Ne nisi napisao glupost, moze da se radi u obe izvedbe i voda/voda i vazduh/voda. U zavisnosti kojeg je tipa toplotna pumpa, gleda se njen COP . Ako je na primer njena snaga 20KW i COP je 4.5 onda ona ima potrosnju el energije oko 4.5 kw. Moras odabrati prvo toplotnu pumpu, njen tip i klasi i tek onda pristupiti daljem projektovanju.
Sto se tice dogrevanja PTV ono se moze izvrsiti putem elektricnog grejaca na min 75C. Moze se koristiti i drugi izvor toplote, ili sama toplotna pumpa ako u svom sekundarnom delu kod izmenjivaca ima ugradjen elektro grejac. Najlakse je to resiti preko same automatike i elektricnog grejaca u spremniku tople vode.
Sto se tice dimenzionisanja podnog grejanja, pod uslovom da je objekat sasvim dobro izolovan, moze se uzeti optimalna snaga od 100W/m2 za spremnik od npr 300l uzima se oko 8000w za potrebnu snagu da se voda sa 10C podigne na 70C
ili je ovo što sam napisao totalna glupost i ide dizalica topline zrak/voda