dođeš do prese za za kab. papučice,ako možeš onda ti je rešenje izolovana vododihtujuća spojna čaura - FID25/25 proizvođača Feman.Dovoljnog je preseka da primi 3 žile od 6 mm2,i dovoljno duga da obezbedi kvalitetan spoj.Svaki presovani spoj možeš dodatno da izoluješ termo bužirom,a onda sve to skupa još jednim većim.Što se tiče mehaničke zaštite u pravu si,obavezno je izvedi.

Hmmm...nemam prese(odavno tražim da mi je nabave :nes )...izgleda da ću morati da je nabavim, sve ovo ne bi bio problem da mogu kabel rješavati u zidu, tako bi stavio RT u njoj šinu i na nju spojnicu, ....znači dobro smo se razumjeli, i rješenje je jasno :tup ....još nešto da pitam: ima li neka spojnica navedenih karekteristika(da prima 3 kabela, 2 sa jedne strane 1 sa druge), a da je na allen(inbus) ključ ili na neki drugi ključ, znači nešto kao ta fermanova spojnica ali da je spajanje bez prese???

Hmmm....ima li netko ideju za ovakav(gore navedeni spo) spoj?

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 23/01/2009 - 01:44
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#14
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

hmmm..nitko, da preformuliram pitanje: zna li netko kako relativno kvalitetno napravit spoj 3 kabela a da isti nije izveden ni u RT, GRO-u,zemlji i sl..dakle spoj ostale visiti u vazduhu(mehanički neopterećen spoj)ali ću se ja potruditi da ga ipak fixiram nekako, dakle spoj 3 kabela istog presjeka, da li koristiti neku spojnicu pa sve 3 žile provući kroz nju, da li možda "zbingovati" klještima kablove, ili nešto treće, da li izolaciju koristiti termobužire ili izolirku pošto je ovo spoj van pravila struke...molim pomoć, svaki savjet je dobrodošao

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 28/01/2009 - 08:23
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#15
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Drugovi,

Evo ipak sam našao način pa da Vas izvjestim: nakon dugo premišljanja odlučio sam da ipak napravim čvrst spoj, dakle malo zidarskih radova a potom kutija razvodna i u njoj redna stezaljka na kojoj sam napravio spoj...tako da se ne moram misliti...imam jedan upit, mislim da znam odgovor ali ipak : na jednom mjestu sam morao razvodnu kutiju IP 67 vani gdje je moguć doticaj sa vodom(prskalice) pa sam mislio dodatno silokonisat sve ulaze u kutiju kao i sami spoj u kutiji (jednostavno se tako osjećam sigurniji), pošto je silikon izolator to bi trebalo biti ok, zanima me da li je netko ovo već radio, ako je kako se pokazalo, i ako netko ima drugačiji savjet dobrodošao je ....

Pozdrav i hvala unaprjed!

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 28/01/2009 - 08:48
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#16
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

www.windtehnika.co.rs/saveti/12/odgovor
moze to sto ti hoces
a na ovom linku vidi stepen zastite

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 28/01/2009 - 08:57
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#17
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

tenzor wrote:
/www.windtehnika.co.rs/saveti/12/odgovor
moze to sto ti hoces
a na ovom linku vidi stepen zastite

Znači slažeš se samnom da je dobro ovakav spoj dodatno zaštititi silikonom...

Top
  • Login or register to post comments
Wed, 28/01/2009 - 09:04
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#18
tenzor
tenzor's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 01/11/2008
Poruke:

od viska glava ne boli

https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 05/03/2009 - 11:16
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#19
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Postavit ću ovdje pitanje:kratko je nek mi odgovori tko zna: situacija je ovakva:kuća rađena 1948 godine(tada i elektroinstalacija :nono ) nikakvih preinaka od tada nije bilo :tup ....dakle, kuća je prizemnica, zidovi od kamena 70cm, krov popravljen otvori mjenjani, (2 sobe sa po 2 sijalice i 2 utičnice-što mi odgovara)...prekidači i utičnice nove, međutim problem je u razvodnim kutijama(metalne), nešto nalik na izolir traku(a nije ) je uglavnom popustilo i žice su mahom gole, ali se ne diraju, iz objektivnih razloga(stare žice, svrndžane jedna na drugu) nema teorije da ja u to dirnem da spoj ne pukne, a kabeli su ionako na knap...pa mi pada na pamet samo razvodne kutije napuniti silikonom(obični prozirni) i to bi trebalo da bude odgovarajući izolator..[u].zanima me šta vi mislite jel ovo dobra ideja, ne pada mi ništa drugo na pamet.. :tup

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 05/03/2009 - 17:19
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#20
shajaznam
shajaznam's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 06/02/2008
Poruke:

Mozda mozes da iskljucis struju u celoj kuci, pa da razvezes te zice u kutijama, pa ih ponovo izolujes,ili stavis one Wago zavrsetke... ne mislim da je ideja sa silikonom dobra, jer sta ces raditi u slucaju da treba neka intervencija posle?
To sa silikonom meni deluje kao fusheraj, nemo' se ljutish Smile

Previše analize dovodi do paralize Smile

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 05/03/2009 - 17:36
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#21
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Laughing out loud ma jašta je nego fušeraj...ako bilo kad šta bude trebalo da se radi, traba nova instalacija, gledaj uslikat ću pa ču uplodat negdje da vidiš, nema šanse to rastavit, ispravit žice i pod wago klemu stavit...prestare žice, znači ili silikon ili štemačina i sve iznova, zašto sad nemam no vremena ni novca ili da ostavim sve kako je ..trenutno sve radi...da preformuliram pitanje; da li bi se sa silikonom dodatno povećala izolacija u razvodnoj kutiji u ovoj situaciji....molim da svi koji ovo čitate uzmete u obzir ranije napisano tj situciju da je kuća stara kao i instalacije...znam i ja šta je fušeraj ali probam izvući trenutno najviše što mogu a kasnije ćemo nekada po ps-u sve po redu Wink

Top
  • Login or register to post comments
Thu, 05/03/2009 - 17:40
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#22
shajaznam
shajaznam's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 06/02/2008
Poruke:

A ti lepo shtemajz u ruke, pa ispomeraj kutije za 10-15 cm unazad, da bi dobio zdrav kabl, odseci to umrsheno, pa ispovezuj sve kako Bog zapoveda Smile

Previše analize dovodi do paralize Smile

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 06/03/2009 - 04:25
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#23
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

ma znam ja sve to, ali kablovi dolaze sa 3 strane, u koju stranu da pomjerim, mogu na jednu a za druge dvi bih morao štiklati kablove....

Top
  • Login or register to post comments
Fri, 06/03/2009 - 08:59
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#24
shajaznam
shajaznam's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 06/02/2008
Poruke:

A ti onda stavi 3 nove kutije Smile))
Ne znam vise sha da ti kazem Smile)

Previše analize dovodi do paralize Smile

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 07/03/2009 - 03:55
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#25
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Offline
Registrovan dana: 05/03/2009
Poruke:

Mislim da silikon nije dobro resenje zbog svoje hemijske agresivnosti, ako hoces vez izolator a da ne smeta bakru onda je to onaj vruc lepak iz pistolja sto se topu one polietilenske stapove imas ih kupiti i na pijacu sa sve pistolj za male pare , mada ti ne preporucujem da zalivas doznu , ako su vec kontakti goli ti iskljuci osigurac i izoliraj ih sa novom izolir trakom , a sto se tice isto sto je postvljac teme pitao za dihtovanje silikonom isto preporucujem vruc lepak iz pistolja

pozdrav
Marko

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 07/03/2009 - 07:05
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#26
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

misliš da bi silikon direktno na žice smetao(a ako su žice izolirane izol.trakom onda je to vjer.bolja verzija) vjerojatno ću poslušati tvoju verziju.jer za štemanje ima uvjek vremena, a ja sam ionako mislio izolirat spojeve izolir trakom koliko to bude moguće, imaš tačan naziv ili link za tu smjesu što je preporučuješ--- Laughing out loud

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 07/03/2009 - 07:48
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#27
zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

To sa lepkom mislim da je komplikovanije.Bolje odmah uraditi pravo rešenje bez karabudža da ne bude skuplja pita od tepsije.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 07/03/2009 - 20:12
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#28
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Offline
Registrovan dana: 05/03/2009
Poruke:

I ja sam za to da se odma uradi , ali ako bas moras ovako , da silikon nije bobar zbog svojeg hemijskog sastava
evo kako izgleda taj pistolj sto pravi tu lepljivu i izolacijsu smesu od polietilena

pozdrav
Marko

Top
  • Login or register to post comments
Sat, 07/03/2009 - 21:13
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#29
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Misliš nije inače dobar ili samo kad je stavljen direktno na neizoliranu bakrenu žicu, ja sam prije 7,8 godina napravio 1 spoj(origigi) u zemlji i sve to stavio u kutiju IP 67 koju sam napunio silikonom do vrha, mislim u taj spoj neću nikada dirati a sad ni voda nema šanse da dođe do spoja nikako, mada su spojnice bile izol.termobužirom koji je vodonepropustan..

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 09/03/2009 - 08:50
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#30
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Naravno slažem se sa tobom...ovo će naravno bit privremeno rješenje , koje je bolje od postojećeg stanja...jedno pitanje, :vezano za ovaj spoj što sam ga naveo u javljanju prije ovoga -dakle sve je po PS-u spojeno , izolirano i stavljni u propisnu kutiju i to po PS-u, i sve zaliveno običnim silikonom, mislim ako voda ikad dođe da ne stoji na termobužiru, pitanje nije valjda da kemijski sastav silikon nešto smera i termobužiru??? :roll

Top
  • Login or register to post comments
Mon, 09/03/2009 - 18:46
Re: Spajanje elkalexa(al) sa podžbukni (cu) kabelom
#31
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Offline
Registrovan dana: 05/03/2009
Poruke:

Ok je ako si izoliro termobuzirom da silikon ne moze pipmuti zice