pa ovako izlaz iz peci je 5/4 pa prelazi na 3/4 i ide u potkrovlje pec je u podrumu i ima do druge razvodne kutije oko 4 metra obe vertikale su 3/4 razvodi se dalje sa alu-plex 18 mm (oko200 kvadrata je povrsina koja se greje,kotao je 50kw na bio masu vareks) grejanje je kombinovano radijatorsko i podno u kuci ima 14 radijatora i oko 60kvadrata je pod podnim,i jos jedno pitanje koloko bi tzrbala biti temperatura u sistemu jer kod mene jedva nagura i 50 stepeni na izlazu kad regulator zatvori na 80 izlaz bude 50,pumpa radi direktno bez ikakvog termostata sta da radim?
Brzina pumpe se odredjuje po potrebnom naporu tj visini vodenog stuba i potrebnom protoku. Tj protok po padu pritiska u instalaciji. Ako ti je kuca na primer na 2 etaze i visina je od prilike 3.5m, precnik cevi 5/4, zavrsni radijatori na 1/2 (18mm) tada pumpa moze raditi na min brzini. Ako imas termometre na polaznom i povratnom vodu kod kotla, probaj i vidi, a razlika u temperaturu ne bi smela da predje 10 C. Ovo je sve da kazem odokativno, jer za preciznije odredjivanje mora se znati vise podataka. Mada u praksi je dokazano da su vecina pumpi predimenzionisane.