Nešto nije dobro u toj računici ali ne znam šta. Ako 16m cevi ima snagu od 5kw onda u sobi 4x4m ne bi ni stavljali radijator, ako bi na dva zida bilo po dve cevi... ?
Pozdrav svima na forumu.
Tražio sam ovakvu temu ali je nisam našao na forumu. Ako postoji zamolio bih urednike da ovaj post prebace na odgovarajuće mesto.
Pri kraju sam ugradnje centralnog grejanja na biomasu, imam sve radijatore i instalaciju u svim sobama, ostalo je još nešto malo da se završi kod kotla... da ne dužim...
Cevi mi prolaze kroz radionicu u koju bi takodje trebalo da se ugrade radijatori. Razmišljam o tome da li da kupujem radijatore za radionicu ili da nešto sam napravim. Tamo ima dovoljno mesta za velike radijatore, ali se pitam koliko bi bilo isplativo da nešto sam napravim. Dakle, nije bitan izgled nego cena.
Imam ideju da od bakarnih cevi napravim registar koji bi bio pričvršćen (i naslonjen) na tablu lima radi povećanja površine i snage. Nedostaju mi neki podaci, na primer koliko w/m2 daje takvo grejno telo? Računao sam površinu sušača peškira i došao do cifre od 1000 w/m2, pošto sušač koji imam ima nešto oko jednog kvadrata grejne površine, a deklarisana snaga mu je 1008w. Panelni radijatori imaju veću površinu naspram snage jer imaju i one talasaste limove iznutra.
Ako je ta računica od sušača tačna onda bi sa cevnim registrom od npr 8 cevi koje bi bile montirane po dužini table lima imale ukupno 16m, a površina lima je obostrano 4m2. Da li to znači da bi imao radijator od 4000w? Koju debljinu cevi uzeti, da li je dosta 15mm? Ako bi bile od 15mm onda bi taj radijator koštao 4500-5000 dinara, a za tu sumu ima da se kupi panelni radijator mnogo manje snage.
Nešto nije dobro u toj računici ali ne znam šta. Ako 16m cevi ima snagu od 5kw onda u sobi 4x4m ne bi ni stavljali radijator, ako bi na dva zida bilo po dve cevi... ?
Ja ti rekao formulu, a tebi se ne sviđa rezultat. Imaš na svakom panelnom radijatoru kolike je površine i koje snage na kom režimu pa uporedi.
Sad sam tražio po internetu ali nisam našao ukupnu površinu radijatora.
Video sam npr da radijator tip 21 ima 2000w a istih dimenzija tip 22 ima 2600 w, a razlikuju se samo po tome što tip 22 ima još jedan talasasti lim u sredini pa ima veću površinu.
Pogledaj na
http://www.jugoterm.rs/images/Katalog.pdf [8]
Ovaj katalog mi je promakao. Hvala.
Ja sam napravio cevni registar za kupatilo od bakra,ima i slika na forumu,jer sam imao ostataka od cevi fi 22mm.Praviti od novih cevi za radionicu mislim da nema logike,eventualno od celicnih cevi.
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-grejnog-tela-radijatora#comment-383216
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-grejnog-tela-radijatora#comment-383234
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-grejnog-tela-radijatora#comment-383235
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-grejnog-tela-radijatora#comment-383239
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-grejnog-tela-radijatora#comment-383241
[8] http://www.jugoterm.rs/images/Katalog.pdf
[9] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-grejnog-tela-radijatora#comment-383246
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-grejnog-tela-radijatora#comment-383880
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ako može da ti pomogne...
Snaga se izračunava kao
E[kw]=Povrsina[m2]*Delta|_t [*C]*Koeficient_provodljivosti[k a sada je neko drugo slovo al se ne mogu setiti koje]
Za bakar koef. provodljivosti je 0.7
Ove ploče koje stavljaš ne znam kako računati.
Moram reći da nisam video bakarni radijator, već samo čelični panelni, verovatno zato što je to skuplje. Da je jeftinije, prodavali bi ga u prodavnici.
16m bakarnih cevi prečnika 15mm ima 0,75m2. Pa ako računaš
0,75 * 10 * 0,7 =5,2kw
Dodatne ploče će povećati snagu, jer će više izvući temperature iz vode pa će se vraćati hladnija voda i onaj delta_t će biti preko 10. Koliko, pojma nemam.