A kod mene u kuci uzas do pre par dana.
Na trofaznoj uticnici indikator lampica pokazuje da ima sve tri faze, kad ono medjutim. Tri faze, tj tri zice koje dolaze u tu uticnicu poticu sa jedne faze u kutiji ! ! !
Skoro ceo donji sprat (zamrzivac, frizider, elektricni sporet, tv i sijalice) i na gornjem tv, sporet i ta pec na jednom osiguracu. Da stvar bude jos crnja, na donji sprat je uradjen razvod kablom 3*1.5.
Sreca pa se nista nije zapalilo, a desavalo se da kada ukljucimo oba sporeta i kada je tv upaljen posle 10ak minuta rada tih aparata da iskoci osigurac i nikome nije bilo jasno zasto je to tako dok nije doslo na red renoviranje kuce. Moj tast (elektricar koji je sve to na kraju doveo u red) samo sto nije pao u nesvest kada je sve to video.
Jos gore je to sto elektricni sporet na gornjem spratu nije imao uzemljenje, pa je i bio visoko rizican za rad.
Zato je bolje da stvar prepustis pravom profesionalcu, nego da se posle kajes zbog toga i da lupas glavu o zid.
Za tako velikog potrošača, kao što je TA peć, najbolje je razvod napraviti direktono od razvodne table i obezbediti posebne osigurače za tu namenu.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..