Poz raja ! Ima li neko iskustva sa kombinacijom podno-radijatorskog grijanja,ako ima,treba mi brzo savjet.
Kako da najjednostavnije i najjeftinije rijesim taj problem u sabirnom (razvodnom) ormaru za grijanje,obzirom
da su temperature tople vode razlicite za ta dva grijanja,Na 1 etazi imam planirano 4 radijatora i 2 podna grijanja.
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-radijatorsko-grijanje#comment-422140
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pozdrav. Moze sve to lepo da se spakuje u razdelni ormaric. Stane i pumpa za podno, sa trokrakim regulacionim ventilom za podno. I jos razdelnik za radijatorsko grejanje. Ima i gotovi setovi da se kupe, ali izadje dosta skuplje.